Pression chaudière qui baisse très rapidement
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
23354
Conseils forum chauffage : Pression chaudière qui baisse très rapidement
Bonjour à tous 
J'ai eu beaucoup de problème en arrivant de vacance avec ma chaudière Saunier Duval Themaplus Condens de 12 ans.
J'avais dans un premier temps des défauts F24 (montée en température trop rapide) en eau chaude et chauffage.
J'ai changé les sondes de température.
Changé l’échangeur à plaque (qui était bon).
Démonté et nettoyer le corps de chauffe (de la boue).
Démonté les 8 radiateurs et rincer (de la boue et beaucoup de particule).
Le réseau est maintenant propre depuis l'eau chaude refonctionne.
Mais le chauffage coupe avec des défauts F24 (problème de circulation).
J'ai un petit peu ouvert le bypass pour facilité la circulation depuis je n'ai pas pu réessayer le chauffage car une perte importante de pression uniquement quand j'ouvre les vannes départ et arrivée radiateur.
Ma question il y aurait une fuite dans les tuyaux de chauffage, les raccords ou les émetteurs de chaleur ?
Merci d'avance pour vos réponses.

J'ai eu beaucoup de problème en arrivant de vacance avec ma chaudière Saunier Duval Themaplus Condens de 12 ans.
J'avais dans un premier temps des défauts F24 (montée en température trop rapide) en eau chaude et chauffage.
J'ai changé les sondes de température.
Changé l’échangeur à plaque (qui était bon).
Démonté et nettoyer le corps de chauffe (de la boue).
Démonté les 8 radiateurs et rincer (de la boue et beaucoup de particule).
Le réseau est maintenant propre depuis l'eau chaude refonctionne.

Mais le chauffage coupe avec des défauts F24 (problème de circulation).
J'ai un petit peu ouvert le bypass pour facilité la circulation depuis je n'ai pas pu réessayer le chauffage car une perte importante de pression uniquement quand j'ouvre les vannes départ et arrivée radiateur.
Ma question il y aurait une fuite dans les tuyaux de chauffage, les raccords ou les émetteurs de chaleur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
01 octobre 2023 à 07:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression chaudière qui baisse très rapidement
Bonjour.
Comme vous avez vidanger et démonter tout les radiateurs il faut :
- Remplir le circuit de chauffage en purgeant tout les radiateurs.
- Purger les colonnes montantes.
- Vérifier l'étanchéité des raccords démontés.
Il faut également vérifier :
- L'état du vase d'expansion et sa pression de gonflage à vide et à froid.
- Que la soupape de sécurité de chauffage est bien étanche.
Puis mettre une pression de 1.5 Bars dans le circuit et vérifier ce qui se passe...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous avez vidanger et démonter tout les radiateurs il faut :
- Remplir le circuit de chauffage en purgeant tout les radiateurs.
- Purger les colonnes montantes.
- Vérifier l'étanchéité des raccords démontés.
Il faut également vérifier :
- L'état du vase d'expansion et sa pression de gonflage à vide et à froid.
- Que la soupape de sécurité de chauffage est bien étanche.
Puis mettre une pression de 1.5 Bars dans le circuit et vérifier ce qui se passe...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2023 à 10:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Baisse de pression réseau chauffage
- N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
- 2. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
- N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Probème Pression qui baisse et pas de fuite chaudière Riello
- N°8421 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Riello 28 kW. En décembre, j'ai eu une baisse de pression qui a entrainé la mise en défaut de la chaudière (voyant rouge). J'ai refait le plein, purgé les radiateurs et c'est reparti......
- 5. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
- N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
- 6. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 7. Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
- N°8369 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression). Par contre, quand...
- 8. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
- N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
- 9. Baisse pression chauffage central fioul
- N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour...
- 10. Baisse pression chaudière De Dietrich City Condens
- N°21293 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma chaudière De Dietrich City Condens DTG 1300-24 Eco / V130. Depuis 2 ans maintenant. J’ai une baisse de pression rapide dans la chaudière ; elle passe 2 bars à 0.5 bar rapidement. La...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite