Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18522
Question Forum Chauffage : Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage
Bonsoir tous,
Acquéreur récent d'une maison individuelle (construction 2009) équipée d'une chaudière gaz à ventouse, tuyauterie PER, plancher chauffant, circuit de radiateur, pression 1,5 bars stable, pompe supplémentaire sur le circuit de radiateur.
Je suis confronté à un problème de montée en température sur la partie basse de la maison (3 radiateurs équipés de robinet thermostatique fonctionnels).
La montée en température était faible, voire nulle malgré une ouverture maximum sur les 3 radiateurs.
La montée en température est franche et efficace sur les 3 radiateurs de la partie haute de la maison et le plancher chauffant.
Les robinets thermostatiques ne sont pas coincés, les sorties des radiateurs sont ouvertes en grand.
J'ai pratiqué un désembouage de l'ensemble de l'installation, y compris la chaudière sans résultat convaincant.
J'ai également suite à ce désembouage inefficace, démonté, vidangé et injecté de l'eau 3 bars dans toutes les parties de mon installation en récupérant par la même occasion une grande quantité de boue, de limaille etc.
En démontant la nourrice (3 voies) de la partie basse, j'ai remarqué que le diamètre du tuyau d'arrivée d'eau chaude est de 16/14 et que les sertissages de sortie n'offrent qu'un diamètre de 4mm soit :
14 mm (153mm²) de diamètre en entrée et 4 mm X 3 (37,68mm²) en sortie.
Est-ce normal, sachant que le même phénomène se répète à la sortie, aggravé par une réparation sur le tuyau de départ vers la chaudière qui réduit son diamètre de 14 mmm à moins de 8mm.
Je pense que cela crée un ralentissement de la circulation de l'eau et donc un moins bon chauffage.
Donc deux questions.
Est-ce normal une telle différence de diamètre entre l'entrée et la sortie des nourrices ?
Est-ce que l’étranglement de réparation peut avoir de l'influence ?
Merci de vos éclaircissements.
Acquéreur récent d'une maison individuelle (construction 2009) équipée d'une chaudière gaz à ventouse, tuyauterie PER, plancher chauffant, circuit de radiateur, pression 1,5 bars stable, pompe supplémentaire sur le circuit de radiateur.
Je suis confronté à un problème de montée en température sur la partie basse de la maison (3 radiateurs équipés de robinet thermostatique fonctionnels).
La montée en température était faible, voire nulle malgré une ouverture maximum sur les 3 radiateurs.
La montée en température est franche et efficace sur les 3 radiateurs de la partie haute de la maison et le plancher chauffant.
Les robinets thermostatiques ne sont pas coincés, les sorties des radiateurs sont ouvertes en grand.
J'ai pratiqué un désembouage de l'ensemble de l'installation, y compris la chaudière sans résultat convaincant.
J'ai également suite à ce désembouage inefficace, démonté, vidangé et injecté de l'eau 3 bars dans toutes les parties de mon installation en récupérant par la même occasion une grande quantité de boue, de limaille etc.
En démontant la nourrice (3 voies) de la partie basse, j'ai remarqué que le diamètre du tuyau d'arrivée d'eau chaude est de 16/14 et que les sertissages de sortie n'offrent qu'un diamètre de 4mm soit :
14 mm (153mm²) de diamètre en entrée et 4 mm X 3 (37,68mm²) en sortie.
Est-ce normal, sachant que le même phénomène se répète à la sortie, aggravé par une réparation sur le tuyau de départ vers la chaudière qui réduit son diamètre de 14 mmm à moins de 8mm.
Je pense que cela crée un ralentissement de la circulation de l'eau et donc un moins bon chauffage.
Donc deux questions.
Est-ce normal une telle différence de diamètre entre l'entrée et la sortie des nourrices ?
Est-ce que l’étranglement de réparation peut avoir de l'influence ?
Merci de vos éclaircissements.
23 janvier 2017 à 19:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 16:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage
Pour la première question, je n'ai pas de réponse satisfaisante.
Pour la seconde, je n'ai pas de réponse définitive non plus.
Mais j'ai résolu mon problème d'équilibrage en remplaçant intégralement l'eau de mon circuit et en traitant chaque tuyau et radiateur en injectant de l'eau sous pression dans un sens et dans l'autre, j'ai pu sortir quantité de boue, mais aussi de copeaux métalliques.
Manifestement ces débris étaient bloqués par le rétrécissement et la réparation.
J'ai donc une température maitrisée dans chaque pièce de la maison.
Pour la seconde, je n'ai pas de réponse définitive non plus.
Mais j'ai résolu mon problème d'équilibrage en remplaçant intégralement l'eau de mon circuit et en traitant chaque tuyau et radiateur en injectant de l'eau sous pression dans un sens et dans l'autre, j'ai pu sortir quantité de boue, mais aussi de copeaux métalliques.
Manifestement ces débris étaient bloqués par le rétrécissement et la réparation.
J'ai donc une température maitrisée dans chaque pièce de la maison.
18 janvier 2018 à 18:02