Problème chaudière bi-carburant Gaz-Fioul Gazomazout
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17886
Question forum dépannage chaudières : Problème chaudière bi-carburant Gaz-Fioul Gazomazout
Invité

Bonjour,
J'ai acquis la maison l'année dernière en mai.
J'ai un problème avec ma chaudière bi-carburant Gaz-Fioul. Pour les chauffes de petites durées c'est le gaz qui est fonction (moins de 10 minutes) pour les chauffes plus longues c'est le fioul.
La chaudière fonctionne correctement sur les 2 carburants mais ça gazouille pas mal quand elle fonctionne au fioul.
Le problème se produit lors de la première chauffe au gaz après une chauffe au fioul : il se produit une explosion assez violente dans la chaudière (nous l'entendons jusqu'à l'étage et les voisins situés à 20 m disent qu'ils l'entendent) et par la cheminée sort un immense panache noir... de la suie je suppose ; le chapeau chinois qui se trouvait au dessus de la cheminée a atterri dans le potager d'un voisin situé à plus ou moins 50m de chez nous.
Vous allez dire que c'est pratique que la cheminée est auto-ramonée mais cela ne me semble pas normal.
J'ai appelé un chauffagiste qui connaît très bien ce type de chaudière, il a réglé toutes sortes de choses et nous a dit qu'il reviendrait quelques jours plus tard pour affiner.
Malheureusement le pauvre homme est maintenant à l'hôpital gravement brûlé par l'explosion d'une chaudière du même genre.
L'homme de la distribution d'eau est passé vérifier les index et pas de chance pour lui la chaudière a démarré quand il était à la cave... il est remonté tout blanc ! on a dû lui donner un cognac pour qu'il s'en remette.
Que croyez-vous que cela puisse être ?
Pensez-vous qu'il y ait du danger ?
Que doit-on faire ?
Merci.
J'ai acquis la maison l'année dernière en mai.
J'ai un problème avec ma chaudière bi-carburant Gaz-Fioul. Pour les chauffes de petites durées c'est le gaz qui est fonction (moins de 10 minutes) pour les chauffes plus longues c'est le fioul.
La chaudière fonctionne correctement sur les 2 carburants mais ça gazouille pas mal quand elle fonctionne au fioul.
Le problème se produit lors de la première chauffe au gaz après une chauffe au fioul : il se produit une explosion assez violente dans la chaudière (nous l'entendons jusqu'à l'étage et les voisins situés à 20 m disent qu'ils l'entendent) et par la cheminée sort un immense panache noir... de la suie je suppose ; le chapeau chinois qui se trouvait au dessus de la cheminée a atterri dans le potager d'un voisin situé à plus ou moins 50m de chez nous.
Vous allez dire que c'est pratique que la cheminée est auto-ramonée mais cela ne me semble pas normal.
J'ai appelé un chauffagiste qui connaît très bien ce type de chaudière, il a réglé toutes sortes de choses et nous a dit qu'il reviendrait quelques jours plus tard pour affiner.
Malheureusement le pauvre homme est maintenant à l'hôpital gravement brûlé par l'explosion d'une chaudière du même genre.
L'homme de la distribution d'eau est passé vérifier les index et pas de chance pour lui la chaudière a démarré quand il était à la cave... il est remonté tout blanc ! on a dû lui donner un cognac pour qu'il s'en remette.
Que croyez-vous que cela puisse être ?
Pensez-vous qu'il y ait du danger ?
Que doit-on faire ?
Merci.
25 avril 2016 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière bi-carburant Gaz-Fioul Gazomazout
Invité

Bonjour,
Je ne connais pas du tout ce type de chaudière, mais il est probable qu'au moment où la flamme démarre, il y ait déjà accumulation de gaz ou de vapeur de fioul (ça revient au même) qui avec l'air contenu dans la chaudière forme un mélange détonnant.
Ne sous estimez pas la puissance de l'explosion qui pourrait en résulter si toutes les conditions étaient réunies !
A votre place j'arrêterais la chaudière et la ferais réparer dès que possible.
Meilleurs sentiments.
GC
Je ne connais pas du tout ce type de chaudière, mais il est probable qu'au moment où la flamme démarre, il y ait déjà accumulation de gaz ou de vapeur de fioul (ça revient au même) qui avec l'air contenu dans la chaudière forme un mélange détonnant.
Ne sous estimez pas la puissance de l'explosion qui pourrait en résulter si toutes les conditions étaient réunies !

A votre place j'arrêterais la chaudière et la ferais réparer dès que possible.
Meilleurs sentiments.
GC
26 avril 2016 à 00:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière bi-carburant Gaz-Fioul Gazomazout
Invité

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai suivi vos conseils et ai arrêté la chaudière... cela n'a pas été du gâteau : d'abord couper le compteur électrique pour être certain qu'elle ne se mette pas en route, descendre à la cave avec une lampe torche et couper l'interrupteur de la chaudière puis remettre le compteur.
J'ai donc appelé un autre chauffagiste renommé ici dans la région... "35 ans de métier... vous inquiétez pas le chauffage je connais ! et j'en ai vu pas mal croyez-moi !"
Il est descendu à la cave, il a dû travailler un peu et a vraisemblablement voulu démarrer le chauffage... la maison entière a vibré lors du démarrage comme cela ne s'est jamais produit ! Le gars a remonté l'escalier en vitesse et s'est enfui ! Oui enfui en disant qu'il devait aller chercher du matériel... cela fait 2 jours.
Maintenant et il n'est toujours pas revenu ! Il ne répond pas quand je téléphone.
Que faire ?
Mon fils m'a fait remarqué qu'en arrivant il avait une grosse caisse à outils... quand il est parti il ne l'avait pas... Armé d'un solide courage, je suis descendu à la cave : une bonne partie de la chaudière est démontée... il y a des couvercles, des vis, on voit des câbles... et une grande trace de suie devant la machine.
Il fait froid ici ! Où trouver un bon chauffagiste pas couillon et craintif ?
Merci.
Merci pour votre réponse.
J'ai suivi vos conseils et ai arrêté la chaudière... cela n'a pas été du gâteau : d'abord couper le compteur électrique pour être certain qu'elle ne se mette pas en route, descendre à la cave avec une lampe torche et couper l'interrupteur de la chaudière puis remettre le compteur.
J'ai donc appelé un autre chauffagiste renommé ici dans la région... "35 ans de métier... vous inquiétez pas le chauffage je connais ! et j'en ai vu pas mal croyez-moi !"
Il est descendu à la cave, il a dû travailler un peu et a vraisemblablement voulu démarrer le chauffage... la maison entière a vibré lors du démarrage comme cela ne s'est jamais produit ! Le gars a remonté l'escalier en vitesse et s'est enfui ! Oui enfui en disant qu'il devait aller chercher du matériel... cela fait 2 jours.
Maintenant et il n'est toujours pas revenu ! Il ne répond pas quand je téléphone.
Que faire ?
Mon fils m'a fait remarqué qu'en arrivant il avait une grosse caisse à outils... quand il est parti il ne l'avait pas... Armé d'un solide courage, je suis descendu à la cave : une bonne partie de la chaudière est démontée... il y a des couvercles, des vis, on voit des câbles... et une grande trace de suie devant la machine.
Il fait froid ici ! Où trouver un bon chauffagiste pas couillon et craintif ?
Merci.
28 avril 2016 à 11:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière bi-carburant Gaz-Fioul Gazomazout
Invité

Pour vous consoler, dites-vous qu'il vaut mieux avoir froid qu'avoir une maison dont le toit est à 1,50m du sol... 
Je plaisante (quoique...) mais je reconnais que vous avez un problème !
A tout hasard, si j'étais à votre place et si la caisse à outils est dans la cave je ferais constater tout ça par huissier ou à minima je prendrais des photos caisse sur place, chaudière inutilisable, traces de suie, etc.
Il se peut que ça ne serve à rien mais ça ne peut pas faire de mal.
Par ailleurs je me rapprocherais du service technique du fabricant (s'il fabrique toujours) pour qu'il m'indique une entreprise dans le secteur qui connaisse ce matériel...
Il faut se méfier comme de la peste de ceux qui se vantent de savoir TOUT faire...
Tenez-nous au courant.
GC

Je plaisante (quoique...) mais je reconnais que vous avez un problème !
A tout hasard, si j'étais à votre place et si la caisse à outils est dans la cave je ferais constater tout ça par huissier ou à minima je prendrais des photos caisse sur place, chaudière inutilisable, traces de suie, etc.
Il se peut que ça ne serve à rien mais ça ne peut pas faire de mal.
Par ailleurs je me rapprocherais du service technique du fabricant (s'il fabrique toujours) pour qu'il m'indique une entreprise dans le secteur qui connaisse ce matériel...
Il faut se méfier comme de la peste de ceux qui se vantent de savoir TOUT faire...

Tenez-nous au courant.
GC
28 avril 2016 à 20:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière bi-carburant Gaz-Fioul Gazomazout
Invité

Bonjour,
Je puis vous rassurer le toit n'est toujours pas à 1,5 m du sol... mon fils a hérité d'une beau gros coffre à outils... la chaudière est remontée et elle fonctionne !
C'est chez le poissonnier que j'ai rencontré la perle rare ! le chauffagiste qui a installé la chaudière et qui l'entretenait pour le propriétaire précédent...
youpi !
De ce brave homme en lui faisant part des problèmes que nous avions j'ai appris que le propriétaire avait absolument voulu cette chaudière parce qu'elle ...
permettait de brûler de l'huile... mais chuuuut m'a-t-il dit ...
En fait le propriétaire précédent alimentait sa chaudière avec des huiles usagées de toute sorte mais essentiellement de friture, cela explique aussi les visites de nombreuses personnes qui venaient demander si on reprenait toujours les huiles ...
la trappe de visite de la cuve de 45cm sur 45 pour verser et que les voisins nous aient dit que les précédents faisaient des fritures à longueur de temps !
Ce chauffagiste n'a pas été étonné des explosions que nous avons eues ... il nous a dit avoir dû installer un réchauffeur sur le brûleur qui montait à 150° alors du fioul à 150° c'est explosif.
Et nous, pauvres petits nous avons fait remplir la cuve de bon fioul ... pas de liquides de récupération !
Dans sa grande bonté, il est venu régler le problème et le brûleur ... réchauffeur débranché, nouveau gicleur et réglage de l'engin... et tout cela pour la somme de 10€ ! (juste le gicleur a-t-il dit).
La chaudière fonctionne magnifiquement bien et maintenant et nous avons réellement le choix maintenant de la faire fonctionner soit au gaz, soit au fioul.

Reste à récupérer le chapeau chinois de la cheminée... dans le potager du voisin à 50m ... 
Je puis vous rassurer le toit n'est toujours pas à 1,5 m du sol... mon fils a hérité d'une beau gros coffre à outils... la chaudière est remontée et elle fonctionne !
C'est chez le poissonnier que j'ai rencontré la perle rare ! le chauffagiste qui a installé la chaudière et qui l'entretenait pour le propriétaire précédent...

De ce brave homme en lui faisant part des problèmes que nous avions j'ai appris que le propriétaire avait absolument voulu cette chaudière parce qu'elle ...




En fait le propriétaire précédent alimentait sa chaudière avec des huiles usagées de toute sorte mais essentiellement de friture, cela explique aussi les visites de nombreuses personnes qui venaient demander si on reprenait toujours les huiles ...

Ce chauffagiste n'a pas été étonné des explosions que nous avons eues ... il nous a dit avoir dû installer un réchauffeur sur le brûleur qui montait à 150° alors du fioul à 150° c'est explosif.


Et nous, pauvres petits nous avons fait remplir la cuve de bon fioul ... pas de liquides de récupération !
Dans sa grande bonté, il est venu régler le problème et le brûleur ... réchauffeur débranché, nouveau gicleur et réglage de l'engin... et tout cela pour la somme de 10€ ! (juste le gicleur a-t-il dit).
La chaudière fonctionne magnifiquement bien et maintenant et nous avons réellement le choix maintenant de la faire fonctionner soit au gaz, soit au fioul.





04 mai 2016 à 17:40
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière bi-carburant Gaz-Fioul Gazomazout
Invité

Comme quoi manger du poisson peut faire beaucoup de bien !!!! 
Tout est bien qui finit bien. Je présume que vous avez soigneusement noté les coordonnées de ce brave homme ?

GC

Tout est bien qui finit bien. Je présume que vous avez soigneusement noté les coordonnées de ce brave homme ?



GC
04 mai 2016 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
- 4. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 5. Problème pompe fioul
- N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
- 6. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 7. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 8. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 9. Réglage brûleur fioul
- N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
- 10. Propane ou fioul fioul ou gaz
- N°490 : Bonjour, je vais rénover une ancienne maison de 150m2. Actuellement, le chauffage est électrique et je souhaite utiliser une autre source. Le village n'étant pas raccordé au réseau GDF, est-il plus intéressant d'installer une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite