Panne électronique PAC De-Dietrich ROE 13mh
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23353
Question Forum Chauffage : Panne électronique PAC De-Dietrich ROE 13mh
Bonjour.
Je viens chercher de l'aide concernant une panne que je rencontre sur la carte de puissance de la pompe à chaleur de mes parents.
J'ai, dans un premier temps, contacté des réparateurs/chauffagistes de ma région. La plupart ne prennent pas la peine de se déplacer pour un SAV, les autres m'indiquent que la P.A.C est obsolète donc, pas de pièces détachées... (le modèle date de 2011, à peine plus de 10 ans...)
La seule option qu'on me propose est donc un remplacement de la PAC à plus de 30 000€.
Ne souhaitant pas, et n'ayant pas les moyens de remplacer la PAC tous les 10 ans, j'ai donc entrepris de la réparer. J'ai réussi à identifier la panne qui se situe sur un relais de la carte de puissance du module extérieur (Photo ci-jointe).
J'ai contacté le service après-vente du fabricant (De-Dietrich) qui m'a gentiment envoyé balader sous prétexte qu'il ne traite pas avec les particuliers... En insistant, j'ai tout de même réussi à obtenir quelques informations : la carte est effectivement "obsolète", elle n'est donc plus produite. Impossible de la remplacer. Même discours de leur côté, la seule option est un remplacement de la PAC...
J'ai donc essayé de réparer la carte : une soudure du relais était complètement noircie, j'ai donc tenté de refaire une soudure "propre". J'ai réinstallé la carte et miracle, tout fonctionne correctement !
Après quelques semaines de fonctionnement, la PAC se met à nouveau en défaut. En démontant une nouvelle fois la carte, je me rends compte que la même soudure est à nouveau dans un piteux état : la soudure est complètement noircie et ne fait plus contact...
J'ai plusieurs hypothèses :
⁃ Le relais en question est en fin de vie
⁃ Le moteur du compresseur est défectueux et "tire" sur le relais ce qui provoque une surchauffe
⁃ Un condensateur HS qui fait surchauffer le relais.
Je précise que la borne du relais qui a surchauffé correspond au câble R (run) du compresseur, les condensateurs sont sur la borne S (start) (schéma de câblage ci-joint)
J'ai testé le compresseur en contrôlant les valeurs entre les bornes, il me semble fonctionner correctement (photo ci-jointe).
J'ai commandé aujourd'hui un capacimètre pour tester tous les condensateurs correctement.
J'ai refait la soudure de la carte mais j'hésite à remplacer le relais que je pense pouvoir trouver sur le net.
Je suis dans une impasse, et je ne trouve aucune aide auprès des professionnels ou du fabricant. Je trouve ça scandaleux de pousser les clients à changer un système complet pour une petite panne électronique.
J'espère pouvoir trouver de l'aide auprès de la communauté afin de réparer tout ça avant l'hiver ! Mes parents habitent en Haute-Savoie, les hivers sont rudes et je ne peux pas les laisser sans chauffage...
Merci d'avance,
Bien à vous.
Lorenzo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je viens chercher de l'aide concernant une panne que je rencontre sur la carte de puissance de la pompe à chaleur de mes parents.
J'ai, dans un premier temps, contacté des réparateurs/chauffagistes de ma région. La plupart ne prennent pas la peine de se déplacer pour un SAV, les autres m'indiquent que la P.A.C est obsolète donc, pas de pièces détachées... (le modèle date de 2011, à peine plus de 10 ans...)
La seule option qu'on me propose est donc un remplacement de la PAC à plus de 30 000€.
Ne souhaitant pas, et n'ayant pas les moyens de remplacer la PAC tous les 10 ans, j'ai donc entrepris de la réparer. J'ai réussi à identifier la panne qui se situe sur un relais de la carte de puissance du module extérieur (Photo ci-jointe).
J'ai contacté le service après-vente du fabricant (De-Dietrich) qui m'a gentiment envoyé balader sous prétexte qu'il ne traite pas avec les particuliers... En insistant, j'ai tout de même réussi à obtenir quelques informations : la carte est effectivement "obsolète", elle n'est donc plus produite. Impossible de la remplacer. Même discours de leur côté, la seule option est un remplacement de la PAC...
J'ai donc essayé de réparer la carte : une soudure du relais était complètement noircie, j'ai donc tenté de refaire une soudure "propre". J'ai réinstallé la carte et miracle, tout fonctionne correctement !
Après quelques semaines de fonctionnement, la PAC se met à nouveau en défaut. En démontant une nouvelle fois la carte, je me rends compte que la même soudure est à nouveau dans un piteux état : la soudure est complètement noircie et ne fait plus contact...
J'ai plusieurs hypothèses :
⁃ Le relais en question est en fin de vie
⁃ Le moteur du compresseur est défectueux et "tire" sur le relais ce qui provoque une surchauffe
⁃ Un condensateur HS qui fait surchauffer le relais.
Je précise que la borne du relais qui a surchauffé correspond au câble R (run) du compresseur, les condensateurs sont sur la borne S (start) (schéma de câblage ci-joint)
J'ai testé le compresseur en contrôlant les valeurs entre les bornes, il me semble fonctionner correctement (photo ci-jointe).
J'ai commandé aujourd'hui un capacimètre pour tester tous les condensateurs correctement.
J'ai refait la soudure de la carte mais j'hésite à remplacer le relais que je pense pouvoir trouver sur le net.
Je suis dans une impasse, et je ne trouve aucune aide auprès des professionnels ou du fabricant. Je trouve ça scandaleux de pousser les clients à changer un système complet pour une petite panne électronique.
J'espère pouvoir trouver de l'aide auprès de la communauté afin de réparer tout ça avant l'hiver ! Mes parents habitent en Haute-Savoie, les hivers sont rudes et je ne peux pas les laisser sans chauffage...
Merci d'avance,
Bien à vous.
Lorenzo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






30 septembre 2023 à 15:26
Réponse 1 du forum chauffage
Panne électronique PAC De-Dietrich ROE 13mh
Bonjour.
Si votre soudure ne tient pas il peut y avoir plusieurs raisons :
- Sur intensité au démarrage du compresseur : mesurez cette dernière avec une pince ampèremétrique puis comparez avec l'intensité maximum supportable par le relais,
- Piste du circuit imprimé trop faible,
- Mauvais refroidissement du circuit imprimé,
Vous avez ensuite deux solutions :
- Soit de remplacer le relais ou le circuit en vous adressant à la société ELECTRO STANDARD,
- Soit de piloter la mise en marche du compresseur par un relais extérieur à la carte, relais plus costaud au niveau de ces contacts et dont la bobine serai piloté par le relais de la carte : c'est lui qui supporterai la sur intensité de démarrage et pas la carte.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre soudure ne tient pas il peut y avoir plusieurs raisons :
- Sur intensité au démarrage du compresseur : mesurez cette dernière avec une pince ampèremétrique puis comparez avec l'intensité maximum supportable par le relais,
- Piste du circuit imprimé trop faible,
- Mauvais refroidissement du circuit imprimé,
Vous avez ensuite deux solutions :
- Soit de remplacer le relais ou le circuit en vous adressant à la société ELECTRO STANDARD,
- Soit de piloter la mise en marche du compresseur par un relais extérieur à la carte, relais plus costaud au niveau de ces contacts et dont la bobine serai piloté par le relais de la carte : c'est lui qui supporterai la sur intensité de démarrage et pas la carte.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2023 à 17:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
- N°23932 : Bonjour. Je possède une PAC De Dietrich GSHP 9 en mono. Suite à l'ajout d'une sonde d'ambiance (S.AMB.A) sur ma pompe à chaleur, je me retrouve avec un premier message : BL.PARAM.CRC B00 et 30 secondes plus tard un défaut...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Panne PAC De Dietrich Alezio AWPH 8MR
- N°20685 : Bonjour. Je viens d'arriver sur ce forum et j'aurai besoin de votre aide. Ma maison est équipée d'une PAC réversible air-eau De Dietrich Alezio AWPH 8MR mise en service en février 2013. Je ne l'utilise qu'en chauffage...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Panne carte électronique 8218-5151 chaudière De Dietrich
- N°19687 : Bonjour à tous. La chaudière de mon fils s'est arrêtée et j'incrimine fortement la carte de puissance électronique parce que le tableau indique le fonctionnement du brûleur et celui-ci ne reçoit pas de courant. Les fils...
- 7. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 8. Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
- N°21599 : Bonjour. Ma PAC est à l’arrêt. J'ai un code erreur 752 "erreur interne boitier inverter" sur module extérieur PAC Saunier Duval Genia 11. Le bloc Inverter a l'air en bon état. Le faisceau d'alimentation du compresseur a...
- 9. Renseignements fiabilité PAC air eau De Dietrich
- N°5840 : Bonjour, je recherche des renseignements sur la fiabilité des pompes à chaleur air eau de la marque De Dietrich. Merci pour vos renseignements.
- 10. PAC De Dietrich relève constamment sollicitée
- N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec ma PAC mais j'aimerais avoir vos avis pour m'aider à diagnostiquer où se trouve exactement la panne. Date de l'installation : Octobre 2010 Le Matériel: PAC De Dietrich MIT-II/E Ballon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite