Chaudière Ferroli Diva C24 affiche l'erreur F05
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18629
Question forum dépannage chaudières : Chaudière Ferroli Diva C24 affiche l'erreur F05
Bonjour,
Ma chaudière Ferroli Diva C24, affiche le code erreur F05 indiquant mauvais paramètre de la carte électronique.
Est-ce que quelqu'un peut aider ?
Merci...
Ma chaudière Ferroli Diva C24, affiche le code erreur F05 indiquant mauvais paramètre de la carte électronique.
Est-ce que quelqu'un peut aider ?
Merci...
07 mars 2017 à 15:02
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Chaudière Ferroli Diva C24 affiche l'erreur F05
Bonjour.
Avec ce genre de problème, difficile de vous aider surtout pour cette chaudière.
Vérifiez les connecteurs sur la carte (contacts), soudures des éléments sur le circuit, refaire celles qui ne sont pas brillantes.
Avec ce genre de problème, difficile de vous aider surtout pour cette chaudière.
Vérifiez les connecteurs sur la carte (contacts), soudures des éléments sur le circuit, refaire celles qui ne sont pas brillantes.
07 mars 2017 à 15:46
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Chaudière Ferroli Diva C24 affiche l'erreur F05
Bonjour.
Merci pour votre réponse, pour les connexions tout est nickel ni moisissure ni mauvais contact, le problème c'est comment accéder pour corriger ou reprogrammer les paramètres corrects et quelle est la valeur des paramètres ?
Merci...
Merci pour votre réponse, pour les connexions tout est nickel ni moisissure ni mauvais contact, le problème c'est comment accéder pour corriger ou reprogrammer les paramètres corrects et quelle est la valeur des paramètres ?
Merci...
09 mars 2017 à 07:08
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Chaudière Ferroli Diva C24 affiche l'erreur F05
Il faut démonter la carte et regarder à la loupe les soudures, pour ce qui est de reprogrammer la carte, vous ne pouvez pas, ni vous ni votre chauffagiste, il faut la remplacer.
Cela peut aussi venir d'une sonde, voir à cette adresse : Erreur F5 chaudière Ferroli econcept 35C
Cela peut aussi venir d'une sonde, voir à cette adresse : Erreur F5 chaudière Ferroli econcept 35C
09 mars 2017 à 10:36
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Chaudière Ferroli Diva C24 affiche l'erreur F05
Merci pour la réponse.
Est-ce qu’il y a possibilité d'avoir les valeurs des paramètres, avec lesquels la carte a été programmée ?
Est-ce qu’il y a possibilité d'avoir les valeurs des paramètres, avec lesquels la carte a été programmée ?
09 mars 2017 à 16:39