Question forum chauffage : Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Bonjour,
J'ai une chaudière au fioul avec 8 radiateurs.
Tous les radiateurs sont ouverts et fonctionnaient et sans prévenir l'un d'eux est devenu froid, puis un deuxième.
Le premier s'est remis à chauffer, puis un troisième est devenu froid et ça tourne comme ça sur 3 ou 4 radiateurs : Alors qu'ils étaient tous chauds, il y en a un qui devient froid puis qui re-chauffe le lendemain, après c'en est un autre.
Ce matin sans raison apparente ils re-chauffaient tous et ce soir rebelote un des radiateurs est à nouveau froid.
J'ai bien évidemment purgé mais pas d'air dans les tuyaux...
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière au fioul avec 8 radiateurs.
Tous les radiateurs sont ouverts et fonctionnaient et sans prévenir l'un d'eux est devenu froid, puis un deuxième.
Le premier s'est remis à chauffer, puis un troisième est devenu froid et ça tourne comme ça sur 3 ou 4 radiateurs : Alors qu'ils étaient tous chauds, il y en a un qui devient froid puis qui re-chauffe le lendemain, après c'en est un autre.
Ce matin sans raison apparente ils re-chauffaient tous et ce soir rebelote un des radiateurs est à nouveau froid.
J'ai bien évidemment purgé mais pas d'air dans les tuyaux...
Merci de votre aide.
26 février 2013 à 18:48
Problème radiateurs chauffage 1
Invité

Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Invité

Bonsoir germ,
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Est-ce que les radiateurs qui chauffent par intermittence sont sur la même ligne ? Avez-vous vérifié si votre circulateur tourne normalement ? Est-il assujetti à un thermostat d'ambiance ?
Votre circuit est-il fait en tube cuivre ou en acier ?
Autant de questions qui pourraient nous éclairer sur votre cas, et nous permettre de vous répondre..
Cordialement. MDR84
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Est-ce que les radiateurs qui chauffent par intermittence sont sur la même ligne ? Avez-vous vérifié si votre circulateur tourne normalement ? Est-il assujetti à un thermostat d'ambiance ?
Votre circuit est-il fait en tube cuivre ou en acier ?
Autant de questions qui pourraient nous éclairer sur votre cas, et nous permettre de vous répondre..
Cordialement. MDR84
26 février 2013 à 19:42
Problème radiateurs chauffage 2
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Bonsoir,
Vous régulez votre installation avec quoi ?
Cordialement.
JPM.
Vous régulez votre installation avec quoi ?
Cordialement.
JPM.

26 février 2013 à 19:45
Problème radiateurs chauffage 3
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Bonsoir,
Merci pour vos retours. C'est une maison en location dans laquelle nous sommes entrés cet été, il y avait déjà eu un problème une fois et un dépanneur m'a dit de mettre plus de pression (1,5 bar). Actuellement il y a 1,9 bar.
Il y a effectivement un thermostat d'ambiance (qui est sur "auto").
Comment puis-je savoir si les radiateurs sont sur la même ligne ?
Le circuit a l'air d'être en cuivre.
Comment vérifier si le circulateur tourne normalement ?
@flaschman moi pas comprendre la question ;-)
Merci.
Merci pour vos retours. C'est une maison en location dans laquelle nous sommes entrés cet été, il y avait déjà eu un problème une fois et un dépanneur m'a dit de mettre plus de pression (1,5 bar). Actuellement il y a 1,9 bar.
Il y a effectivement un thermostat d'ambiance (qui est sur "auto").
Comment puis-je savoir si les radiateurs sont sur la même ligne ?
Le circuit a l'air d'être en cuivre.
Comment vérifier si le circulateur tourne normalement ?
@flaschman moi pas comprendre la question ;-)
Merci.
26 février 2013 à 20:20
Problème radiateurs chauffage 4
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Je pense sérieusement que votre maison est hantée...
Avez-vous des têtes thermostatiques ?
Avez-vous des têtes thermostatiques ?
26 février 2013 à 20:24
Problème radiateurs chauffage 5
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Ma précédente réponse est en attente de validation. Pour répondre @Bricolo2000 oui mais pas sur tous.
Apparemment le problème a l'air d'être principalement sur ceux qui n'en n'ont pas.
Apparemment le problème a l'air d'être principalement sur ceux qui n'en n'ont pas.
26 février 2013 à 20:40
Problème radiateurs chauffage 6
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Re-bonsoir Germ,
Alors je vous demandais le mode de régulation en place afin de cibler au mieux votre problème et lui apporter une solution, donc au fil des messages nous apprenons que vous avez une chaudière fioul, nous ne savons toujours pas, mais nous supposons que vous faites de l’eau chaude avec.
Nous savons maintenant que vous régulez la chauffe des radiateurs en tout ou rien par un thermostat d’ambiance avec probablement une action sur la pompe chauffage.
Alors si c’est cas, à combien est réglée la température du thermostat, quand vos radiateurs sont froids, combien avez-vous dans la pièce où il se trouve ?
Peut-être accuse t-il une dérive à l’enclenchement, faites un essai quand les radiateurs seront froids, pousser le réglage du thermostat à fond.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
JPM.
Alors je vous demandais le mode de régulation en place afin de cibler au mieux votre problème et lui apporter une solution, donc au fil des messages nous apprenons que vous avez une chaudière fioul, nous ne savons toujours pas, mais nous supposons que vous faites de l’eau chaude avec.
Nous savons maintenant que vous régulez la chauffe des radiateurs en tout ou rien par un thermostat d’ambiance avec probablement une action sur la pompe chauffage.
Alors si c’est cas, à combien est réglée la température du thermostat, quand vos radiateurs sont froids, combien avez-vous dans la pièce où il se trouve ?
Peut-être accuse t-il une dérive à l’enclenchement, faites un essai quand les radiateurs seront froids, pousser le réglage du thermostat à fond.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
JPM.

26 février 2013 à 21:35
Problème radiateurs chauffage 7
Invité

Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Invité

Bonjour.
Il semblerait que vous ayez un bouchon qui se déplace, et si le cas est avéré, ça ne sera pas simple à détecter, observez cependant, lorsqu'un radiateur ne chauffe plus, à quelle distance de ce radiateur la tuyauterie est froide, en précisant si vous le pouvez, s'il y a d'autres branchements à proximité.
Revenez sur le site avec d'autres informations.
Cordialement. MDR84.
Il semblerait que vous ayez un bouchon qui se déplace, et si le cas est avéré, ça ne sera pas simple à détecter, observez cependant, lorsqu'un radiateur ne chauffe plus, à quelle distance de ce radiateur la tuyauterie est froide, en précisant si vous le pouvez, s'il y a d'autres branchements à proximité.
Revenez sur le site avec d'autres informations.
Cordialement. MDR84.
27 février 2013 à 11:47
Problème radiateurs chauffage 8
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Bonjour,
Merci pour vos différentes réponses.
Après avoir fait plusieurs tests et essais un coup ça chauffe, un coup ça chauffe plus.
Il semblerait effectivement qu'il s'agit d'un bouchon qui se déplace malheureusement difficile de suivre la tuyauterie car par endroit les tuyaux sont protégés et isolés plus les parties de tuyaux des les murs ou sol, je n'arrive pas à trouver le ou les bouchons...
Merci pour vos différentes réponses.
Après avoir fait plusieurs tests et essais un coup ça chauffe, un coup ça chauffe plus.
Il semblerait effectivement qu'il s'agit d'un bouchon qui se déplace malheureusement difficile de suivre la tuyauterie car par endroit les tuyaux sont protégés et isolés plus les parties de tuyaux des les murs ou sol, je n'arrive pas à trouver le ou les bouchons...
02 mars 2013 à 11:08
Problème radiateurs chauffage 9
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Si c'est vraiment un bouchon, formé par la boue, faites un désembouage.
02 mars 2013 à 12:26
Problème radiateurs chauffage 10
Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Bonjour,
Je pense que vous pouvez quand même repérer les radiateurs qui sont du plus prés au plus loin de la chaudière.
Ceux qui ne chauffent pas toujours doivent être les plus éloignés de la chaudière. Fermez les 3 ou 4 premiers servis et vérifiez si les autres chauffent.
Si c'est le cas, c'est tout simplement une histoire d'équilibrage.
Tant que les premiers ne sont pas chauds, les têtes thermostatique ne se fermeront pas, l'eau est feignante donc elle passe au plus court.
A+
Je pense que vous pouvez quand même repérer les radiateurs qui sont du plus prés au plus loin de la chaudière.
Ceux qui ne chauffent pas toujours doivent être les plus éloignés de la chaudière. Fermez les 3 ou 4 premiers servis et vérifiez si les autres chauffent.
Si c'est le cas, c'est tout simplement une histoire d'équilibrage.
Tant que les premiers ne sont pas chauds, les têtes thermostatique ne se fermeront pas, l'eau est feignante donc elle passe au plus court.
A+
02 mars 2013 à 15:35
Problème radiateurs chauffage 11
Invité

Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
Invité

Bonjour.
Essayez le test suivant : au prochain radiateur qui ne chauffera pas, soutirez de l'eau par le purgeur, afin de voir dans un premier temps s'il s'agit de l'arrivée qui est bouchée, ou non, si c'est le cas, au bout de quelques minutes vous aurez de l'eau à température du retour, mais si au contraire c'est le retour qui est bouché, l'attente sera moins longue de constater une eau plus chaude, c'est une expérience qui ne coûte rien et qui peut expliquer votre problème.
N'oubliez pas de compenser la pression à la chaudière après cette opération, vous pouvez reproduire cette solution sur d'autres radiateurs.Tenez-nous informés de la suite si vous le pouvez.
Cordialement. MDR84
Essayez le test suivant : au prochain radiateur qui ne chauffera pas, soutirez de l'eau par le purgeur, afin de voir dans un premier temps s'il s'agit de l'arrivée qui est bouchée, ou non, si c'est le cas, au bout de quelques minutes vous aurez de l'eau à température du retour, mais si au contraire c'est le retour qui est bouché, l'attente sera moins longue de constater une eau plus chaude, c'est une expérience qui ne coûte rien et qui peut expliquer votre problème.
N'oubliez pas de compenser la pression à la chaudière après cette opération, vous pouvez reproduire cette solution sur d'autres radiateurs.Tenez-nous informés de la suite si vous le pouvez.
Cordialement. MDR84
03 mars 2013 à 18:44