Bonjour.
Problème de surpression sur cette chaudière.
Le dépanneur me dit qu'il faut changer la soupape de sécurité et le ballon d'eau chaude.
D’où provient la panne lors d'une surpression ??
Merci d'avance de vos réponses.
Philll974
Problème de surpression sur cette chaudière.
Le dépanneur me dit qu'il faut changer la soupape de sécurité et le ballon d'eau chaude.
D’où provient la panne lors d'une surpression ??
Merci d'avance de vos réponses.
Philll974
14 mai 2024 à 12:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Surpression sur chaudière Egalis GVB C 24-1H
Bonjour.
Si la pression de votre circuit de chauffage augmente sans que vous ayez ouvert le dispositif de remplissage c'est que vous avez une intercommunication entre l'eau dans le ballon sous pression de l'ordre de 1.5 à 3.5 Bars (selon la pression du réseau de distribution de l'eau potable dans votre ville) et le circuit de chauffage :
- Soit par l'échangeur serpentin dans le ballon,
- Soit par l'échangeur à plaques (selon la version de votre chaudière),
Cette porosité (ou ce mini trou) permettant à l'eau potable de passer dans le circuit de chauffage, les pression s'équilibrent jusqu'à monter à la pression de l'eau potable : il faut donc remplacer le ballon ou l'échangeur.
Comme votre circuit de chauffage est lui équipé d'une soupape de sécurité s'ouvrant à 3 Bars c'est raison pour laquelle il faut remplacer cette soupape.
Il faudrait déterminer la raison de cette intercommunication dans le ballon :
- Eau trop calcaire ?
- Traitement de l'eau de chauffage avec un antigel ou autre additif mal dosé ?
- Absence d'entretien du ballon ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, le ballon est-il bien vérifié :
- Est-il ouvert régulièrement ?
- Son joint de trappe de visite est-il remplacé et facturé ?
- Son anode est-elle contrôlée, remplacée et facturée ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la pression de votre circuit de chauffage augmente sans que vous ayez ouvert le dispositif de remplissage c'est que vous avez une intercommunication entre l'eau dans le ballon sous pression de l'ordre de 1.5 à 3.5 Bars (selon la pression du réseau de distribution de l'eau potable dans votre ville) et le circuit de chauffage :
- Soit par l'échangeur serpentin dans le ballon,
- Soit par l'échangeur à plaques (selon la version de votre chaudière),
Cette porosité (ou ce mini trou) permettant à l'eau potable de passer dans le circuit de chauffage, les pression s'équilibrent jusqu'à monter à la pression de l'eau potable : il faut donc remplacer le ballon ou l'échangeur.
Comme votre circuit de chauffage est lui équipé d'une soupape de sécurité s'ouvrant à 3 Bars c'est raison pour laquelle il faut remplacer cette soupape.
Il faudrait déterminer la raison de cette intercommunication dans le ballon :
- Eau trop calcaire ?
- Traitement de l'eau de chauffage avec un antigel ou autre additif mal dosé ?
- Absence d'entretien du ballon ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, le ballon est-il bien vérifié :
- Est-il ouvert régulièrement ?
- Son joint de trappe de visite est-il remplacé et facturé ?
- Son anode est-elle contrôlée, remplacée et facturée ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.