Réglage poêle à fioul s'encrasse difficile à éteindre
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5138
FAQ Questions chauffage : Réglage poêle à fioul s'encrasse difficile à éteindre
Invité

Bonjour, mon poêle à fioul s'encrasse ne chauffe pas et peine à s'éteindre. Y a-t-il un réglage à effectuer carburateur ou autres. Merci pour vos conseils.
29 janvier 2008 à 01:58
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Réglage poêle à fioul s'encrasse difficile à éteindre
Invité

Bonjour,
Avez-vous eu une réponse satisfaisante ? J'ai un poêle Deville à fuel et lorsque je veux l'éteindre, au bout d'une heure, il fait mine de s'éteindre, et se rallume au bout de quelques secondes avec une mini-explosion, et ça plusieurs fois pendant un certain temps... et c'est plutôt inquiétant.
Avez-vous les mêmes symptômes ? Et avez-vous une solution ?
Merci pour votre réponse.
Avez-vous eu une réponse satisfaisante ? J'ai un poêle Deville à fuel et lorsque je veux l'éteindre, au bout d'une heure, il fait mine de s'éteindre, et se rallume au bout de quelques secondes avec une mini-explosion, et ça plusieurs fois pendant un certain temps... et c'est plutôt inquiétant.
Avez-vous les mêmes symptômes ? Et avez-vous une solution ?
Merci pour votre réponse.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Réglage poêle à fioul s'encrasse difficile à éteindre
Invité

Bonjour,
je vois que je ne suis pas seule devant les problèmes de carburation !
il y a plusieurs causes :
ces carburateurs sont difficiles à régler, car réglés pour consommer... en usine ; un exemple : pour un groupe de thermo-ventilation qui chauffe une maison de 150 m², un hiver, j'ai dépensé 400 litres de fuel... trop cher !
J'ai donc essayé de régler la carburation par moi-même et en l'occurrence, il fallait déjà comprendre le système... j'ai demandé à Deville mais, la doc...
L'air, au volet plus ou moins ouvert à régler précautionneusement, le carburateur, la manette à l'entrée du brûleur : elle sert à nettoyer le conduit qui aurait pu s'encrasser,
Tournez-là à plusieurs reprises et la remettre enfoncée, donc, cette fois elle a tenu 26 jours en flamme bleue, et elle a consommé 250 litres soit environ 10 litres par jour ce qui est déjà très coûteux.
Donc, en gros vous avez un filtre dans le carburateur, vous fermez la vanne d'arrivée de fuel et changez le filtre c'est très facile tout le monde peut le faire.
Ensuite sur les chaudières vous avez un brûleur percé de petit trous qui font le tour du brûleur donc
ce réglage se fait à côté du bouton de réglage de puissance du feu.
Ensuite vous avez une couronne et au milieu un brûleur central, ceci est réglé par une petite vis qui se trouve sur le chapeau sous le bouton.
Voilà, si vous le mettez à 1 vous n'économiserez rien il va s'encrasser; de 2 à 5 c'est bien mais le débit du fioul se règle sur le carbu et non pas par le bouton.
Parlez-en aux amis.
Je suis néophyte et c'est une chaudière d'occasion, j'ai fait comme j'ai pu.
Si elle est trop encrassée, il reste la brosse métallique et l'aspirateur.
Bon courage.
je vois que je ne suis pas seule devant les problèmes de carburation !
il y a plusieurs causes :
ces carburateurs sont difficiles à régler, car réglés pour consommer... en usine ; un exemple : pour un groupe de thermo-ventilation qui chauffe une maison de 150 m², un hiver, j'ai dépensé 400 litres de fuel... trop cher !
J'ai donc essayé de régler la carburation par moi-même et en l'occurrence, il fallait déjà comprendre le système... j'ai demandé à Deville mais, la doc...
L'air, au volet plus ou moins ouvert à régler précautionneusement, le carburateur, la manette à l'entrée du brûleur : elle sert à nettoyer le conduit qui aurait pu s'encrasser,
Tournez-là à plusieurs reprises et la remettre enfoncée, donc, cette fois elle a tenu 26 jours en flamme bleue, et elle a consommé 250 litres soit environ 10 litres par jour ce qui est déjà très coûteux.
Donc, en gros vous avez un filtre dans le carburateur, vous fermez la vanne d'arrivée de fuel et changez le filtre c'est très facile tout le monde peut le faire.
Ensuite sur les chaudières vous avez un brûleur percé de petit trous qui font le tour du brûleur donc
ce réglage se fait à côté du bouton de réglage de puissance du feu.
Ensuite vous avez une couronne et au milieu un brûleur central, ceci est réglé par une petite vis qui se trouve sur le chapeau sous le bouton.
Voilà, si vous le mettez à 1 vous n'économiserez rien il va s'encrasser; de 2 à 5 c'est bien mais le débit du fioul se règle sur le carbu et non pas par le bouton.
Parlez-en aux amis.
Je suis néophyte et c'est une chaudière d'occasion, j'ai fait comme j'ai pu.
Si elle est trop encrassée, il reste la brosse métallique et l'aspirateur.
Bon courage.
20 janvier 2010 à 19:22
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 2. Flamme ne passe plus au bleu poêle fioul Deville
- N°2590 : Bonjour. Problème avec un poêle fioul Deville 9444. La flamme ne passe plus au bleu, elle reste jaune avec fumée qui noircit donc la vitre de la porte. Ceci se produit depuis que le poêle a provoqué comme une surpression...
- 3. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 4. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 5. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 6. Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
- N°15833 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils pour un gicleur fioul qui s'encrasse régulièrement. Le brûleur, installé en même temps que la chaudière par un chauffagiste (entre temps à la retraite, donc je ne peux plus...
- 7. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 8. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 9. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 10. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite