Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23364
Question Forum Chauffage : Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
Bonjour.
J'ai acheté une maison dans le Vaucluse, avec une chaudière fioul constituée de :
- Logano g125,
- Logatop BE
- Logamatic MC10
- Module de commande déportée RC30
- Logalux LT135/1 - 300/1
- Pompe circuit DAB VA25/180
- Damper actuator SAUTER ASM 105F120
- Une sonde extérieure sur la façade nord.
Comme il fait encore chaud, j'ai réglé la consigne jour à 10° pour qu'elle ne se déclenche jamais.
Mais j'ai régulièrement des radiateurs chauds (il fait 23° dehors et 26° à l’intérieur).
La date et l'heure sont bien réglées, j'ai un petit parasol à côté de l'heure. J'ai un seul circuit et une seule pompe de circulation, pas de plancher chauffant. Le module de commande RC30 affiche des valeurs crédibles et ne devrait pas se déclencher.
Il est possible que le RC30 ait été déréglé par les anciens propriétaires.
Je ne comprends pas comment faire pour rétablir la situation.
Avez-vous une idée ?
Merci.
J'ai acheté une maison dans le Vaucluse, avec une chaudière fioul constituée de :
- Logano g125,
- Logatop BE
- Logamatic MC10
- Module de commande déportée RC30
- Logalux LT135/1 - 300/1
- Pompe circuit DAB VA25/180
- Damper actuator SAUTER ASM 105F120
- Une sonde extérieure sur la façade nord.
Comme il fait encore chaud, j'ai réglé la consigne jour à 10° pour qu'elle ne se déclenche jamais.
Mais j'ai régulièrement des radiateurs chauds (il fait 23° dehors et 26° à l’intérieur).
La date et l'heure sont bien réglées, j'ai un petit parasol à côté de l'heure. J'ai un seul circuit et une seule pompe de circulation, pas de plancher chauffant. Le module de commande RC30 affiche des valeurs crédibles et ne devrait pas se déclencher.
Il est possible que le RC30 ait été déréglé par les anciens propriétaires.
Je ne comprends pas comment faire pour rétablir la situation.
Avez-vous une idée ?
Merci.
03 octobre 2023 à 21:43
Conseils 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
Bonjour.
Vos radiateurs sont-ils équipé de robinets thermostatiques ?
Les cartouches thermostatiques sont-elles en place ?
Le RC 30 est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre maison ?
La chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vos radiateurs sont-ils équipé de robinets thermostatiques ?
Les cartouches thermostatiques sont-elles en place ?
Le RC 30 est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre maison ?
La chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 octobre 2023 à 10:19
Conseils 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
Merci pour votre réponse.
- Vos radiateurs sont-ils équipé de robinets thermostatiques ?
NON dans les pièces principales (celles où les radiateurs sont chaud).
OUI dans certaines pièces qu'on ne souhaite pas pas chauffer beaucoup.
- Les cartouches thermostatiques sont-elles en place ?
Oui.
- Le RC 30 est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre maison ?
Le RC30 est dans la pièce principale, à côté des radiateurs qui s'allument intempestivement.
- La chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
Oui.
- Vos radiateurs sont-ils équipé de robinets thermostatiques ?
NON dans les pièces principales (celles où les radiateurs sont chaud).
OUI dans certaines pièces qu'on ne souhaite pas pas chauffer beaucoup.
- Les cartouches thermostatiques sont-elles en place ?
Oui.
- Le RC 30 est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre maison ?
Le RC30 est dans la pièce principale, à côté des radiateurs qui s'allument intempestivement.
- La chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
Oui.
04 octobre 2023 à 10:25
Conseils 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
J'ai l'impression que seulement certains radiateurs sont chauds, et aux heures de production d'eau chaude (matin et soir).
Est-il possible que de l'eau chaude sanitaire remonte dans le circuit de chauffage ? Est-ce normal ?
Une vanne ou quelque chose est-il mal fermé ?
Est-il possible que de l'eau chaude sanitaire remonte dans le circuit de chauffage ? Est-ce normal ?
Une vanne ou quelque chose est-il mal fermé ?
05 octobre 2023 à 21:44
Conseils 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
Bonjour.
Ce phénomène existe et est tout à fait normal. Si la chaudière fonctionne pour charger le ballon ECS, l'eau de chauffage, dans son corps de chauffe, est maintenue à haute température (80 à 90°C) pendant toute la procédure tant que le ballon n'est pas à température :
- Soit l'échangeur sanitaire, dans le ballon, est performant (pas d'embouage, pas d'entartrage) et la température du corps de chauffe restera stable entre 80 et 90°C,
- Soit l'échangeur n'est plus performant, la température du corps de chauffe dépassera par inertie les 90°C,
- Soit la pompe de charge sanitaire n'est plus performante ou hs et la température du corps de chauffe dépassera les 90°C,
Le risque étant de déclencher la sécurité de surchauffe 110°C qui mettrait la chaudière en panne totale.
Ce type de chaudière est capable de décharger le trop plein de chaleur, pour éviter le déclenchement de l'aquastat de surchauffe, elle le fera soit en cours de production ECS soit en fin de production ECS.
En hiver ce phénomène n'est pas détectable puisque la chaleur contenue dans le corps de chauffe est envoyée dans le circuit de chauffage.
Par contre en été, cette même chaleur est aussi envoyée dans le circuit de chauffage et comme vos radiateurs sont maintenus fermés par les robinets thermostatiques le peu de volume d'eau chaude est directement perceptible dans les seuls radiateurs restant ouverts .
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
Cette vanne mélangeuse est-elle motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti thermosiphon ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Ce phénomène existe et est tout à fait normal. Si la chaudière fonctionne pour charger le ballon ECS, l'eau de chauffage, dans son corps de chauffe, est maintenue à haute température (80 à 90°C) pendant toute la procédure tant que le ballon n'est pas à température :
- Soit l'échangeur sanitaire, dans le ballon, est performant (pas d'embouage, pas d'entartrage) et la température du corps de chauffe restera stable entre 80 et 90°C,
- Soit l'échangeur n'est plus performant, la température du corps de chauffe dépassera par inertie les 90°C,
- Soit la pompe de charge sanitaire n'est plus performante ou hs et la température du corps de chauffe dépassera les 90°C,
Le risque étant de déclencher la sécurité de surchauffe 110°C qui mettrait la chaudière en panne totale.
Ce type de chaudière est capable de décharger le trop plein de chaleur, pour éviter le déclenchement de l'aquastat de surchauffe, elle le fera soit en cours de production ECS soit en fin de production ECS.
En hiver ce phénomène n'est pas détectable puisque la chaleur contenue dans le corps de chauffe est envoyée dans le circuit de chauffage.
Par contre en été, cette même chaleur est aussi envoyée dans le circuit de chauffage et comme vos radiateurs sont maintenus fermés par les robinets thermostatiques le peu de volume d'eau chaude est directement perceptible dans les seuls radiateurs restant ouverts .
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
Cette vanne mélangeuse est-elle motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti thermosiphon ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
06 octobre 2023 à 11:58
Conseils 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
Tout d'abord merci beaucoup pour les réponses précises.
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
Aucune idée.
- Cette vanne mélangeuse est-elle motorisée ?
Aucune idée.
- Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti thermosiphon ?
Aucune idée.
Je vous poste les photos pour que vous puissiez vous faire une idée
Est-il possible que la pression du vase d’expansion soit trop élevée et joue là dessus ? (1,5 bar).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
Aucune idée.
- Cette vanne mélangeuse est-elle motorisée ?
Aucune idée.
- Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti thermosiphon ?
Aucune idée.
Je vous poste les photos pour que vous puissiez vous faire une idée
Est-il possible que la pression du vase d’expansion soit trop élevée et joue là dessus ? (1,5 bar).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







06 octobre 2023 à 18:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations
- N°17290 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Buderus G125 (fioul) avec ballon et 1 circuit de chauffage (radiateur), donc 2 circulateurs (1 pour l'ECS et 1 pour le système de chauffage). Je dispose également d'un RC30 qui gère le...
- 2. Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
- N°19877 : Bonjour. Ma chaudière Buderus Logano G125 (fuel) démarre sans problème pour l'eau sanitaire ECS (la maintenance a été faite en février jusque là pas de soucis, nous avons eu quelques coupures d'électricité horloge et...
- 3. Problème thermostat chaudière Buderus Logano G125
- N°17367 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Buderus au fuel, qui fonctionne parfaitement sauf le thermostat qui ne se coupe pas lorsque la T° est atteinte. Exemple : Consigne 19° arrêt du brûleur à 21° voire 23° !! Cela...
- 4. Chaudière Buderus Logano G125 erreur 5L
- N°18192 : Bonjour. Je possède une chaudière Buderus Logano G125. La sonde extérieure a dû être remplacée après trois ans d'utilisation, ce qui fut fait. Malheureusement et malgré cette réparation faite, le message d'erreur 5L...
- 5. Problèmes chaudière BUDERUS Logamax
- N°2922 : Bonjour. Moi j'ai une Buderus qui a 1 an et demi et même problème, c'est une Logamax u012t60 elle est toujours sous garantie mais on me laisse sous entendre que c'est le ballon entartré de calcaire en 1 an 1/2 ! Alors que la...
- 6. Problèmes réglages chaudière type Buderus G125
- N°12182 : Bonjour. J'ai une chaudière type Buderus G125 réglée sur la température extérieure et intérieure. Quand je règle le thermostat au menu "température ambiante réglée" à 20°C la température ambiante mesurée est de...
- 7. Problème Buderus G125 et RC 35
- N°5273 : Bonjour, j'aimerais savoir si je suis obligé de mettre une vanne 3 voies sur mon circuit : car on m'a dit que cette chaudière (Buderus G125) ne peut pas fonctionner sans vanne 3 voies et que je risquais de casser mon chauffage au...
- 8. Message entretien flamme faible H6 sur Buderus G125
- N°12313 : J'ai une chaudière au fioul marque Buderus G125, équipé d'un RC30. J'ai un message récurrent H6 : entretien flamme faible. Malgré la visite de plusieurs techniciens (non spécialisés sur Buderus) rien n'a été résolu. Mon...
- 9. Chaudière Buderus et thermostat Eberle qui fonctionne mal
- N°14156 : Bonjour Nous avons changé notre vieux thermostat d'ambiance par un thermostat Eberle "Instat+ 2R" (mode de régulation proportionnelle, MLI). Chaudière au mazout de marque Buderus modèle G115 de 10 ans (système classique,...
- 10. Entretien chaudière Buderus Logano G124
- N°19604 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière Logano G124 a 15 ans de service. Elle n'a jamais été entretenue. Elle commence à poser problème lors des tout premiers démarrages à la saison froide notamment par des auto mises en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite