Pression chaudière Ferroli affiche erreur F37
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18157
Question Forum Chauffage : Pression chaudière Ferroli affiche erreur F37
Bonjour à tous.
Ce matin je m'aperçois que ma chaudière Ferroli me marque "erreur F37" et que la pression est en dessous de 1 bar (0.80 environ) donc plus d'eau chaude et de chauffage.
J'ai ouvert les 2 petits robinets du disconnecteur et de l'eau coule non stop par le petit trou situé entre les 2 robinets.
Je n'arrive pas à mettre de photo pour vous montrer la chose.
Merci d'avance.
Ce matin je m'aperçois que ma chaudière Ferroli me marque "erreur F37" et que la pression est en dessous de 1 bar (0.80 environ) donc plus d'eau chaude et de chauffage.
J'ai ouvert les 2 petits robinets du disconnecteur et de l'eau coule non stop par le petit trou situé entre les 2 robinets.
Je n'arrive pas à mettre de photo pour vous montrer la chose.
Merci d'avance.
22 octobre 2016 à 15:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pression chaudière Ferroli affiche erreur F37
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com[/i]
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.[/i]
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com[/i]
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.[/i]
22 octobre 2016 à 15:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Pression chaudière Ferroli affiche erreur F37
Re bonjour.
J'ai envoyé la photo mais j'ai résolu mon problème en tapotant sur le petit robinet de gauche avec un tournevis, la pression est remontée, il doit y avoir du tartre dans le disconnecteur qui empêche la soupape de fonctionner comme il faut (enfin je pense).
Le chauffagiste passe dans 1 semaine mais pour le moment tout fonctionne.
Merci pour tout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai envoyé la photo mais j'ai résolu mon problème en tapotant sur le petit robinet de gauche avec un tournevis, la pression est remontée, il doit y avoir du tartre dans le disconnecteur qui empêche la soupape de fonctionner comme il faut (enfin je pense).
Le chauffagiste passe dans 1 semaine mais pour le moment tout fonctionne.
Merci pour tout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2016 à 16:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Pression chaudière Ferroli affiche erreur F37
Invité

Bonjour.
J'ai le même souci sauf que la pression ne remonte toujours pas et je n'entends pas le bruit de l'eau.
Help. Merci.
J'ai le même souci sauf que la pression ne remonte toujours pas et je n'entends pas le bruit de l'eau.
Help. Merci.
16 mars 2017 à 13:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Pression chaudière Ferroli affiche erreur F37
Bonjour.
Il faut bien ouvrir les 2 petites vannes noires si toujours pas d'eau voir en amont s'il n'y a pas une autre vanne fermée.
Cyril
Il faut bien ouvrir les 2 petites vannes noires si toujours pas d'eau voir en amont s'il n'y a pas une autre vanne fermée.
Cyril
24 mars 2017 à 17:36