section des tuyaux d'arrivée des radiateurs
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
144
Panne Chauffage : section des tuyaux d'arrivée des radiateurs
Invité

Le radiateur du grenier ne chauffe pas. Il est alimenté par des conduits flexibles de 12 qui viennent de l'étage du dessous. L'étage du dessous est desservi par un collecteur, qui est lui-même alimenté par des conduits de 16. Le radiateur du grenier est situé à 10m (plus la dénivellation d'un étage) du collecteur. Ma question est simple : est-ce une question de débit et donc de section des tuyaux ? Je suis tenté de le croire, car le début du tuyau d'arrivée au radiateur du grenier est tiède !! Merci à vous. Benoit
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

section des tuyaux d'arrivée des radiateurs
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème, c'est sûr que le débit d'eau se fera plutôt dans les grosses tuyauteries que dans les petites éloignées. Une solution consiste à brider les vannes de sortie des radiateurs prioritaires de façon à forcer l'eau à passer dans les tuyauteries du grenier. C'est facilement réalisable en bridant les robinets d'équerre du retour des radiateurs (souvent clé allen sous un bouchon). L'équilibrage du circuit est à faire progressivement. Mais ça fonctionne très bien. A bientôt.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

section des tuyaux d'arrivée des radiateurs
Invité

Je me souviens de mes cours de mécanique fluide en DEUG où nous avions dû calculer que sur terre (ou g~=10N), quelle que soit la pompe utilisée, elle ne peut faire monter un liquide qui serait à plus d'environ 10m sous elle. C'est donc une constante, régie par g. Sur la lune, la hauteur fonctionnelle serait supérieure à 10m. C'est pour ça que les chaudières se trouvent toujours dans les caves ou au rez-de-chaussée. Dans votre cas aussi, la pompe se trouve sous l'eau qu'elle doit faire monter très haut dans le grenier. Elle peut y arriver plus ou moins facilement selon son dimensionnement, et aussi selon les diamètres et différences de diamètres des tubes de l'installation. Votre intuition est donc juste. Ludo
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

section des tuyaux d'arrivée des radiateurs
Invité

Avez-vous purgé le circuit ? C'est le radiateur le plus haut qui récupère tout l'air du circuit.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

section des tuyaux d'arrivée des radiateurs
Invité

- Purger le circuit
- Augmenter vitesse du circulateurs
- Réaliser un équilibrage du réseau (le plus simple étant de caler les tés de réglages de sorte que le deltaT° départ / retour soit égal sur tous les radiateurs).
- Si vanne thermostatique sur le radiateur : vérifier si le pointeau n'est pas bloqué.
- Augmenter vitesse du circulateurs
- Réaliser un équilibrage du réseau (le plus simple étant de caler les tés de réglages de sorte que le deltaT° départ / retour soit égal sur tous les radiateurs).
- Si vanne thermostatique sur le radiateur : vérifier si le pointeau n'est pas bloqué.
07 novembre 2008 à 03:27
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

section des tuyaux d'arrivée des radiateurs
Invité

Bonjour. Il serait bon tout d'abord de savoir quelle est la puissance du radiateur du grenier pour avoir une idée du débit à l'alimenter, car vous dites qu'il s'agit de tube flexible de 12, si vous parlez de PER, ça ne fait que 10mm de diamètre intérieur, ce qui est peu, mais s'il s'agit réellement de flexible genre inox, le diamètre intérieur n'est plus que de 5mm de passage environ, et bien entendu, le débit, à la pression normale d'un chauffage, n'est plus rien, ou insignifiant.
De plus, vous parlez de dénivellation, n'y a-t-il pas de contrepente dans la tuyauterie ?
Si vous pouvez vérifier ces paramètres, vous en saurez peut-être plus. Cordialement. MDR84.
De plus, vous parlez de dénivellation, n'y a-t-il pas de contrepente dans la tuyauterie ?
Si vous pouvez vérifier ces paramètres, vous en saurez peut-être plus. Cordialement. MDR84.
11 décembre 2010 à 18:09