Est-ce que ça vous parait normal de consommer 35000 kw/h pour monter un bassin de 60m3 de 15°C à 26°C.
C'est une piscine intérieure, dans un bâtiment isolé en toiture.
La PAC est une Aermec 30kW Modèle ANL100HA
Engie, qui fait l'entretien me dit "c'est normal, une piscine c'est un gouffre sans fond".
Y a t'il un thermicien sur le Forum qui puisse confirmer l puissance nécessaire pour monter de 15 à 26°C et ensuite la puissance de maintien ?
Car si il faut mettre 5000 € à chaque fois la piscine intérieure est inutilisable.
Vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que ça vous parait normal de consommer 35000 kw/h pour monter un bassin de 60m3 de 15°C à 26°C.
C'est une piscine intérieure, dans un bâtiment isolé en toiture.
La PAC est une Aermec 30kW Modèle ANL100HA
Engie, qui fait l'entretien me dit "c'est normal, une piscine c'est un gouffre sans fond".
Y a t'il un thermicien sur le Forum qui puisse confirmer l puissance nécessaire pour monter de 15 à 26°C et ensuite la puissance de maintien ?
Car si il faut mettre 5000 € à chaque fois la piscine intérieure est inutilisable.
Vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 janvier 2022 à 18:48
Réponse 1 du forum-chauffage
5500 € d'électricité pour réchauffer ma piscine avec une PAC
Bonjour,
Sans connaitre les déperditions du bassin et du bâtiment qui abrite cette piscine le calcul est quasi impossible.
Une autre piste de recherche serait de s'assurer que la PAC :
- Est bien dimensionnée,
- Que sa température de sortie est bien correspond aux besoins,
- Quelle fonctionne bien uniquement en PAC et pas avec ses résistances électriques,
Pour continuer vos investigations il faudrait ne pas raisonner avec un montant mais sur les consommations en kWh puis vérifier avec les compteurs horaires (si la carte de régulation en est équipée) les temps de fonctionnement de votre PAC.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Sans connaitre les déperditions du bassin et du bâtiment qui abrite cette piscine le calcul est quasi impossible.
Une autre piste de recherche serait de s'assurer que la PAC :
- Est bien dimensionnée,
- Que sa température de sortie est bien correspond aux besoins,
- Quelle fonctionne bien uniquement en PAC et pas avec ses résistances électriques,
Pour continuer vos investigations il faudrait ne pas raisonner avec un montant mais sur les consommations en kWh puis vérifier avec les compteurs horaires (si la carte de régulation en est équipée) les temps de fonctionnement de votre PAC.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 janvier 2022 à 11:17
Réponse 2 du forum-chauffage
5500 € d'électricité pour réchauffer ma piscine avec une PAC
Merci Mario de votre réponse.
Nous venons d'emménager et voulions voir si toutes les installations de cette maison fonctionnaient.
Tout le monde (Chauffagiste, pisciniste) nous dit que cette PAC de 29 kW est largement dimensionnée.
La température de sortie est de 40°C environ.
Nous avons consommé 35000 kw/h en 20 jours. Alors c'est sur, la PAC a du fonctionner en partie sur sa résistance. Les nuits sont très froides. La machine à tourné jour et nuit pendant deux semaines. La température du bassin montait de 1°C par jour, mais malgré une consigne réglée sur 28°C, on n'a jamais réussi à dépasser 24°C dans l'eau.
On constate que la PAC est finalement un gouffre en électricité et le chauffagiste me dit que si on avait eu une chaudière au fuel, on aurait dépensé 2 fois moins. Le bassin aurait chauffé en 2 jours, et ensuite nous aurions juste fait un maintien en température. Le tout avec un prix de 0.08 € le Kw/h au lieu de 0.16 €...
Bref, je me demande si on s'est pas fait embourber avec un système soit disant écolo.
Nous venons d'emménager et voulions voir si toutes les installations de cette maison fonctionnaient.
Tout le monde (Chauffagiste, pisciniste) nous dit que cette PAC de 29 kW est largement dimensionnée.
La température de sortie est de 40°C environ.
Nous avons consommé 35000 kw/h en 20 jours. Alors c'est sur, la PAC a du fonctionner en partie sur sa résistance. Les nuits sont très froides. La machine à tourné jour et nuit pendant deux semaines. La température du bassin montait de 1°C par jour, mais malgré une consigne réglée sur 28°C, on n'a jamais réussi à dépasser 24°C dans l'eau.
On constate que la PAC est finalement un gouffre en électricité et le chauffagiste me dit que si on avait eu une chaudière au fuel, on aurait dépensé 2 fois moins. Le bassin aurait chauffé en 2 jours, et ensuite nous aurions juste fait un maintien en température. Le tout avec un prix de 0.08 € le Kw/h au lieu de 0.16 €...
Bref, je me demande si on s'est pas fait embourber avec un système soit disant écolo.