Questions FAQ chauffage : Baisse régulière de la pression du circuit de chauffage
Invité

Je dois toutes les 2 semaines remonter la pression du circuit de chauffage. Pourquoi ? OU PART L'EAU ? D'autre part, cela a-t-il un lien avec un désagrément de l'installation : bruit de "glougloutement" dans les canalisations.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Baisse régulière de la pression du circuit de chauffage
Invité

Soit vous avez une fuite sur la tuyauterie d'alimentation des radiateurs (bon courage s'ils sont dans le sol) ou le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus, ainsi l'eau sort part la vanne de sécurité. Lors du démarrage de la chaudière on entend l'eau couler dans les radiateurs.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Baisse régulière de la pression du circuit de chauffage
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème cette semaine c'était une fuite sur le purgeur automatique.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Baisse régulière de la pression du circuit de chauffage
Invité

Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas obligatoirement une fuite dans vos tuyaux au sol, votre pression doit se situer entre 1 et 2 Bars. Vous pouvez avoir une fuite au niveau de vos raccords collecteurs. Raccords PAC, vase à expansion (cela se répare avec des joints ou une soudure à froid). Ah, ces hommes, ils font des montagnes pour rien ! BEDY
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Baisse régulière de la pression du circuit de chauffage
Invité

2 cas de figure :
- vase d'expansion rempli d'eau, membrane percée
- soupape de sécurité à changer.
Quand il y a un fuite sur l'installation, on le voit quand on fait le remplissage. L'aiguille de pression monte difficilement et ensuite stagne.
- vase d'expansion rempli d'eau, membrane percée
- soupape de sécurité à changer.
Quand il y a un fuite sur l'installation, on le voit quand on fait le remplissage. L'aiguille de pression monte difficilement et ensuite stagne.
13 décembre 2008 à 02:03
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Baisse régulière de la pression du circuit de chauffage
Invité

Contrôler la pression du vase d'expansion (pour cela il ne faut plus d'eau dans le circuit), la pression doit être en fonction de la hauteur de la colonne d'eau, je vous conseille d'y mettre 500 grammes. Habituellement quand la pression monte cela veut dire que votre membrane à l'intérieur du vase est soit morte, soit il manque d'air en petit contrôle avant un hiver.
Bonne bidouille à tous.
Bonne bidouille à tous.