Bonjour,
J'ai un chauffage central avec une chaudière à bois et un ballon tampon, ainsi qu'un chauffe-eau sanitaire alimenté par la chaudière.
Ma question est la suivante : où dois-je placer la sonde de température dans le chauffe-eau ? En bas ou au milieu ?
En effet, la chaudière monte à plus de 80 degrés, ce qui me semble élevé pour de l'eau sanitaire.
De plus, lorsque mon ballon tampon est froid, il arrive que la circulation se mette en route, ce qui a pour effet de refroidir mon chauffe-eau sanitaire...
Comment puis-je remédier à ce problème ?
J'ai un chauffage central avec une chaudière à bois et un ballon tampon, ainsi qu'un chauffe-eau sanitaire alimenté par la chaudière.
Ma question est la suivante : où dois-je placer la sonde de température dans le chauffe-eau ? En bas ou au milieu ?
En effet, la chaudière monte à plus de 80 degrés, ce qui me semble élevé pour de l'eau sanitaire.
De plus, lorsque mon ballon tampon est froid, il arrive que la circulation se mette en route, ce qui a pour effet de refroidir mon chauffe-eau sanitaire...
Comment puis-je remédier à ce problème ?
02 novembre 2024 à 09:29
Réponse 1 du forum dépannage chauffage
Chauffe-eau sanitaire placement sonde température ballon
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Le ballon tampon et le ballon d'eau chaude sanitaire sont-ils séparés ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et ou un schéma hydraulique de celle-ci ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Le ballon tampon et le ballon d'eau chaude sanitaire sont-ils séparés ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et ou un schéma hydraulique de celle-ci ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:13
Réponse 2 du forum dépannage chauffage
Chauffe-eau sanitaire placement sonde température ballon
Bonjour,
Je vous remercie pour votre aide.
Je possède une chaudière Alsace + euroclimat de 23 kW datant de 2017, pour une maison de 100m² située dans le département de l'Aube.
Les radiateurs sont en acier et j'ai un ballon tampon de 1000l ainsi qu'un ballon d'eau sanitaire de 200l séparé.
Tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, sauf dans la salle de bain.
J'ai également une vanne 3 voies motorisée et une régulation Honeywell.
Cependant, je ne dispose pas de sonde d'ambiance.
Je vous remercie pour votre aide.
Je possède une chaudière Alsace + euroclimat de 23 kW datant de 2017, pour une maison de 100m² située dans le département de l'Aube.
Les radiateurs sont en acier et j'ai un ballon tampon de 1000l ainsi qu'un ballon d'eau sanitaire de 200l séparé.
Tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, sauf dans la salle de bain.
J'ai également une vanne 3 voies motorisée et une régulation Honeywell.
Cependant, je ne dispose pas de sonde d'ambiance.
03 novembre 2024 à 13:51