FAQ Questions chauffage : Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval de 12 ans type SD26620. Lorsque je ferme au niveau de la chaudière mon départ et retour radiateur, elle ne se met pas en surpression. Par contre dès que j'ouvre le départ et retour radiateur, elle monte en surpression et l'aiguille s'arrête presque au maxi.
J'ai changé la vanne d'arrivée d'eau pensant que c'était cela. Quelqu'un peut-il m'aider
D'avance merci. Voici la photo de la chaudière :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pb chaudiere saunier duval sd 26620

26 mars 2010 à 17:50
Conseils 1 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620


Invité
invité
Bonjour,
Si je m'en tiens aux manipulations que vous dites faire (y en a-t-il d'autres ? ...), votre problème se manifeste obligatoirement chaudière arrêtée (sinon en fermant départ, ou retour, ou les deux, en quelques secondes votre chaudière doit se mettre en "sécurité surchauffe" après avoir fait pas mal de bruit). Est-ce le cas ? Parce-que si votre chaudière est en fonctionnement et ne se met pas en sécurité, c'est que vous vous trompez de vannes et agissez sur... je ne sais quoi !
Question subsidiaire : êtes-vous certain de 12 ans d'âge ?
GC
26 mars 2010 à 22:19
Conseils 2 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620


Invité
invité
Bonjour, 12 ans je pense ou voire un peu plus, car c'est une maison que j'ai acheté et le chauffage était déjà installé. Ma chaudière est en veilleuse, les deux vis que l'on ferme par quart de tour sur le départ et retour sont ouvertes, elle monte en surpression.
Dès que je les ferme en faisant un quart de tour pour les mettre perpendiculaire à la conduite et que je vide de l'eau par le radiateur pour faire baisser la pression de la chaudière et que je la mets à 1 voire 1.5 bar et elle y reste. peut être dois-je avoir un robinet pour fermer l'eau de chauffage quelque part mais je ne le trouve pas. Je n'ai qu'une seule vanne de remplissage que j'ai remplacé. Merci.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne chaudiere Saunier Duval sd26620

27 mars 2010 à 08:27
Conseils 3 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620


Invité
invité
Je suis désolé, mais je persiste à ne pas comprendre...
Si vous fermez EN PREMIER l'aller et le retour chauffage, vous isolez la chaudière (ces vannes sont d'ailleurs faites pour ça) ! Retirer de l'eau des radiateurs NE PEUT PAS faire baisser la pression dans une chaudière qui n'a aucune communication avec eux !
Si vous fermez APRÈS avoir fait chuter la pression, vous avez obligatoirement une arrivée d'eau qui ferme mal quelque part sur votre circuit chauffage, ailleurs qu'au niveau de la chaudière, et qui le remplit à nouveau après que vous ayez fait chuter la pression, arrivée d'eau qui peut se trouver n'importe où (pensez à regarder sous l'évier).
Vous parlez bien des grosses vis de forme carrée, d'environ 1 cm de côté ?
Je pense par ailleurs que votre chaudière est plus proche de 20 ans que de 12, mais c'est secondaire...
GC
27 mars 2010 à 22:00
Conseils 4 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620


Invité
invité
En effet, je parle bien des vis carrées. Je ré-explique, lorsque ma vanne de chaudière (robinet bleu, changé car joint cassé) est fermée, mes deux vis carrées (départ et retour chauffage) sont ouvertes, ma chaudière monte en surpression. Je vide une peu d'eau par le radiateur pour faire baisser la pression.
Puis, je ferme le départ et retour radiateur, la pression reste stable.
Est-il possible qu'une éventuelle fuite du serpentin produise cette montée en pression ?
J'ai regardé un peu partout mais je n'ai pas trouvé de seconde vanne ?
Merci de vos réponses.
31 mars 2010 à 13:36
Conseils 5 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620

GC
Membre inscrit
GC
131 messages
A ma connaissance, deux choses seulement peuvent faire monter la pression : une arrivée d'eau ou une montée en température, une fuite la fait chuter ! Votre histoire est bien mystérieuse. Je maintiens ma réponse précédente. Essayez un test :
1 - Laissez les vannes de chauffage ouvertes et mettez en (sur) pression.
2 - Fermez l'arrivée générale au compteur et ouvrez un robinet d'eau froide pour supprimer toute pression (si vous avez une chasse d'eau pression, videz la).
Trois cas de figure peuvent se présenter selon moi :
1 - La pression chaudière chute très vite sans autre manipulation : vous avez une vanne de remplissage d'eau ouverte sur le circuit de chauffage sans clapet anti-retour.
2 - Vous ajustez la pression selon votre habitude. Si la pression reste stable, vous avez cette même vanne mais avec un clapet anti-retour (normalement obligatoire).
3 - Vous ajustez la pression et elle remonte seule : le mystère s'épaissit !
Merci de me faire connaître le résultat.
31 mars 2010 à 23:55
Conseils 6 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620


Invité
invité
Bonsoir monsieur GC,
J'ai effectué les manipulations que vous m'avez proposées.
Le résultat est la réponse 1, à savoir une chute rapide de la pression.
Après plusieurs recherches, je me suis aperçu que la vanne de remplissage chaudière (bleue) se fermait mal. J'ai dû la serrer un peu plus fort à la pince et, pour le moment, la pression reste stable (pour le moment tout va mieux).
S'agissant d'une résidence secondaire, si un autre problème persiste, pourrais-je me permettre de vous demander conseil ? Mille merci pour votre aide.
A bientôt et merci encore.
05 avril 2010 à 20:49
Conseils 7 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620

GC
Membre inscrit
GC
131 messages
Heureux d'avoir pu vous rendre service et merci pour votre retour.
Sauf, si un jour, je me lasse de n'avoir qu'un nombre de retours, tels que le vôtre, très peu différent de zéro, je réponds aux questions, si je pense avoir quelques compétences pour ça et si je juge que la manipulation proposée, effectuée par un non professionnel, ne saurait avoir de conséquences plus graves qu'un solide bain de pieds. Meilleurs sentiments.
06 avril 2010 à 11:34
Conseils 8 Réparation Chauffage

Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620


Invité
invité
Un grand merci à vous GC, grâce à vous j'ai fait une économie de 450 €, que mon aimable technicien voulait me prendre pour me changer tout un tas de pièces. Encore MERCI.
18 novembre 2013 à 09:35

Proposer une réponse à Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
    N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
  • 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 3. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
    N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
  • 4. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
    N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
  • 5. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 6. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 7. Fuite disconnecteur chaudière Saunier Duval
    N°2892 : Bonjour. L'eau s'écoule goutte à goutte au disconnecteur sur ma chaudière Saunier Duval type Thema F 23E, d'où provient cette fuite ? Je récupère un seau d'eau par jour, faut-il changer le disconnecteur ? Merci.
  • 8. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
    N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
  • 9. PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
    N°23434 : Bonjour. J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude. J'ai également un système solaire combiné. J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que...
  • 10. Problème de pression sur chaudière Saunier Duval
    N°3882 : Ma chaudière Thema plusC25 Saunier Duval est à 1,8 bar et ne doit pas dépasser les 2 bars. Ce matin je l'ai mis en position eau + chauffage et en moins d'une heure la pression est passée à 2,8 bars. Je l'ai arrêtée...
>>> Résultats suivants pour : Problème surpression chaudière Saunier Duval type SD26620 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite