Problème baisse pression chaudière gaz Saunier Duval
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
3405
Questions FAQ chauffage : Problème baisse pression chaudière gaz Saunier Duval
Invité

Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C23E de 7 ans dont les vannes et le disconnecteur ont été changés il y a un mois.
Jhabite au deuxième et dernier étage de mon immeuble : la pression au sortir de mes robinets est basse : moins de 1 bar mais, daprès le voisinage, cest un problème général à tout le quartier (Le service des eaux de la ville ne veut pas y remédier car, pour lui, la pression délivrée est bien de 3 bars au niveau de larrivée générale collective et il nest pas tenu de faire plus. Passons.). Du coup, ma chaudière, tout comme celle de mes voisins de palier ne dépasse jamais les 1-1.1 bars de pression.
Depuis que je suis installé, ma chaudière fonctionne normalement mais la pression indiquée au manomètre diminue un peu chaque jour (de lordre de 0.2 bars tous les 15 jours environ). La pression remonte un tout petit peu lorsque jouvre le robinet deau chaude (de lordre de 0.05 bars) mais revient vite à son niveau initial. Lautre jour, la pression était à 0.4 bars : jai donc essayé de remplir ma chaudière en suivant le mode demploi c'est-à-dire en ouvrant les deux vannes (pour ceux qui connaissent le modèle): la chaudière ne sest pas remplie. Jai donc fait venir le technicien, en pensant que je ne faisais pas la bonne manip : il a été lui-même surpris que la chaudière ne se remplisse pas, a attribué le problème au manque de pression dans limmeuble, a regonflé la chaudière à 1 bars (avec une pompe) et a dit que ça devrait aller quelques temps et que je devais contacter le service des eaux. Malheureusement, il ny a visiblement rien à faire du côté du service des eaux et la pression de la chaudière a recommencé à baisser.
Les vannes sont neuves, les radiateurs purgés et je ne vois aucune fuite sur linstallation pouvant expliquer la baisse de pression.
Quen pensez-vous ? On ma dit que le problème pourrait venir du vase dexpansion ? Est-ce possible ? Javoue que je suis complètement désemparé. Merci davance pour vos conseils.
Jhabite au deuxième et dernier étage de mon immeuble : la pression au sortir de mes robinets est basse : moins de 1 bar mais, daprès le voisinage, cest un problème général à tout le quartier (Le service des eaux de la ville ne veut pas y remédier car, pour lui, la pression délivrée est bien de 3 bars au niveau de larrivée générale collective et il nest pas tenu de faire plus. Passons.). Du coup, ma chaudière, tout comme celle de mes voisins de palier ne dépasse jamais les 1-1.1 bars de pression.
Depuis que je suis installé, ma chaudière fonctionne normalement mais la pression indiquée au manomètre diminue un peu chaque jour (de lordre de 0.2 bars tous les 15 jours environ). La pression remonte un tout petit peu lorsque jouvre le robinet deau chaude (de lordre de 0.05 bars) mais revient vite à son niveau initial. Lautre jour, la pression était à 0.4 bars : jai donc essayé de remplir ma chaudière en suivant le mode demploi c'est-à-dire en ouvrant les deux vannes (pour ceux qui connaissent le modèle): la chaudière ne sest pas remplie. Jai donc fait venir le technicien, en pensant que je ne faisais pas la bonne manip : il a été lui-même surpris que la chaudière ne se remplisse pas, a attribué le problème au manque de pression dans limmeuble, a regonflé la chaudière à 1 bars (avec une pompe) et a dit que ça devrait aller quelques temps et que je devais contacter le service des eaux. Malheureusement, il ny a visiblement rien à faire du côté du service des eaux et la pression de la chaudière a recommencé à baisser.
Les vannes sont neuves, les radiateurs purgés et je ne vois aucune fuite sur linstallation pouvant expliquer la baisse de pression.
Quen pensez-vous ? On ma dit que le problème pourrait venir du vase dexpansion ? Est-ce possible ? Javoue que je suis complètement désemparé. Merci davance pour vos conseils.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème baisse pression chaudière gaz Saunier Duval
Invité

Le vase d'expansion sert à compenser la dilatation de l'eau est à maintenir la pression. Vérifiez si le vase est suffisamment gonflé ou percé. De plus, voir avec le syndic si un surpresseur peut être installé pour augmenter la pression d'eau dans l'immeuble.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
- N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
- 2. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 3. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 4. Problème de pression sur chaudière à gaz Saunier Duval Themis 223
- N°13602 : La pression de ma chaudière à gaz Saunier Duval modèle Themis 223 monte dans le circuit à 2kc cm2 et celle de la chaudière à 3.5 avec le chauffage, une fois le chauffage éteint la pression descend à moins de 1kc. La pompe a...
- 5. Problème de pression sur chaudière Saunier Duval
- N°3882 : Ma chaudière Thema plusC25 Saunier Duval est à 1,8 bar et ne doit pas dépasser les 2 bars. Ce matin je l'ai mis en position eau + chauffage et en moins d'une heure la pression est passée à 2,8 bars. Je l'ai arrêtée...
- 6. Problème chaudière Thelia 23 E Saunier Duval le gaz n'arrive pas à la veilleuse
- N°16635 : Bonjour. J'ai une chaudière Thelia 23E Saunier Duval qui est neuve jamais fonctionné, elle marche électriquement mais le gaz n'arrive pas à la veilleuse pourquoi ? Merci d'avance. P. S. : le système gaz a été changé.
- 7. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
- N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
- 8. Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
- N°20556 : Bonjour Nous avons un problème insoluble de chaudières Saunier Duval themaplus depuis un an car nous entendons souvent des explosions dans le conduit (deux fois le coude d'évacuation a sauté et les pompiers sont venus alors...
- 9. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 10. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite