Question Forum Chauffage : Histoire de chapeau et de bol chaudière

JulienH
Membre inscrit
JulienH
5 messages
Bonjour les gens !
Ravi de vous rejoindre.

Je viens vers vous pour vous poser une question : Un chauffagiste est venu chez moi poser une nouvelle chaudière aujourd'hui. Un ELM Leblanc murale à condensation.

Je n'étais pas là durant la pose, et en faisant le tour en rentrant, j'ai remarqué deux trucs qui m'étonnent :
- Le terminal vertical n'a pas de "chapeau". L'eau de pluie pourrait donc y plonger de bon cœur...
- Le repère en flèche du pot à boue n'est pas en face du repère jaune sur le bocal...

Tout cela est-il normal ?
J'ai des photos, si besoin...

Merci à vous et bonne soirée.
05 avril 2018 à 19:36
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo

Histoire de chapeau et de bol chaudière

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour JulienH.
Oui si vous en avez la possibilité, envoyer une ou des photos de votre chaudière pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
05 avril 2018 à 20:32
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo

Histoire de chapeau et de bol chaudière

JulienH
Membre inscrit
JulienH
5 messages
Voici de quoi je parle.
Le terminal est de marque Axioma.
J'ai trouvé des photos sur le web... il y a évidemment un "chapeau" à chaque fois sur les photos...
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
installation chaudière pot à boue forum chauffage installation chapeau de chaudière

05 avril 2018 à 20:43
Réponse 3 forum chauffage Bricovidéo

Histoire de chapeau et de bol chaudière

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonsoir,

Et bien, je pense qu'il doit refaire une formation ce monsieur.
Ci-dessous, un lien à regarder.
Aller au chapitre "Pénétration sur un pignon".
www.mychauffage.com/blog/distance-ventouse-chaudiere-gaz

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fonctionnement ventouse chaudière

05 avril 2018 à 21:25
Réponse 4 forum chauffage Bricovidéo

Histoire de chapeau et de bol chaudière

JulienH
Membre inscrit
JulienH
5 messages
Pensez-vous que le terminal est trop près du mur ?
Il a récupéré le trou de l'ancien équipement. Mais, le fait qu'il n'y ait pas de chapeau, c'est normal ?
05 avril 2018 à 21:40
Réponse 5 forum chauffage Bricovidéo

Histoire de chapeau et de bol chaudière

JulienH
Membre inscrit
JulienH
5 messages
Ah ben... plutôt que 50cm, chez moi c'est plutôt 50...mm...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
avis installation chaudière forum chauffage

05 avril 2018 à 21:49
Réponse 6 forum chauffage Bricovidéo

Histoire de chapeau et de bol chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Effectivement votre installateur doit revoir sa manière de travailler !!!
Le terminal de sortie n'est pas complet : il manque la partie supérieure. De plus le solin de pose assurant l'étanchéité au niveau de la toiture n'est pas celui qui doit-être utilisé.

Pour être sur que les équipements constituant la ventouse de votre chaudière soit bien conformes, vous devez vous assurez qu'il figurent au catalogue du constructeur de votre chaudière : seul ces derniers correspondent à l'homologation de la chaudière et vous garantisse une installation conforme.

Dans votre cas, votre installateur doit prolonger, de manière verticale, votre terminal de ventouse et ce jusqu'au faîtage de votre logement tout en respectant la longueur maximale autorisé de la ventouse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 16:08
Réponse 7 forum chauffage Bricovidéo

Histoire de chapeau et de bol chaudière

JulienH
Membre inscrit
JulienH
5 messages
J'ai contacté mon chauffagiste.
Pour la partie supérieure, il me dit qu'il a contacté ELM Leblanc qui lui a confirmé que l'installation doit se faire ainsi.
J'hallucine un peu... mais quand je regarde le manuel de montage de la chaudière, sur les schémas on voit qu'en effet le terminal est laissé comme ça !
Vous imaginez bien que je vais faire quelque chose et ne pas laisser ça comme ça...
Dieu sait ce qui peut tomber dans le tube (feuilles, fientes d'oiseaux... voire oiseaux tout court, qui sait...)

Pour le reste, il a repris l'installation d'origine, sauf les tubes ventouses évidemment.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'étanchéité au scotch.
Je ne sais si c'est ce qui convient normalement, mais vu comment c'est posé, ça va pas être étanche des siècles !
06 avril 2018 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis et conseil chapeau de toit type Meidinger
    N°20483 : Bonjour. Je souhaite mettre un chapeau de toit sur un conduit non tubé. J'ai trouvé un chapeau en inox de type Meidinger qui d'un point de vue esthétique me convient tout à fait. Le chapeau est assez grand pour couvrir la...
  • 2. Chapeau de cheminée pour tubage chaudière fioul
    N°9144 : Bonjour, ma chaudière au fioul est tubée (diamètre 150 mm) mais ne possède pas en sortie de "chapeau chinois", il parait que ce n'est pas utile voire déconseillé pour une chaudière fonctionnant au fioul ? Quelqu'un peut-il...
  • 3. Chapeau de cheminée
    N°1493 : Bonjour. J'ai fait installer, il y a une dizaine d'années, une cheminée avec insert lors de ma construction. Elle est tubée avec un conduit lisse à l'intérieur et en accordéon à l'extérieur ! Doit-on obligatoirement...
  • 4. Histoire d'eau chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°23167 : Bonjour à tous. Ma question révèle ma méconnaissance totale de la technologie d’une chaudière gaz dite à condensation. :sad: Voulant effectuer des tests "fuites d’eau" je suis censé couper une nuit tous les...
  • 5. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 6. Protéger tubage insert sortie cheminée par chapeau
    N°9692 : De combien de centimètres le tubage d'un insert doit-il sortir d'une cheminée ? Doit-il être protégé par un chapeau ? Les assurances tiennent-elles compte de ces obligations en cas de problème ? Merci de vos réponses.
  • 7. Problème conduit cheminée dépôt blanchâtre pas de chapeau
    N°14196 : Bonjour, Il y a 2 ans, nous sommes passés du fioul au gaz. Depuis, dans notre chambre, située au 1er étage, toute la partie du chemin du conduit est abîmée. Hier, une mousse blanchâtre se formait, sur une autre partie, elle...
  • 8. Radson ou l'histoire de la fin d'une chaudière
    N°5565 : Je n'ai pas de question juste une expérience personnelle. Notre chaudière RADSON aura en tout et pour tout durée à peine 5 ans. Là, elle est sur la fin. Des seaux et des serpillères jalonnent le sol qui est devenu rouge (à...
  • 9. Pose chapeau cheminée
    N°9623 : Bonjour ! Je viens d'acheter une maison dont le haut de la cheminée, équipé d'un mitron, était prêt à tomber (deux boisseaux fendus en 4 et mitron balançant au fil du vent). Après avoir contacté plusieurs entreprises...
  • 10. Choisir chapeau de cheminée
    N°2037 : Bonjour, j'ai installé un foyer fermé. J'ai une cheminée existante qui n'est pas droite, on m'a conseillé de mettre un tube flexible de la buse du foyer jusqu'au bout de la cheminée, est-ce correct ? De quelle forme doit être...
>>> Résultats suivants pour : Histoire de chapeau et de bol chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite