Question Forum Chauffage : Chaudière Vitodens 300 produit ECS sans demande

Sasa94400
Membre inscrit
Sasa94400
3 messages
Bonjour.

J'ai fait l'acquisition d'une chaudière Vitodens 300 qui fonctionne parfaitement, sans aucun souci.
Cependant, j'ai remarqué qu'elle ne se met pas en mode chauffage tous les matins à six heures comme prévu, malgré le fait qu'elle soit en mode économie à 19° durant la nuit.
En effet, la température de la maison baisse et elle ne démarre que beaucoup plus tard, vers 10 heures. Je sais qu'elle ne peut pas produire de l'eau chaude sanitaire et chauffer en même temps.

Ma question est la suivante : pourquoi ma chaudière produit-elle de l'eau chaude sanitaire alors que je ne suis pas en demande ?
Que je la mette en mode personnalisé ou automatique, le résultat est le même.

Merci d'avance pour votre réponse.
02 novembre 2024 à 10:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Vitodens 300 produit ECS sans demande

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:09
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Vitodens 300 produit ECS sans demande

Sasa94400
Membre inscrit
Sasa94400
3 messages
Bonjour.

Il s'agit d'une chaudière Vitodens 333 de 2010, alimentant 12 radiateurs sur 3 niveaux et équipée d'une sonde extérieure.

Comme je vous l'ai mentionné, elle fonctionne correctement, sans aucun problème.
Cependant, j'ai remarqué que le circulateur de l'eau chaude sanitaire reste en fonctionnement pendant environ 20 heures le soir, jusqu'au matin aux alentours de 8/9 heures, sans interruption, alors que nous n'utilisons pas l'eau chaude sanitaire pendant la nuit.
De plus, la mise en chauffe se déclenche dès que la température descend en dessous de 40°, ce qui empêche le chauffage de se mettre en marche, car les deux circulateurs ne peuvent pas fonctionner simultanément.
Ma question est donc la suivante :
Est-ce normal ?
Merci.
08 novembre 2024 à 14:04
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Vitodens 300 produit ECS sans demande

Sasa94400
Membre inscrit
Sasa94400
3 messages
En résumé, le problème concerne le circulateur ECS qui tourne très longtemps.
Par exemple, hier soir il a commencé à tourner à 19h et n'a pas arrêté jusqu'à 10h ce matin, déclenchant régulièrement le brûleur lorsque la température descendait en dessous de 46 degrés.
Cela a empêché le chauffage de s'enclencher pendant la nuit, faisant descendre la température à 18 degrés alors que j'ai demandé 20 degrés en chauffage.
Les radiateurs ne sont pas chauds car l'ECS est prioritaire.
Vers 10h du matin, la bascule s'effectue enfin et chauffe les radiateurs.
Cependant, si j'éteins la chaudière et la rallume pendant le moment où c'est le circulateur ECS qui est en route, celui-ci s'arrête et c'est le circulateur chauffage qui prend le relais et envoie de l'eau chaude dans les radiateurs.
C'est étrange tout de même...
10 novembre 2024 à 23:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
    N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
  • 2. Défaut F4 chaudière Vitodens 300
    N°19522 : Bonjour, Je travaille dans le service technique d'un espace collectif, nous possédons une chaudière Vitodens 300. Celle-ci en avant saison (mai-juin) et après saison (septembre-octobre) se met en défaut "F4". J'ai changé...
  • 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 4. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
    N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
  • 5. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 6. Défaut F1 sur chaudière Viessmann Vitodens 300
    N°12930 : Bonjour, La semaine dernière la chaudière Viessmann Vitodens 300 s'est mise en défaut F1. Impossible de la remettre en route par le bouton de réarmement. Après consultation du manuel de maintenance, le défaut F1 provient du...
  • 7. Mélange ECS et chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green
    N°20449 : Bonjour, Ayant emménagé depuis peu (oct 2019), nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N,...
  • 8. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
    N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
  • 9. Thermostat compatible pour Viessmann VITODENS 333
    N°3461 : Bonjour, Je viens de faire installer, par un homme de l'art, une chaudière gaz à condensation VIESSMANN type VITODENS 333 (avec production ECS) en remplacement d'une vieille chaudière à gaz basique. L'ECS, sur l'ancienne...
  • 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 11. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Vitodens 300 produit ECS sans demande >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation chaudiereforum chauffage acces chemineeforumchauffage remplacement chaudierechauffage solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite