Bonjour à vous,
Je viens faire appel à vos connaissances et compétences concernant une pose de chaudière à condensation.
Alors actuellement je possède dans ma cuisine une chaudière murale avec sortie cheminée (une cheminée maçonnée avec un tubage intérieur classique pour l'évacuation des fumées de la chaudière, ce tubage me permet de pouvoir également évacuer les fumées de ma hotte de cuisine).
Je souhaite passer à une chaudière condensation avec sortie ventouse verticale.
Au lieu d'engager des travaux de sortie pour cette future ventouse verticale (solin pour toit incliné, fixation du terminal vertical etc.), je me demandais si je pouvais profiter du conduit de cheminée pour y faire passer la ventouse verticale, bien sûr je rajoute 2 coudes et une rallonge horizontale, profiter de cette cheminée qui ne sera plus utilisée hormis d’évacuer les fumées de la hotte.
Ce que j'ai pu voir de similaire est la classification C33X mais qui a comme désavantage l'air comburant en contre-courant dans le conduit de cheminée, alors que je voudrais simplement une classification avec un concentrique passant par mon conduit par la maçonnerie de ma cheminée.
Voilà, j'espère que ma demande est suffisamment claire, et merci d'avance pour vos réponses.
A très bientôt.
Je viens faire appel à vos connaissances et compétences concernant une pose de chaudière à condensation.
Alors actuellement je possède dans ma cuisine une chaudière murale avec sortie cheminée (une cheminée maçonnée avec un tubage intérieur classique pour l'évacuation des fumées de la chaudière, ce tubage me permet de pouvoir également évacuer les fumées de ma hotte de cuisine).
Je souhaite passer à une chaudière condensation avec sortie ventouse verticale.
Au lieu d'engager des travaux de sortie pour cette future ventouse verticale (solin pour toit incliné, fixation du terminal vertical etc.), je me demandais si je pouvais profiter du conduit de cheminée pour y faire passer la ventouse verticale, bien sûr je rajoute 2 coudes et une rallonge horizontale, profiter de cette cheminée qui ne sera plus utilisée hormis d’évacuer les fumées de la hotte.
Ce que j'ai pu voir de similaire est la classification C33X mais qui a comme désavantage l'air comburant en contre-courant dans le conduit de cheminée, alors que je voudrais simplement une classification avec un concentrique passant par mon conduit par la maçonnerie de ma cheminée.
Voilà, j'espère que ma demande est suffisamment claire, et merci d'avance pour vos réponses.
A très bientôt.
28 avril 2015 à 19:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Pose terminal concentrique vertical chaudière condensation
Invité

Bonjour,
1 - Je comprends mal votre histoire de hotte... J'espère qu'elle n'est pas avec extraction mécanique.
2 - Une chaudière à condensation n'est pas une chaudière étanche "sans condensation" dont vous décrivez la ventouse verticale!....
Il faut un conduit plastique spécifique et divers autre aménagements.
3 - Je vous suggère de vous renseigner sur cette installation. A priori utiliser votre conduit de cheminée est possible, mais pas du tout comme vous l'imaginez (ou alors c'est que je n'ai pas compris, ce qui n'est pas impossible du tout...)
Meilleurs sentiments.
GC
1 - Je comprends mal votre histoire de hotte... J'espère qu'elle n'est pas avec extraction mécanique.
2 - Une chaudière à condensation n'est pas une chaudière étanche "sans condensation" dont vous décrivez la ventouse verticale!....
Il faut un conduit plastique spécifique et divers autre aménagements.
3 - Je vous suggère de vous renseigner sur cette installation. A priori utiliser votre conduit de cheminée est possible, mais pas du tout comme vous l'imaginez (ou alors c'est que je n'ai pas compris, ce qui n'est pas impossible du tout...)
Meilleurs sentiments.
GC
29 avril 2015 à 09:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Pose terminal concentrique vertical chaudière condensation
Bonjour GC,
Tout d'abord merci pour votre réponse,
Je vais essayer d'y apporter des précisions, je souhaite faire passer des tubes concentriques via la cheminée (petit concentrique vertical, coude 90°,concentrique horizontal, coude 90°, grand concentrique vertical, et terminé par un terminal vertical : ce terminal sera au dessus de la sortie cheminée, je compte percer la tôle de protection de la pluie du conduit).
Cordialement.
Tout d'abord merci pour votre réponse,
Je vais essayer d'y apporter des précisions, je souhaite faire passer des tubes concentriques via la cheminée (petit concentrique vertical, coude 90°,concentrique horizontal, coude 90°, grand concentrique vertical, et terminé par un terminal vertical : ce terminal sera au dessus de la sortie cheminée, je compte percer la tôle de protection de la pluie du conduit).
Cordialement.
29 avril 2015 à 17:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Pose terminal concentrique vertical chaudière condensation
Invité

A vous lire il me semble que vous pensez qu'à part le nom, l'installation d'une chaudière condensation et d'une chaudière ventouse, c'est du pareil au même...
Je répète donc : La partie verticale d'une évacuation des gaz brûlés d'une chaudière à condensation passant par un conduit de cheminée, est constituée d'un tuyau plastique approprié, d'un seul tenant jusqu'au débouché à l'air libre. Il n'y a pas de "grand concentrique vertical"!
On couvre la cheminée par un "chapeau" prévu pour ça, qui n'est pas ce que vous avez en tête en parlant du "terminal"...
(La partie "horizontale" de la chaudière au conduit est elle aussi spécifique "condensation")
Je persiste à dire, toujours dans l'hypothèse où je comprends ce que vous expliquez, que vous ne semblez pas maîtriser du tout la technique de pose d'une chaudière à condensation avec évacuation verticale, d'où mon conseil : renseignez-vous (attention sur internet on trouve le meilleur et le pire), et surtout soyez prudent....
Le choix vous appartient.
Meilleurs sentiments.
GC

Je répète donc : La partie verticale d'une évacuation des gaz brûlés d'une chaudière à condensation passant par un conduit de cheminée, est constituée d'un tuyau plastique approprié, d'un seul tenant jusqu'au débouché à l'air libre. Il n'y a pas de "grand concentrique vertical"!
On couvre la cheminée par un "chapeau" prévu pour ça, qui n'est pas ce que vous avez en tête en parlant du "terminal"...
(La partie "horizontale" de la chaudière au conduit est elle aussi spécifique "condensation")
Je persiste à dire, toujours dans l'hypothèse où je comprends ce que vous expliquez, que vous ne semblez pas maîtriser du tout la technique de pose d'une chaudière à condensation avec évacuation verticale, d'où mon conseil : renseignez-vous (attention sur internet on trouve le meilleur et le pire), et surtout soyez prudent....
Le choix vous appartient.
Meilleurs sentiments.
GC
29 avril 2015 à 23:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Pose terminal concentrique vertical chaudière condensation
Bonjour,
J'ai fait une image pour montrer les 2 versions dont j'ai expliqué.
Image de droite : projet initial avec comme travaux l'ouverture de toit à faire.
On voit une sortie de chaudière condensation avec un terminal vertical de toit.
Image de gauche, mon idée de passer par la cheminée existante pour limiter les travaux d'ouverture de toit.
Même principe sauf qu'il passe par le conduit de cheminée (ROUGE) la plaque VERTE correspond à la plaque anti pluie.
Sur les 2 images j'ai représenté le toit en NOIR.
J'espère que c'est plus compréhensible avec ces schémas.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait une image pour montrer les 2 versions dont j'ai expliqué.
Image de droite : projet initial avec comme travaux l'ouverture de toit à faire.
On voit une sortie de chaudière condensation avec un terminal vertical de toit.
Image de gauche, mon idée de passer par la cheminée existante pour limiter les travaux d'ouverture de toit.
Même principe sauf qu'il passe par le conduit de cheminée (ROUGE) la plaque VERTE correspond à la plaque anti pluie.
Sur les 2 images j'ai représenté le toit en NOIR.
J'espère que c'est plus compréhensible avec ces schémas.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 avril 2015 à 17:21
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Pose terminal concentrique vertical chaudière condensation
Invité

C'est compréhensible et je maintiens ma réponse.
Meilleurs sentiments.
GC
Meilleurs sentiments.
GC
30 avril 2015 à 22:45