Bonjour,
Je viens de remplacer mon ancienne chaudière à bûche par une identique mais nouvelle génération, même branchement hydraulique même capacité (hs tarm solo MK II 55).
La chaudière fonctionne très bien mais depuis le début, le surplus de chaleur ne monte pas, mes ballons tampons à plus de 60° (eau chaude sanitaire comprise).
La vanne 3 voies motorisée s'ouvre bien pour aller aux ballons, le circulateur Salmson (priux home) se met en marche à partir de 55° sortie chaudière.
Je précise que mon installation est couplée avec un système solaire Viessmann dont un ballon de 750l avec eau chaude sanitaire ainsi qu’un autre de 600l, le tout géré par un Vitosolic 200.
Je vous joins un croquis de mon installation.
Pourriez-vous me dire comment résoudre le problème car ma chaudière monte à 90° voire plus et et n’évacue pas son surplus de calories ; alors que je n'ai changé aucun réglages.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de remplacer mon ancienne chaudière à bûche par une identique mais nouvelle génération, même branchement hydraulique même capacité (hs tarm solo MK II 55).
La chaudière fonctionne très bien mais depuis le début, le surplus de chaleur ne monte pas, mes ballons tampons à plus de 60° (eau chaude sanitaire comprise).
La vanne 3 voies motorisée s'ouvre bien pour aller aux ballons, le circulateur Salmson (priux home) se met en marche à partir de 55° sortie chaudière.
Je précise que mon installation est couplée avec un système solaire Viessmann dont un ballon de 750l avec eau chaude sanitaire ainsi qu’un autre de 600l, le tout géré par un Vitosolic 200.
Je vous joins un croquis de mon installation.
Pourriez-vous me dire comment résoudre le problème car ma chaudière monte à 90° voire plus et et n’évacue pas son surplus de calories ; alors que je n'ai changé aucun réglages.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2021 à 21:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème ballons tampons chaudière
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
Le changement de chaudière peut modifier le comportement hydraulique de votre installation :
- Le schéma hydraulique que vous nous avez transmis correspond-t-il bien à l'installation réalisée ?
- La perte de charge de votre nouvelle chaudière est-elle la même que l'ancienne ?
- Les préconisations de raccordement hydraulique de votre nouvelle chaudière correspondent-elles à l'ancienne installation réalisée?
- Sur votre photo quel est le ballon tampon et quel est le ballon solaire ?
- La vanne mélangeuse 4 voies de chauffage est-elle motorisée ?
- Est-elle pilotée par la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
Le changement de chaudière peut modifier le comportement hydraulique de votre installation :
- Le schéma hydraulique que vous nous avez transmis correspond-t-il bien à l'installation réalisée ?
- La perte de charge de votre nouvelle chaudière est-elle la même que l'ancienne ?
- Les préconisations de raccordement hydraulique de votre nouvelle chaudière correspondent-elles à l'ancienne installation réalisée?
- Sur votre photo quel est le ballon tampon et quel est le ballon solaire ?
- La vanne mélangeuse 4 voies de chauffage est-elle motorisée ?
- Est-elle pilotée par la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 février 2021 à 14:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème ballons tampons chaudière
Bonsoir,
En effet le schéma hydraulique correspond bien à mon installation.
Concernant la chaudière il s'agit de la même que l'ancienne, même foyer, même diamètre en branchement hydraulique ainsi qu’en contenance en litre d'eau.
Le raccordement est identique à l’ancienne.
Le ballon solaire est contre la chaudière, il contient 750l dont le serpentin d'eau sanitaire, l'autre contient 600l d'eau de chauffage.
La vanne mélangeuse n'est pas motorisée, je la règle pour envoyer de l'eau à 50° dans mon circuit de chauffage.
Je vous joins trois photos et vous remercie d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



En effet le schéma hydraulique correspond bien à mon installation.
Concernant la chaudière il s'agit de la même que l'ancienne, même foyer, même diamètre en branchement hydraulique ainsi qu’en contenance en litre d'eau.
Le raccordement est identique à l’ancienne.
Le ballon solaire est contre la chaudière, il contient 750l dont le serpentin d'eau sanitaire, l'autre contient 600l d'eau de chauffage.
La vanne mélangeuse n'est pas motorisée, je la règle pour envoyer de l'eau à 50° dans mon circuit de chauffage.
Je vous joins trois photos et vous remercie d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



19 février 2021 à 21:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 2. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 3. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 4. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 5. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 6. Problème régulation Siemens RVL470
- N°19541 : Bonjour. J’ai une question au sujet d'une régulation RVL 470 (Siemens), elle commande un circuit chauffage. Type d'installation : (chauffage ambiant, donc programme 51 = 1), tout simplement sur une vanne mélangeuse, avec...
- 7. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 9. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 10. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite