FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19428

Question Forums Chauffage : Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich

rando
Membre inscrit
rando
3 messages
Chaudière De Dietrich - City 3.24 FF GN - Type : HA 26 - Puissance : 24 KW - Mise en service le 09/01/2004

Bonjour.
J'avais une fuite au circulateur ECS au 1er joint.
Je l'ai démonté et remonté en inversant le joint.
La chaudière est repartie dans l'après-midi est a fonctionné normalement.
Mais le lendemain matin la fuite était revenue et la chaudière était arrêtée, je suppose en incident car je n’avais aucun affichage seulement des petits points continus à l’écran, pas de message d’erreur, rien.
J’ai coupé le courant et deux jours après quand j’ai reçu les joints neufs après remontage quand j’ai remis le courant, je n’avais plus rien à l’affichage même pas les petits points, comme s'il n’y avait pas de courant sauf que j’entendais un ventilateur tourné.
Du coup j’ai arrêté de remettre de l’eau car bien sûr je n’avais aucun indicateur car aucune led d’allumée.
La chaudière est en incident ?
Comment faire pour avoir un affichage normal ?
Par avance merci de votre aide.
06 avril 2018 à 09:51
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo

Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, savez-vous si votre chaudière est bien alimentée en 230 volts (Phase à la phase et Neutre au neutre...) ?

Une fois cette vérification faites vous devrez contrôler les fusibles de protection dans la chaudière ainsi que l'ensemble des connexions des différents organes sur la carte électronique de la chaudière.
Enfin vérifiez que votre capteur de pression ne soit pas défectueux.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 15:44
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo

Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich


Invité
invité
Bonjour Mario.
En rentrant du travail j'ai regardé de plus près d'où venait le bruit que j'entendais.
En fait c'est le 2ème circulateur qui tourne.
J'ai enlevé la vis du milieu et en touchant avec un tournevis j'ai senti que ça tournait. Donc j'ai bien du courant.
Ma chaudière est bien sûr le 230v mais il faudrait vérifier la connexion.
Les fusibles sont sur la carte ?
Merci encore.
06 avril 2018 à 16:02
Réponse 3 forum chauffage Bricovidéo

Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonsoir,

Quand vous basculez le tableau, grâce aux 2 vis, vous avez des fiches derrière.
Sont-elles branchées, et surtout, sont-elles au bon endroit ?
06 avril 2018 à 22:27
Réponse 4 forum chauffage Bricovidéo

Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich

rando
Membre inscrit
rando
3 messages
Bonjour.
En fait le circulateur du plancher chauffant tourne car il est alimenté directement par le SV-matic (programmateur). Autrement la chaudière n'a pas du tout de courant.

Comme me l'a conseillé VETC, (merci) et comme me l'a indiqué koasan (merci) j'ai démonté le couvercle du tableau pour accéder à la carte électronique et là j'ai constaté le fusible grillé.
Merci encore à tous de votre aide.
12 avril 2018 à 17:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 2. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 3. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
    N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
  • 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 7. Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
    N°19617 : Bonsoir. Je suis en panne depuis 8 jours. Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur...
  • 8. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 10. Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115
    N°20569 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière fioul Buderus G 115 avec un régulateur Ecomatic 4000. Sur celui-ci les leds ne restent plus allumées ni la led automatique, la led jour, nuit ou production d'eau chaude, le reste,...
>>> Résultats suivants pour : Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation pompes a chaleurbricolage videoventouse chaudiere inoxventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite