Invité

Bonjour, je suis équipé d'une chaudière RIELLO PRONTACQUA 28Bi. Celle-ci se met intempestivement en sécurité. Après passage du technicien qui a l'exploitation, cela ne change rien. Il m'a jusqu'à aujourd'hui remplacé la sonde de chauffage, le transfo d'allumage et l'électrode d'allumage et d'ionisation. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci de votre réponse.
10 janvier 2008 à 02:48
Réponse Forum 1
Invité

Mise en sécurité chaudière Riello
Invité

Difficile à dire sans être devant la panne. En premier lieu vérifier si la pression est bonne, ces chaudières sont équipées d'une sécurité manque d'eau. Ensuite le problème peut venir d'une mauvaise évacuation des gaz brûlés entrainant une mise en sécurité par la SRC.
14 janvier 2008 à 03:13
Réponse Forum 2
Invité

Mise en sécurité chaudière Riello
Invité

Changer le gicleur. Vérifier que la cellule photorésistante nest pas encrassée.
14 janvier 2008 à 03:13
Réponse Forum 3
Invité

Mise en sécurité chaudière Riello
Invité

La Prontacqua est une chaudière gaz, donc ça ne risque pas d'être le gicleur ou la cellule.
Réponse Forum 4
Invité

Mise en sécurité chaudière Riello
Invité

Il est probable que la chaudière soit embouée. Il faut donc faire un désembouage de tout le réseau. Prévoir environ 1500 .
06 novembre 2008 à 14:42
Réponse Forum 5
Invité

Mise en sécurité chaudière Riello
Invité

Bonjour, à ma connaissance il y a 3 sécurités sur les chaudières gaz :
Sécurité de Flamme : détecte la présence de la flamme sinon mise en sécurité
Sécurité de surchauffe : sur le corps de chauffe si la température monte trop, mise en sécurité
Sécurité anti-refoulement : si le conduit de fumée est bouché, la fumée sort par le bas du conduit, mise en sécurité (valable seulement sur les modèles cheminée, pour les modèles ventouses c'est le SPOT).
Il faut donc rechercher par là, mais les possibilités de cause sont nombreuses !
Sécurité de Flamme : détecte la présence de la flamme sinon mise en sécurité
Sécurité de surchauffe : sur le corps de chauffe si la température monte trop, mise en sécurité
Sécurité anti-refoulement : si le conduit de fumée est bouché, la fumée sort par le bas du conduit, mise en sécurité (valable seulement sur les modèles cheminée, pour les modèles ventouses c'est le SPOT).
Il faut donc rechercher par là, mais les possibilités de cause sont nombreuses !
21 janvier 2012 à 08:46