Question Forum Chauffage : Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage

Brock
Membre inscrit
Brock
2 messages
Bonsoir tous,

Acquéreur récent d'une maison individuelle (construction 2009) équipée d'une chaudière gaz à ventouse, tuyauterie PER, plancher chauffant, circuit de radiateur, pression 1,5 bars stable, pompe supplémentaire sur le circuit de radiateur.
Je suis confronté à un problème de montée en température sur la partie basse de la maison (3 radiateurs équipés de robinet thermostatique fonctionnels).
La montée en température était faible, voire nulle malgré une ouverture maximum sur les 3 radiateurs.
La montée en température est franche et efficace sur les 3 radiateurs de la partie haute de la maison et le plancher chauffant.
Les robinets thermostatiques ne sont pas coincés, les sorties des radiateurs sont ouvertes en grand.
J'ai pratiqué un désembouage de l'ensemble de l'installation, y compris la chaudière sans résultat convaincant.
J'ai également suite à ce désembouage inefficace, démonté, vidangé et injecté de l'eau 3 bars dans toutes les parties de mon installation en récupérant par la même occasion une grande quantité de boue, de limaille etc.
En démontant la nourrice (3 voies) de la partie basse, j'ai remarqué que le diamètre du tuyau d'arrivée d'eau chaude est de 16/14 et que les sertissages de sortie n'offrent qu'un diamètre de 4mm soit :
14 mm (153mm²) de diamètre en entrée et 4 mm X 3 (37,68mm²) en sortie.
Est-ce normal, sachant que le même phénomène se répète à la sortie, aggravé par une réparation sur le tuyau de départ vers la chaudière qui réduit son diamètre de 14 mmm à moins de 8mm.
Je pense que cela crée un ralentissement de la circulation de l'eau et donc un moins bon chauffage.
Donc deux questions.
Est-ce normal une telle différence de diamètre entre l'entrée et la sortie des nourrices ?
Est-ce que l’étranglement de réparation peut avoir de l'influence ?
Merci de vos éclaircissements.
23 janvier 2017 à 19:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!

Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 16:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage

Brock
Membre inscrit
Brock
2 messages
Pour la première question, je n'ai pas de réponse satisfaisante.
Pour la seconde, je n'ai pas de réponse définitive non plus.

Mais j'ai résolu mon problème d'équilibrage en remplaçant intégralement l'eau de mon circuit et en traitant chaque tuyau et radiateur en injectant de l'eau sous pression dans un sens et dans l'autre, j'ai pu sortir quantité de boue, mais aussi de copeaux métalliques.
Manifestement ces débris étaient bloqués par le rétrécissement et la réparation.
J'ai donc une température maitrisée dans chaque pièce de la maison.
18 janvier 2018 à 18:02

Proposer une réponse à Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 2. Distance sortie chauffage et entrée cheminée
    N°460 : J'ai une chaudière fuel que je vais garder et compléter par une au bois (type flamme verte). La cheminée a deux conduits, donc pas de problèmes pour raccorder chaque circuit indépendamment. Néanmoins, je désirerais savoir dans...
  • 3. Canalisation PER quel diamètre choisir pour radiateurs en fonte
    N°15078 : Bonsoir, Je compte refaire une partie de mes canalisations de chauffage en PER BAO. Je dois faire avec des canalisations existantes, assez "grosses" (car il n'y avait pas à l'époque de circulateur lors de la construction de...
  • 4. Entrée et sortie d'un radiateur
    N°20493 : Bonjour. J'ai acheté deux radiateurs en fonte dont l'entrée et la sortie sont du même côté. Question ; est-ce que je les installe comme ça ou bien il est préférable qu'ils soient en sens opposés ? par ex ; entrée en...
  • 5. Diamètre sortie eau chaude sanitaire
    N°9060 : Bonsoir, Je crée une nouvelle salle de bain à l'étage dans une maison à rénover. Le diamètre de ma sortie eau chaude sanitaire est du 14. Est-ce que je peux mettre du 18 pour alimenter une nourrice 3 sorties de 16 en PER pour...
  • 6. Sortie eau chaude sanitaire sur chaudière
    N°149 : Comment. Et où se branche la sortie recirculation d'eau chaude sanitaire sur une chaudière fuel individuelle ? Quelle est sa fonction ? Merci urgent.
  • 7. Diamètre tuyaux chaudière
    N°36 : Je vais installer une chaudière au gaz et je souhaiterais connaître le diamètre des tuyaux de cuivre lors de leur sortie de la chaudière, sachant que j'aurais deux circuits comprenant chacun 7 radiateurs. Même chose pour...
  • 8. Différence entre température entrée et sortie
    N°22493 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière gaz condensation De Dietrich MCX24. Je peux noter une différence entre mon circuit d'entrée et de sortie d'eau de 5° en moyenne. Ce qui, je pense, ne donne pas un fonctionnement optimum...
  • 9. Réduction de diamètre sortie de poêle à bois Invicta Chamane
    N°15196 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter un poêle à bois Invicta Chamane, buse diamètre 150 int. et 180 ext. Première question : Dois-je prendre des tubes de 150 ou 180 ? Et deuxièmement, l'entrée dans ma cheminée est de...
  • 10. Robinets radiateurs entrée ou sortie
    N°626 : Bonjour, j'ai démonté les robinets qui semblent fonctionner. Certains des radiateurs ne "circulent pas". Les robinets doivent-ils être en entrée ou sortie sur le radiateur ? Quelle autre solution ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation radiateur electriqueevacuation chaudiererobinet radiateur danfossdepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite