Question Forum Chauffage : Piloter une vanne 3 voies motorisée
Bonjour.
Je suis membre du forum électricité depuis des années, mais c'est la première fois que je viens sur celui du chauffage : un grand bonjour à ceux / celles qui s'y promènent !!

Et aujourd'hui, j'ai un problème :( Voilà : nous habitons dans une caravane que nous chauffons grâce à un petit convecteur (2000 watts).
Récemment, nous avons fait installer 30 m² de panneaux photovoltaïques d'une puissance crête totale de 6 kW. Nous pensions, naïvement, que cela nous permettrait de dire bye-bye à EDF… quelle erreur ! Deux jours consécutifs de temps froid (donc chauffage !) et couvert (et donc recharge symbolique !) et nos 5 batteries sont à genoux :-((
Conclusion : Il faut un moyen de chauffage supplémentaire. Nous avons donc fait l'acquisition d'une (grosse) chaudière bois avec bouilleur (voir fiche technique ci-dessous) et prévu la pose de deux radiateurs intra muros.
Vous pensez bien qu'il n'est pas possible d'installer la chaudière dans la caravane (ce serait elle ou nous :)… ) ; il est donc prévu de la placer dans une véranda qu'il n'est absolument pas nécessaire de chauffer.
Pour ne pas perdre une bonne partie de la chaleur rayonnée par la plaque supérieure, j'ai imaginé un système à deux niveaux :
1° un circuit bouilleur-radiateurs muni d'une prise thermostatique (le modèle UT300, très pratique, que je recommande !) qui, une fois atteinte la °T de consigne supérieure dans ce circuit, alimenterait électriquement le circulateur (et le couperait la nuit lorsque la °T descendrait en dessous de celle programmée pour l'extinction. Chauffage rapide assuré !
2° une caisse métallique parallélépipédique (alu ou inox) d'une contenance d'une cinquantaine de litres, bien isolée, posée sur le dessus de la cuisinière (comme une casserole…) et qui n'interviendrait dans le circuit qu'après avoir atteint une °T programmée.
J'ai donc acheté une vanne 3 voies motorisée ; mais c'est là que les choses se corsent (comme on dit à Bastia ;)… ) Pour la piloter, il me faut une régulation (car une prise thermostatée, comme dans le 1° peut commander en tout ou rien la vanne à l'ouverture, mais pas à la fermeture). J'ai un peu exploré les offres sur Internet : il y en a de tout les prix et de complexité diverses. En ce qui me concerne, celle qui ne ferait que le 2° me suffit mais les descriptions techniques ne me permettent pas de choisir avec discernement : ne répondre qu'à ce que je lui demande pour le prix le moins cher.
C'est là où les conseils de spécialistes me seraient précieux...
Merci donc pour vos avis avisés ;-)
Dev
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis membre du forum électricité depuis des années, mais c'est la première fois que je viens sur celui du chauffage : un grand bonjour à ceux / celles qui s'y promènent !!


Et aujourd'hui, j'ai un problème :( Voilà : nous habitons dans une caravane que nous chauffons grâce à un petit convecteur (2000 watts).
Récemment, nous avons fait installer 30 m² de panneaux photovoltaïques d'une puissance crête totale de 6 kW. Nous pensions, naïvement, que cela nous permettrait de dire bye-bye à EDF… quelle erreur ! Deux jours consécutifs de temps froid (donc chauffage !) et couvert (et donc recharge symbolique !) et nos 5 batteries sont à genoux :-((
Conclusion : Il faut un moyen de chauffage supplémentaire. Nous avons donc fait l'acquisition d'une (grosse) chaudière bois avec bouilleur (voir fiche technique ci-dessous) et prévu la pose de deux radiateurs intra muros.
Vous pensez bien qu'il n'est pas possible d'installer la chaudière dans la caravane (ce serait elle ou nous :)… ) ; il est donc prévu de la placer dans une véranda qu'il n'est absolument pas nécessaire de chauffer.
Pour ne pas perdre une bonne partie de la chaleur rayonnée par la plaque supérieure, j'ai imaginé un système à deux niveaux :
1° un circuit bouilleur-radiateurs muni d'une prise thermostatique (le modèle UT300, très pratique, que je recommande !) qui, une fois atteinte la °T de consigne supérieure dans ce circuit, alimenterait électriquement le circulateur (et le couperait la nuit lorsque la °T descendrait en dessous de celle programmée pour l'extinction. Chauffage rapide assuré !
2° une caisse métallique parallélépipédique (alu ou inox) d'une contenance d'une cinquantaine de litres, bien isolée, posée sur le dessus de la cuisinière (comme une casserole…) et qui n'interviendrait dans le circuit qu'après avoir atteint une °T programmée.
J'ai donc acheté une vanne 3 voies motorisée ; mais c'est là que les choses se corsent (comme on dit à Bastia ;)… ) Pour la piloter, il me faut une régulation (car une prise thermostatée, comme dans le 1° peut commander en tout ou rien la vanne à l'ouverture, mais pas à la fermeture). J'ai un peu exploré les offres sur Internet : il y en a de tout les prix et de complexité diverses. En ce qui me concerne, celle qui ne ferait que le 2° me suffit mais les descriptions techniques ne me permettent pas de choisir avec discernement : ne répondre qu'à ce que je lui demande pour le prix le moins cher.
C'est là où les conseils de spécialistes me seraient précieux...
Merci donc pour vos avis avisés ;-)
Dev
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 avril 2022 à 09:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Piloter une vanne 3 voies motorisée
Bonjour.
Le premier problème que vous devez résoudre c'est la surpuissance de votre grosse chaudière bois par rapport aux besoins réels en chauffage de votre caravane :
- 15 à 18 kW pour la chaudière,
- 2 kW pour les besoins de la caravane,
Aucun professionnel sensé ne ferait ce type d'installation car les risques liés à la surpuissance, la surpression et à la surchauffe des circuits de chauffage fonctionnant au bois ne sont pas à prendre à la légère !!!
Sans compter que ce type d'appareils ne peut pas fonctionner en y mettant que des allumettes (ou petite quantité de bois) et que leurs fonctionnement n'est pas de type ON/OFF instantané.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le premier problème que vous devez résoudre c'est la surpuissance de votre grosse chaudière bois par rapport aux besoins réels en chauffage de votre caravane :
- 15 à 18 kW pour la chaudière,
- 2 kW pour les besoins de la caravane,
Aucun professionnel sensé ne ferait ce type d'installation car les risques liés à la surpuissance, la surpression et à la surchauffe des circuits de chauffage fonctionnant au bois ne sont pas à prendre à la légère !!!
Sans compter que ce type d'appareils ne peut pas fonctionner en y mettant que des allumettes (ou petite quantité de bois) et que leurs fonctionnement n'est pas de type ON/OFF instantané.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 avril 2022 à 12:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Piloter une vanne 3 voies motorisée
Merci Mario pour la réponse hyper-rapide et très pertinente !
Alors, quelques précisions :
Notre caravane est du type "grand format". Pour des raisons d'économie, nous ne chauffions jusqu'à présent que la partie séjour - Cuisine. Il est évident qu'avec la puissance de chauffe prévue, nous allons ouvrir la porte de la chambre ce qui, en hiver, permettra d'éviter que tout y moisisse :) D'où la pose de deux radiateurs.
Nous allons aussi améliorer considérablement notre confort : pour la même raison que ci-dessus, nous suivions les consignes officielles : pas plus de 19 degrés dans le séjour.
Mais est-ce l'effet "parois froides" (alors que nous avons doublé l'isolation en extérieur par 5 cm de Styrodur), pendant les 6 mois hivernaux nous nous gelions, ma compagne et moi :-( On pourra dorénavant passer à 22 – 23 et passer l'hiver sans enfiler la doudoune ;)
J'ai vécu plusieurs années dans des régions où l'on se chauffait au bois et je sais d'expérience qu'il est très possible de graduer - En fonction de la fréquence de rechargement, la puissance de chauffe d'un poêle à bois ; un feu d'enfer le matin (l'inertie d'une caravane est quasi nulle et quand il fait 5° dehors, il n'en fait pas plus de 7 ou 8 dedans au petit matin) pour éviter de claquer des dents pendant le ptit dèj. Une alimentation modulée, ensuite, en fonction de la °T ;
- Aucun risque de surpression : je ne compte pas installer de vase d'expansion "moderne" à membrane mais le bon vieux système de bac à l'air libre que connaissaient nos (arrières ?) grands-parents.
Il faut juste, de temps à autre, en vérifier le niveau.
C'est en fonction de l'expérience que je verrai quelle °T de consigne fixer à la régulation pour que l'eau de la "casserole" (voir mon premier message) vienne tempérer celle du circuit bouilleur.
Ai-je quelque peu calmé vos craintes ?
Si oui, auriez-vous l'obligeance de me fournir quelques indications pour me permettre de choisir la régulation appropriée ?
Merci d'avance :)
Dev
Alors, quelques précisions :
Notre caravane est du type "grand format". Pour des raisons d'économie, nous ne chauffions jusqu'à présent que la partie séjour - Cuisine. Il est évident qu'avec la puissance de chauffe prévue, nous allons ouvrir la porte de la chambre ce qui, en hiver, permettra d'éviter que tout y moisisse :) D'où la pose de deux radiateurs.
Nous allons aussi améliorer considérablement notre confort : pour la même raison que ci-dessus, nous suivions les consignes officielles : pas plus de 19 degrés dans le séjour.
Mais est-ce l'effet "parois froides" (alors que nous avons doublé l'isolation en extérieur par 5 cm de Styrodur), pendant les 6 mois hivernaux nous nous gelions, ma compagne et moi :-( On pourra dorénavant passer à 22 – 23 et passer l'hiver sans enfiler la doudoune ;)
J'ai vécu plusieurs années dans des régions où l'on se chauffait au bois et je sais d'expérience qu'il est très possible de graduer - En fonction de la fréquence de rechargement, la puissance de chauffe d'un poêle à bois ; un feu d'enfer le matin (l'inertie d'une caravane est quasi nulle et quand il fait 5° dehors, il n'en fait pas plus de 7 ou 8 dedans au petit matin) pour éviter de claquer des dents pendant le ptit dèj. Une alimentation modulée, ensuite, en fonction de la °T ;
- Aucun risque de surpression : je ne compte pas installer de vase d'expansion "moderne" à membrane mais le bon vieux système de bac à l'air libre que connaissaient nos (arrières ?) grands-parents.
Il faut juste, de temps à autre, en vérifier le niveau.
C'est en fonction de l'expérience que je verrai quelle °T de consigne fixer à la régulation pour que l'eau de la "casserole" (voir mon premier message) vienne tempérer celle du circuit bouilleur.
Ai-je quelque peu calmé vos craintes ?
Si oui, auriez-vous l'obligeance de me fournir quelques indications pour me permettre de choisir la régulation appropriée ?
Merci d'avance :)
Dev
30 avril 2022 à 10:21