Question Forum Chauffage : Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE

Leila09
Membre inscrit
Leila09
3 messages
Bonjour à tous,

J'ai un problème avec ma chaudière Chappée initia Plus HTE, j'ai recherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de question similaire.
Je n'ai plus de pression mais habituellement j'en remets facilement avec les deux robinets qui se trouvent dessous.
Sauf que là j'ouvre les robinets mais rien ne s'écoule et la pression ne remonte pas.
Avez-vous une solution ? La chaudière va bientôt se mettre en sécurité...
Merci par avance pour votre aide.
29 mai 2019 à 13:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.
Vous devez donc avoir un problème avec votre disconnecteur (remplissage) celui-ci doit être HS ou encrassé.
29 mai 2019 à 16:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE

Leila09
Membre inscrit
Leila09
3 messages
Merci pour votre réponse je pense qu'elle est encrassée, je ne pense pas pouvoir régler ça à mon niveau.
Encore merci à vous, bonne fin de journée.
29 mai 2019 à 17:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE

Leila09
Membre inscrit
Leila09
3 messages
Pour les personnes que ça intéresse, il y avait un bouchon au niveau de la vanne du disconnecteur.
Le technicien a déboulonné juste avant la vanne et du coup ça a fait péter le bouchon.
Bonne journée.
30 mai 2019 à 11:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
OK ça va impeccable alors.
30 mai 2019 à 13:09

Proposer une réponse à Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6forum depannage chaudieressortie ventouse chaudierequestion travaux chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite