surpression circuit de chauffage
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
74
Problèmes Chauffage : surpression circuit de chauffage
Invité

J'ai un petit problème sur mon circuit de chauffage : suite à la vidange du circuit pour déposer un radiateur, après avoir bouché les tuyaux d'arrivée et de retour du radiateur, enlevé et avoir rempli le circuit à nouveau pour atteindre la pression de 1 bar, cette dernière continue à monter lentement (environ 1/2 bar toutes les 12 heures). J'ai démonté le robinet de remplissage du circuit, et apparement, il a l'air neuf, je n'ai pas pu constater de fuite au niveau du passage !!! Bizarre, bizarre...ça. D'où peut bien provenir cette surpression ? J'ai essayé de vidanger complètement le circuit (il comporte 6 assez gros radiateurs dont 4 en fonte), et au bout de je ne sais combien de sauts d'environ 10 litres, il reste toujours de l'eau !!! Est-ce que ça vous paraît plausible ? C'est comme s'il y avait une autre arrivée d'eau, mais pourtant cela fonctionnait sans problème l'hiver dernier et, hormis la suppression d'un radiateur (plutôt petit celui-ci), il n'y a eu aucune modification.....
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

surpression circuit de chauffage
Invité

Avez-vous pensé à contrôler l'efficacité de votre vanne d'arrivée d'eau froide ?
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

surpression circuit de chauffage
Invité

Vérifiez le vase d'expansion. Si la pression monte, c'est qu'il ne joue pas son rôle et doit avoir un problème. Il est normal que la pression du circuit de chauffage monte, mais pas plus de 1/2 bars et quelque soit la durée de fonctionnement de votre chauffage.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

surpression circuit de chauffage
Invité

J'ai eu le même problème, ça a duré plusieurs mois, finalement le chauffagiste qui fait l'entretien une fois par an a trouvé que le robinet d'arrivée d'eau froide dont j'avais vérifié au moins 10 fois qu'il était bien fermé à fond était en réalité... ouvert à fond !
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

surpression circuit de chauffage
Invité

En fait, il m'est arrivé le même problème, j'ai supprimé un radiateur, et bouché l'arrivée et le retour en eau avec des raccords R-metau...(j'aurais peut-être dû réaliser un pontage pour fermer le circuit...). Bref, ma chaudière refuse de démarrer. Faut-il effectuer un remplissage de la chaudière, je n'ai pas vu de monture à niveau, comment procède-t-on ? Merci.
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

surpression circuit de chauffage
Invité

Trois possibilités :
1 - Le robinet de remplissage chauffage de la chaudière n'est pas étanche.
2 - Le préparateur d'eau chaude (serpentin ou échangeur) est perçé, l'eau sanitaire (6 bars) remplie le chauffage (1 bar).
3 - Il y a parfois un deuxième robinet de remplissage sur l'installation, vérifiez la bonne fermeture.
Il convient néanmoins de vérifier le vase d'expansion et la justesse du manomètre de remplissage. Jmeot
1 - Le robinet de remplissage chauffage de la chaudière n'est pas étanche.
2 - Le préparateur d'eau chaude (serpentin ou échangeur) est perçé, l'eau sanitaire (6 bars) remplie le chauffage (1 bar).
3 - Il y a parfois un deuxième robinet de remplissage sur l'installation, vérifiez la bonne fermeture.
Il convient néanmoins de vérifier le vase d'expansion et la justesse du manomètre de remplissage. Jmeot
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

surpression circuit de chauffage
Invité

Attention à la vanne ou au clapet anti-retour.
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

surpression circuit de chauffage
Invité

Ne jamais relier une installation de chauffage à une installation sanitaire en direct soit avec une vanne. Toujours deux vannes une de remplissage sur l'installation de chauffage et une sur celle du sanitaire. Celles-ci devront être reliées par un flexible et enlevées après chaque remplissage.