Bonjour, les radiateurs du bas (sauf un) ne chauffent qu'en partie haute (et encore, très tiède), alors que les radiateurs à l'étage chauffent normalement... (résultat : 18° au rez-de-chaussée et 27° à l'étage). Malgré la purge des radiateurs hauts, toujours le même problème qui est survenu progressivement. Sans doute un problème de boue dans les radiateurs, mais je ne sais pas comment faire pour les nettoyer. Si quelqu'un peut me conseiller et m'expliquer comment faire le désembouage ? Merci de vos conseils.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Boue dans radiateurs
Invité

J'ai effectué l'opération sur ma chaudière type Saunier Duval F23E : d'abord couper l'arrivée d'eau, puis sous la chaudière ouvrir le robinet pour vidanger l'eau du circuit dans un seau. Fermer le robinet, sur l'un des radiateurs (à l'étage) dévisser la partie du purgeur afin d'y introduire un tuyau dans lequel on vide un liquide de désembouage (11 dans une grande surface de bricolage). Remettre en place la partie du purgeur; remettre en eau le système de chauffage, laisser fonctionner le chauffage pendant 24 heures. Vidanger plusieurs fois le système et remettre en service, les radiateurs sont alors bouillants.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Boue dans radiateurs
Invité

Autre solution (sauf pour des radiateurs fontes qui sont souvent très lourds), vidangez votre installation par un point bas et déposez les radiateurs pour les rincer tout simplement avec un jet deau. Attention aux boues qui tachent !
18 janvier 2008 à 03:15