Problèmes de Chauffage : Pression qui monte vite
Invité

Bonjour, que faire lorsque la pression atteint 3 bars alors que la température n'est pas atteinte et que le thermostat ré-enclenche la chaudière ? Merci d'avance.
Conseils Forum 1
Invité

Pression qui monte vite
Invité

Il y a de fortes chances qu'il faille procéder au remplacement du vase d'expansion.
Conseils Forum 2
Invité

Pression qui monte vite
Invité

Le vase d'expansion est probablement sous-dimensionné par rapport à la capacité de l'installation.
Conseils Forum 3
Invité

Pression qui monte vite
Invité

Vérifier s'il n'y a pas d'eau qui sort en appuyant sur la valve du vase, si l'eau sort le vase est hors-service, s'il faut vider votre chaudière pour chasser l'eau qui se trouve dans le vase et le gonfler avec une pompe munie d'un manomètre et le gonfler à 0.6.
Conseils Forum 4
Invité

Pression qui monte vite
Invité

3 bars c'est beaucoup, si vous avez une douzaine de radiateurs vous devez travailler à 1.5 kg de pression, il se peut que le vase soit hors-service.
Pour vérifier s'il est détérioré il suffit d'appuyer sur la pipette en-dessous du vase, si de l'eau sort il est détruit ! Si c'est de l'air c'est qu'il est bon. Il se peut que la soupape de surpression soit défectueuse ou le manomètre de la chaudière doit être réglé + ou - à 75°, le vase d'expansion doit-être de 25 litres pour être tranquille. Bonne journée. Vipero
Pour vérifier s'il est détérioré il suffit d'appuyer sur la pipette en-dessous du vase, si de l'eau sort il est détruit ! Si c'est de l'air c'est qu'il est bon. Il se peut que la soupape de surpression soit défectueuse ou le manomètre de la chaudière doit être réglé + ou - à 75°, le vase d'expansion doit-être de 25 litres pour être tranquille. Bonne journée. Vipero