Bonjour les gens !
Ravi de vous rejoindre.
Je viens vers vous pour vous poser une question : Un chauffagiste est venu chez moi poser une nouvelle chaudière aujourd'hui. Un ELM Leblanc murale à condensation.
Je n'étais pas là durant la pose, et en faisant le tour en rentrant, j'ai remarqué deux trucs qui m'étonnent :
- Le terminal vertical n'a pas de "chapeau". L'eau de pluie pourrait donc y plonger de bon cœur...
- Le repère en flèche du pot à boue n'est pas en face du repère jaune sur le bocal...
Tout cela est-il normal ?
J'ai des photos, si besoin...
Merci à vous et bonne soirée.
Ravi de vous rejoindre.
Je viens vers vous pour vous poser une question : Un chauffagiste est venu chez moi poser une nouvelle chaudière aujourd'hui. Un ELM Leblanc murale à condensation.
Je n'étais pas là durant la pose, et en faisant le tour en rentrant, j'ai remarqué deux trucs qui m'étonnent :
- Le terminal vertical n'a pas de "chapeau". L'eau de pluie pourrait donc y plonger de bon cœur...
- Le repère en flèche du pot à boue n'est pas en face du repère jaune sur le bocal...
Tout cela est-il normal ?
J'ai des photos, si besoin...
Merci à vous et bonne soirée.
05 avril 2018 à 19:36
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo
Histoire de chapeau et de bol chaudière
Bonjour JulienH.
Oui si vous en avez la possibilité, envoyer une ou des photos de votre chaudière pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
Oui si vous en avez la possibilité, envoyer une ou des photos de votre chaudière pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
05 avril 2018 à 20:32
Réponse 4 forum chauffage Bricovidéo
Histoire de chapeau et de bol chaudière
Pensez-vous que le terminal est trop près du mur ?
Il a récupéré le trou de l'ancien équipement. Mais, le fait qu'il n'y ait pas de chapeau, c'est normal ?
Il a récupéré le trou de l'ancien équipement. Mais, le fait qu'il n'y ait pas de chapeau, c'est normal ?
05 avril 2018 à 21:40
Réponse 6 forum chauffage Bricovidéo
Histoire de chapeau et de bol chaudière
Bonjour,
Effectivement votre installateur doit revoir sa manière de travailler !!!
Le terminal de sortie n'est pas complet : il manque la partie supérieure. De plus le solin de pose assurant l'étanchéité au niveau de la toiture n'est pas celui qui doit-être utilisé.
Pour être sur que les équipements constituant la ventouse de votre chaudière soit bien conformes, vous devez vous assurez qu'il figurent au catalogue du constructeur de votre chaudière : seul ces derniers correspondent à l'homologation de la chaudière et vous garantisse une installation conforme.
Dans votre cas, votre installateur doit prolonger, de manière verticale, votre terminal de ventouse et ce jusqu'au faîtage de votre logement tout en respectant la longueur maximale autorisé de la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement votre installateur doit revoir sa manière de travailler !!!
Le terminal de sortie n'est pas complet : il manque la partie supérieure. De plus le solin de pose assurant l'étanchéité au niveau de la toiture n'est pas celui qui doit-être utilisé.
Pour être sur que les équipements constituant la ventouse de votre chaudière soit bien conformes, vous devez vous assurez qu'il figurent au catalogue du constructeur de votre chaudière : seul ces derniers correspondent à l'homologation de la chaudière et vous garantisse une installation conforme.
Dans votre cas, votre installateur doit prolonger, de manière verticale, votre terminal de ventouse et ce jusqu'au faîtage de votre logement tout en respectant la longueur maximale autorisé de la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 16:08
Réponse 7 forum chauffage Bricovidéo
Histoire de chapeau et de bol chaudière
J'ai contacté mon chauffagiste.
Pour la partie supérieure, il me dit qu'il a contacté ELM Leblanc qui lui a confirmé que l'installation doit se faire ainsi.
J'hallucine un peu... mais quand je regarde le manuel de montage de la chaudière, sur les schémas on voit qu'en effet le terminal est laissé comme ça !
Vous imaginez bien que je vais faire quelque chose et ne pas laisser ça comme ça...
Dieu sait ce qui peut tomber dans le tube (feuilles, fientes d'oiseaux... voire oiseaux tout court, qui sait...)
Pour le reste, il a repris l'installation d'origine, sauf les tubes ventouses évidemment.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'étanchéité au scotch.
Je ne sais si c'est ce qui convient normalement, mais vu comment c'est posé, ça va pas être étanche des siècles !
Pour la partie supérieure, il me dit qu'il a contacté ELM Leblanc qui lui a confirmé que l'installation doit se faire ainsi.
J'hallucine un peu... mais quand je regarde le manuel de montage de la chaudière, sur les schémas on voit qu'en effet le terminal est laissé comme ça !
Vous imaginez bien que je vais faire quelque chose et ne pas laisser ça comme ça...
Dieu sait ce qui peut tomber dans le tube (feuilles, fientes d'oiseaux... voire oiseaux tout court, qui sait...)
Pour le reste, il a repris l'installation d'origine, sauf les tubes ventouses évidemment.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'étanchéité au scotch.
Je ne sais si c'est ce qui convient normalement, mais vu comment c'est posé, ça va pas être étanche des siècles !
06 avril 2018 à 19:14