Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
20317
Question Forum Chauffage : Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
Bonjour.
Depuis ce matin ma chaudière indique la panne E117 qui serait visiblement un problème de pression trop élevée.
On m'a montré comment mettre de l'eau mais je ne sais pas comment baisser la pression.
Pourriez-vous m'aider ou dois-je appeler un technicien ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis ce matin ma chaudière indique la panne E117 qui serait visiblement un problème de pression trop élevée.
On m'a montré comment mettre de l'eau mais je ne sais pas comment baisser la pression.
Pourriez-vous m'aider ou dois-je appeler un technicien ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2020 à 08:17
Réponse forum dépannage chaudières 1
Invité

Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
Invité

Bonjour.
Pour faire baisser la pression vidanger au purgeur d'un radiateur (casserole).
Mais cherchez la cause de cette pression qui augmente.
Robinet de remplissage de la chaudière qui ferme mal.
Cordialement.
Pour faire baisser la pression vidanger au purgeur d'un radiateur (casserole).
Mais cherchez la cause de cette pression qui augmente.
Robinet de remplissage de la chaudière qui ferme mal.
Cordialement.
07 février 2020 à 11:12
Réponse forum dépannage chaudières 2
Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
Merci pour cette réponse rapide. J'y avais pas pensé
bien-sûr purger le radiateur.
Ça y est la pression est redevenu bonne.
Merci pour le tuyau.

Ça y est la pression est redevenu bonne.
Merci pour le tuyau.
07 février 2020 à 12:11
Réponse forum dépannage chaudières 3
Invité

Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
Invité

Bonsoir.
Cherchez pourquoi la pression a augmenté.
Vérifier le robinet de remplissage de l'installation à la chaudière.
Est-il bien fermé ? Lire doc de la chaudière.
Cordialement.
Cherchez pourquoi la pression a augmenté.
Vérifier le robinet de remplissage de l'installation à la chaudière.
Est-il bien fermé ? Lire doc de la chaudière.
Cordialement.
07 février 2020 à 17:49
Réponse forum dépannage chaudières 4
Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
Bonjour,
Je rencontre absolument le même problème aujourd'hui sur cette même chaudière après mise en service du gaz ce matin.
Le technicien m'a dit d'appeler la société d'entretien et dépannage de la chaudière pour la remplir car il n'y avait pas d'eau.
Au téléphone, la société m'a proposé de remplir moi-même ou d'attendre mardi l'intervention d'un technicien... mais il fait 10 degrés dans mon appart alors j'ai rempli moi-même.
Sauf que le même message s'affiche. J'ai purgé les radiateurs la pression redescend mais remonte au bout de 10 min jusqu'à 3 bars et tout s'arrête. J'ai l'impression que ça vient de la valve qui est peut être mal fermée. Voir photo. Je n'ai pas fait attention si elle était déjà comme ça avant que je ne l'ouvre mais j'ai l'impression qu'elle est déjà fermée à fond et impossible de fermer davantage. J'ai peur de casser quelque chose en forçant plus. Et pas d'intervention possible avant mardi.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ? Je ne vais pas réussir à tenir jusqu'à mardi à 10° et sans eau chaude... Je n'arrive pas non plus à déterminer quel est le robinet de vidange sur la notice. Je veux pas faire de bêtise.
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je rencontre absolument le même problème aujourd'hui sur cette même chaudière après mise en service du gaz ce matin.
Le technicien m'a dit d'appeler la société d'entretien et dépannage de la chaudière pour la remplir car il n'y avait pas d'eau.
Au téléphone, la société m'a proposé de remplir moi-même ou d'attendre mardi l'intervention d'un technicien... mais il fait 10 degrés dans mon appart alors j'ai rempli moi-même.
Sauf que le même message s'affiche. J'ai purgé les radiateurs la pression redescend mais remonte au bout de 10 min jusqu'à 3 bars et tout s'arrête. J'ai l'impression que ça vient de la valve qui est peut être mal fermée. Voir photo. Je n'ai pas fait attention si elle était déjà comme ça avant que je ne l'ouvre mais j'ai l'impression qu'elle est déjà fermée à fond et impossible de fermer davantage. J'ai peur de casser quelque chose en forçant plus. Et pas d'intervention possible avant mardi.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ? Je ne vais pas réussir à tenir jusqu'à mardi à 10° et sans eau chaude... Je n'arrive pas non plus à déterminer quel est le robinet de vidange sur la notice. Je veux pas faire de bêtise.
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 décembre 2020 à 13:01