Problème baisse pression chaudière gaz Saunier Duval
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3405
Questions FAQ chauffage : Problème baisse pression chaudière gaz Saunier Duval
Invité

Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C23E de 7 ans dont les vannes et le disconnecteur ont été changés il y a un mois.
Jhabite au deuxième et dernier étage de mon immeuble : la pression au sortir de mes robinets est basse : moins de 1 bar mais, daprès le voisinage, cest un problème général à tout le quartier (Le service des eaux de la ville ne veut pas y remédier car, pour lui, la pression délivrée est bien de 3 bars au niveau de larrivée générale collective et il nest pas tenu de faire plus. Passons.). Du coup, ma chaudière, tout comme celle de mes voisins de palier ne dépasse jamais les 1-1.1 bars de pression.
Depuis que je suis installé, ma chaudière fonctionne normalement mais la pression indiquée au manomètre diminue un peu chaque jour (de lordre de 0.2 bars tous les 15 jours environ). La pression remonte un tout petit peu lorsque jouvre le robinet deau chaude (de lordre de 0.05 bars) mais revient vite à son niveau initial. Lautre jour, la pression était à 0.4 bars : jai donc essayé de remplir ma chaudière en suivant le mode demploi c'est-à-dire en ouvrant les deux vannes (pour ceux qui connaissent le modèle): la chaudière ne sest pas remplie. Jai donc fait venir le technicien, en pensant que je ne faisais pas la bonne manip : il a été lui-même surpris que la chaudière ne se remplisse pas, a attribué le problème au manque de pression dans limmeuble, a regonflé la chaudière à 1 bars (avec une pompe) et a dit que ça devrait aller quelques temps et que je devais contacter le service des eaux. Malheureusement, il ny a visiblement rien à faire du côté du service des eaux et la pression de la chaudière a recommencé à baisser.
Les vannes sont neuves, les radiateurs purgés et je ne vois aucune fuite sur linstallation pouvant expliquer la baisse de pression.
Quen pensez-vous ? On ma dit que le problème pourrait venir du vase dexpansion ? Est-ce possible ? Javoue que je suis complètement désemparé. Merci davance pour vos conseils.
Jhabite au deuxième et dernier étage de mon immeuble : la pression au sortir de mes robinets est basse : moins de 1 bar mais, daprès le voisinage, cest un problème général à tout le quartier (Le service des eaux de la ville ne veut pas y remédier car, pour lui, la pression délivrée est bien de 3 bars au niveau de larrivée générale collective et il nest pas tenu de faire plus. Passons.). Du coup, ma chaudière, tout comme celle de mes voisins de palier ne dépasse jamais les 1-1.1 bars de pression.
Depuis que je suis installé, ma chaudière fonctionne normalement mais la pression indiquée au manomètre diminue un peu chaque jour (de lordre de 0.2 bars tous les 15 jours environ). La pression remonte un tout petit peu lorsque jouvre le robinet deau chaude (de lordre de 0.05 bars) mais revient vite à son niveau initial. Lautre jour, la pression était à 0.4 bars : jai donc essayé de remplir ma chaudière en suivant le mode demploi c'est-à-dire en ouvrant les deux vannes (pour ceux qui connaissent le modèle): la chaudière ne sest pas remplie. Jai donc fait venir le technicien, en pensant que je ne faisais pas la bonne manip : il a été lui-même surpris que la chaudière ne se remplisse pas, a attribué le problème au manque de pression dans limmeuble, a regonflé la chaudière à 1 bars (avec une pompe) et a dit que ça devrait aller quelques temps et que je devais contacter le service des eaux. Malheureusement, il ny a visiblement rien à faire du côté du service des eaux et la pression de la chaudière a recommencé à baisser.
Les vannes sont neuves, les radiateurs purgés et je ne vois aucune fuite sur linstallation pouvant expliquer la baisse de pression.
Quen pensez-vous ? On ma dit que le problème pourrait venir du vase dexpansion ? Est-ce possible ? Javoue que je suis complètement désemparé. Merci davance pour vos conseils.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème baisse pression chaudière gaz Saunier Duval
Invité

Le vase d'expansion sert à compenser la dilatation de l'eau est à maintenir la pression. Vérifiez si le vase est suffisamment gonflé ou percé. De plus, voir avec le syndic si un surpresseur peut être installé pour augmenter la pression d'eau dans l'immeuble.