Problème chaudière De Dietrich GTU C 120
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
18564
Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich GTU C 120
Bonjour et merci pour votre aide.
Je viens d'acheter un kit d'isolation pour la porte foyère chaudière de De Dietrich GTU C 120
Mais je me demande pourquoi l'isolant est devenu fragile : il s'émiette.
Autre souci et grosse inquiétude en enlevant l'ancienne isolation j'ai vu que la porte foyère était dans un sale état, j'ai vu de nombreuses parties friables et rouillées. Je ne comprends pourquoi elle se trouve dans un tel état.
Avant de remonter le kit neuf d'isolation je voudrais avoir une solution pour obtenir une pièce nickel et la protéger de la rouille (j'ai enlevé le plus gros) mais il me faut un produit efficace.
Cette chaudière est dans une partie de l'habitation, elle n'a que 7 ans et a peu servi, elle n'est donc pas dans une cave et dans une zone humide.
Enfin j'ai trouvé un câble déconnecté qui vient se brancher sur le tube en PVC de sortie d'évacuation de la chaudière (près du collier noir) et je ne sais pas à quoi il sert, j'ai essayé de le rebrancher mais il ne tient pas que faire ?
Si vous avez la solution à mon problème, je vous en remercie à l'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d'acheter un kit d'isolation pour la porte foyère chaudière de De Dietrich GTU C 120
Mais je me demande pourquoi l'isolant est devenu fragile : il s'émiette.
Autre souci et grosse inquiétude en enlevant l'ancienne isolation j'ai vu que la porte foyère était dans un sale état, j'ai vu de nombreuses parties friables et rouillées. Je ne comprends pourquoi elle se trouve dans un tel état.
Avant de remonter le kit neuf d'isolation je voudrais avoir une solution pour obtenir une pièce nickel et la protéger de la rouille (j'ai enlevé le plus gros) mais il me faut un produit efficace.
Cette chaudière est dans une partie de l'habitation, elle n'a que 7 ans et a peu servi, elle n'est donc pas dans une cave et dans une zone humide.
Enfin j'ai trouvé un câble déconnecté qui vient se brancher sur le tube en PVC de sortie d'évacuation de la chaudière (près du collier noir) et je ne sais pas à quoi il sert, j'ai essayé de le rebrancher mais il ne tient pas que faire ?
Si vous avez la solution à mon problème, je vous en remercie à l'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 février 2017 à 13:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière De Dietrich GTU C 120
Bonjour,
Avez-vous trouvé une réponse à vos questions ?
Pour faire simple, pouvez-vous me dire qui fait l'entretien annuel de cette chaudière ?
- La sonde au bout du fil noir n'étant plus à sa place.
- L'isolation de la porte foyère.
- L'état de la porte en fonte.
Tout me fait penser à un mauvais réglage du brûleur, à un mauvais gicleur sur le brûleur, à un foyer et condenseur mal nettoyé.
Votre brûleur est en surpuissance et votre chaudière va mal vieillir !!!
Pouvez-vous me transmettre :
- Le type, numéro de série et année de la chaudière.
- Le type, numéro de série et l'année du brûleur.
- La marque est le type du gicleur mis en place sur le brûleur (ex : 0.60/60° S Danfoss).
- Les tickets de combustion des derniers entretiens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une réponse à vos questions ?
Pour faire simple, pouvez-vous me dire qui fait l'entretien annuel de cette chaudière ?
- La sonde au bout du fil noir n'étant plus à sa place.
- L'isolation de la porte foyère.
- L'état de la porte en fonte.
Tout me fait penser à un mauvais réglage du brûleur, à un mauvais gicleur sur le brûleur, à un foyer et condenseur mal nettoyé.
Votre brûleur est en surpuissance et votre chaudière va mal vieillir !!!
Pouvez-vous me transmettre :
- Le type, numéro de série et année de la chaudière.
- Le type, numéro de série et l'année du brûleur.
- La marque est le type du gicleur mis en place sur le brûleur (ex : 0.60/60° S Danfoss).
- Les tickets de combustion des derniers entretiens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.