Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich GTU C 120
Bonjour,
J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich GTU C 120 équipée d’un brûleur M 120 N.
J'ai fait régler la combustion, mais je sens toujours une odeur de fuel brûlé.
Cela peut-il venir du joint de la porte foyère qui était assez abîmé ? Il s'agit d'un joint siliconé de 10 mm de diamètre et d'environ 1m70 mais celui compte très cher.
Peut-on le remplacer par un soin sans silicone ?
Où peut-on trouver ce genre de joint chez un autre fournisseur autre que chauffagiste ?
D'autre part quand j'observe les fumées qui sortent de la cheminée, elles me semblent trop importantes et trop foncées (Surtout pour une chaudière à condensation).
Je voudrais changer le gicleur mais je me demande si cela ne va pas modifier le réglage du brûleur.
Si vous avez la solution je vous en remercie à l’avance.
J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich GTU C 120 équipée d’un brûleur M 120 N.
J'ai fait régler la combustion, mais je sens toujours une odeur de fuel brûlé.
Cela peut-il venir du joint de la porte foyère qui était assez abîmé ? Il s'agit d'un joint siliconé de 10 mm de diamètre et d'environ 1m70 mais celui compte très cher.
Peut-on le remplacer par un soin sans silicone ?
Où peut-on trouver ce genre de joint chez un autre fournisseur autre que chauffagiste ?
D'autre part quand j'observe les fumées qui sortent de la cheminée, elles me semblent trop importantes et trop foncées (Surtout pour une chaudière à condensation).
Je voudrais changer le gicleur mais je me demande si cela ne va pas modifier le réglage du brûleur.
Si vous avez la solution je vous en remercie à l’avance.
05 décembre 2017 à 14:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich GTU C 120
Bonsoir,
Si vous avez fait un réglage de combustion, vous avez dû faire un smoke avant.
Si l'opacité est trop prononcée, il faut rajouter de l'air.
Pouvez-vous nous donner les réglages donnés par l'analyseur ?
Si vous avez fait un réglage de combustion, vous avez dû faire un smoke avant.
Si l'opacité est trop prononcée, il faut rajouter de l'air.
Pouvez-vous nous donner les réglages donnés par l'analyseur ?
05 décembre 2017 à 20:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich GTU C 120
34°C de fumée NET ??????
CO² à 11% ???
Euh... je pense qu'il y a un souci dans les réglages !
CO² à 11% ???
Euh... je pense qu'il y a un souci dans les réglages !
06 décembre 2017 à 20:52