FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème allumage chaudière Zenis 3.28FF

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


24310

Question Forum Chauffage : Problème allumage chaudière Zenis 3.28FF

bienfp
Membre inscrit
bienfp
3 messages
Bonjour à tous.

J'ai une Zenis 3.28FF (pas marqué DUO sur l'étiquette) de chez Ideal Standard.
Depuis des années elle fonctionne bien (2005 environ), une pièce par-ci par-là à changer.

Mais cette année, elle a du mal à chauffer l'eau en continue, elle s'allume (gaz) puis chauffe, puis s'arrête avec le symbole "ventilateur" qui clignote. Quelques minutes après elle se rallume.

Le chauffagiste qui vient faire l'entretien, râle un peu en dénigrant la marque et assure qu'on est les seuls avec cette chaudière. Pour la panne actuelle, il a identifié que cela pouvait venir soit du pressostat soit du circuit électronique principal, ce dernier étant bien plus cher (sans donner de prix) que le premier.
Il est donc revenu avec un pressostat neuf, mais ça n'a rien changé. Il est reparti en râlant et ne veut plus intervenir sur notre chaudière.

Me voici donc à chercher ce qui se passe.
Pour nous, ça se traduit par un chauffage au sol qui semble fonctionnel, les premiers froids ne sont pas problématiques. Par contre, pour les douches (5 à la maison), on arrive vite au bout de ballon et c'est impossible de passer tous à la douche à la suite.

Ma compréhension du problème, sans compétences en chaudières, c'est que le ventilateur doit servir à ne pas laisser le système de chauffe (flamme) monter trop haut en T° (circulation du flux d'air chauffé) et que rapidement la chauffe se coupe. Une fois l'information de T° indiquant que c'est moins chaud, ça réchauffe puis recoupe et ainsi de suite.

Détail sur la plaque signalétique en pièce jointe.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
Pierre

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique chaudière Zenis 3.28FF

20 novembre 2024 à 21:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème allumage chaudière Zenis 3.28FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Comme vous avez un plancher chauffant vous devez avoir un module hydraulique BT en plus sur votre installation, intégrant une vanne mélangeuse motorisée, une sonde de départ, un circulateur spécifique pour le plancher, une sonde de départ et un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel).

Si vous ouvrez la façade du caisson étanche de votre chaudière :
- La chaudière fonctionne-t-elle correctement ?
- Le défaut revient-il ?

Quant à votre chauffagiste qui dénigre cette marque et ce modèle de chaudière il devrait retourner en formation : c'est plus simple de critiquer que de se remettre en cause !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2024 à 12:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème allumage chaudière Zenis 3.28FF

bienfp
Membre inscrit
bienfp
3 messages
Bonsoir,

Merci pour votre réponse rapide, désolé, je ne vais pas l'être autant !

Pour commencer je vais tenter de répondre au questionnaire :
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? plancher chauffant uniquement
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? quelques truc manuels, ou des sondes murales donc pilotage des "trucs" dont je ne connais pas le nom.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? pertinent ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? dans un couloir à l'entrée de la maison, exactement où la notice dit de ne pas la mettre huffy
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? aucune idée. pertinent ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 115m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? aucune idée, gaz de ville
25 novembre 2024 à 19:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème allumage chaudière Zenis 3.28FF

bienfp
Membre inscrit
bienfp
3 messages
Bon la première réponse est partie trop vide, mauvais clic de ma part.

Je ne vois pas ce qu'est le module hydraulique BT.
J'ai une sonde de sécu sur le tuyau de sortie vers le plancher chauffant, en cas de T° trop élevée, qui fonctionne bien, nous l'avons constaté il y a 2ans après que la vanne trois voies en sortie de l'échangeur fuyait entre eau sanitaire et eau de chauffage.
Pas de réarmement manuel connu.

Qu'appelez vous le caisson étanche ?
Le chauffagiste a ouvert la grande partie grise à droite, où est le ventilateur, sans que ça semble changer quoi que ce soit.

Et oui, je le trouvais bien au début, je me rends compte qu'il ne cherche pas trop d'où peut provenir la panne.
Merci.
Pierre

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage chaudière Zenis 3.28FFdépannage chaudière Zenis 3.28FFdépannage chaudière Zenis 3.28FFdépannage chaudière Zenis 3.28FFdépannage chaudière Zenis 3.28FFdépannage chaudière Zenis 3.28FF

25 novembre 2024 à 21:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 3. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 5. Problème allumage poêle à pétrole Stover R151C
    N°20331 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole Stover R151C, il ne s'allume plus. Alors j'ai changé les piles mais rien n'y fait. J'ai décidé de le démonter. Je voulais savoir si c'était la mèche. Pour...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 9. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 10. Chaudière De Dietrich problème allumage
    N°2509 : Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich city 1.24 à ventouse, j'ai mon afficheur qui m'indique défaut d'allumage, j'appuie sur le bouton d (la trompette) elle redémarre tout de suite. J'ai surveillé devant la chaudière, j'ai...
  • 11. Problème allumage convecteur EFEL
    N°3629 : Bonjour, suite à une coupure de gaz, je n'arrive plus à allumer mon convecteur Efel. Je ne connais pas la référence et mon propriétaire est en cure donc je ne peux pas lui demander comment faire. Pour vous donner une idée...
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage chaudière Zenis 3.28FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales