Bonjour.

Je suis membre du forum électricité depuis des années, mais c'est la première fois que je viens sur celui du chauffage : un grand bonjour à ceux / celles qui s'y promènent !! biggrinbiggrin

Et aujourd'hui, j'ai un problème :( Voilà : nous habitons dans une caravane que nous chauffons grâce à un petit convecteur (2000 watts).

Récemment, nous avons fait installer 30 m² de panneaux photovoltaïques d'une puissance crête totale de 6 kW. Nous pensions, naïvement, que cela nous permettrait de dire bye-bye à EDF… quelle erreur ! Deux jours consécutifs de temps froid (donc chauffage !) et couvert (et donc recharge symbolique !) et nos 5 batteries sont à genoux :-((

Conclusion : Il faut un moyen de chauffage supplémentaire. Nous avons donc fait l'acquisition d'une (grosse) chaudière bois avec bouilleur (voir fiche technique ci-dessous) et prévu la pose de deux radiateurs intra muros.
Vous pensez bien qu'il n'est pas possible d'installer la chaudière dans la caravane (ce serait elle ou nous :)… ) ; il est donc prévu de la placer dans une véranda qu'il n'est absolument pas nécessaire de chauffer.

Pour ne pas perdre une bonne partie de la chaleur rayonnée par la plaque supérieure, j'ai imaginé un système à deux niveaux :
1° un circuit bouilleur-radiateurs muni d'une prise thermostatique (le modèle UT300, très pratique, que je recommande !) qui, une fois atteinte la °T de consigne supérieure dans ce circuit, alimenterait électriquement le circulateur (et le couperait la nuit lorsque la °T descendrait en dessous de celle programmée pour l'extinction. Chauffage rapide assuré !
2° une caisse métallique parallélépipédique (alu ou inox) d'une contenance d'une cinquantaine de litres, bien isolée, posée sur le dessus de la cuisinière (comme une casserole…) et qui n'interviendrait dans le circuit qu'après avoir atteint une °T programmée.

J'ai donc acheté une vanne 3 voies motorisée ; mais c'est là que les choses se corsent (comme on dit à Bastia ;)… ) Pour la piloter, il me faut une régulation (car une prise thermostatée, comme dans le 1° peut commander en tout ou rien la vanne à l'ouverture, mais pas à la fermeture). J'ai un peu exploré les offres sur Internet : il y en a de tout les prix et de complexité diverses. En ce qui me concerne, celle qui ne ferait que le 2° me suffit mais les descriptions techniques ne me permettent pas de choisir avec discernement : ne répondre qu'à ce que je lui demande pour le prix le moins cher.

C'est là où les conseils de spécialistes me seraient précieux...
Merci donc pour vos avis avisés ;-)
Dev

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique chaudière bois

27 avril 2022 à 09:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Piloter une vanne 3 voies motorisée

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Le premier problème que vous devez résoudre c'est la surpuissance de votre grosse chaudière bois par rapport aux besoins réels en chauffage de votre caravane :
- 15 à 18 kW pour la chaudière,
- 2 kW pour les besoins de la caravane,

Aucun professionnel sensé ne ferait ce type d'installation car les risques liés à la surpuissance, la surpression et à la surchauffe des circuits de chauffage fonctionnant au bois ne sont pas à prendre à la légère !!!
Sans compter que ce type d'appareils ne peut pas fonctionner en y mettant que des allumettes (ou petite quantité de bois) et que leurs fonctionnement n'est pas de type ON/OFF instantané.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 avril 2022 à 12:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Piloter une vanne 3 voies motorisée

Devavrata
Membre inscrit
Devavrata
41 messages
Merci Mario pour la réponse hyper-rapide et très pertinente !

Alors, quelques précisions :
Notre caravane est du type "grand format". Pour des raisons d'économie, nous ne chauffions jusqu'à présent que la partie séjour - Cuisine. Il est évident qu'avec la puissance de chauffe prévue, nous allons ouvrir la porte de la chambre ce qui, en hiver, permettra d'éviter que tout y moisisse :) D'où la pose de deux radiateurs.

Nous allons aussi améliorer considérablement notre confort : pour la même raison que ci-dessus, nous suivions les consignes officielles : pas plus de 19 degrés dans le séjour.
Mais est-ce l'effet "parois froides" (alors que nous avons doublé l'isolation en extérieur par 5 cm de Styrodur), pendant les 6 mois hivernaux nous nous gelions, ma compagne et moi :-( On pourra dorénavant passer à 22 – 23 et passer l'hiver sans enfiler la doudoune ;)
J'ai vécu plusieurs années dans des régions où l'on se chauffait au bois et je sais d'expérience qu'il est très possible de graduer - En fonction de la fréquence de rechargement, la puissance de chauffe d'un poêle à bois ; un feu d'enfer le matin (l'inertie d'une caravane est quasi nulle et quand il fait 5° dehors, il n'en fait pas plus de 7 ou 8 dedans au petit matin) pour éviter de claquer des dents pendant le ptit dèj. Une alimentation modulée, ensuite, en fonction de la °T ;
- Aucun risque de surpression : je ne compte pas installer de vase d'expansion "moderne" à membrane mais le bon vieux système de bac à l'air libre que connaissaient nos (arrières ?) grands-parents.
Il faut juste, de temps à autre, en vérifier le niveau.

C'est en fonction de l'expérience que je verrai quelle °T de consigne fixer à la régulation pour que l'eau de la "casserole" (voir mon premier message) vienne tempérer celle du circuit bouilleur.
Ai-je quelque peu calmé vos craintes ?

Si oui, auriez-vous l'obligeance de me fournir quelques indications pour me permettre de choisir la régulation appropriée ?
Merci d'avance :)
Dev
30 avril 2022 à 10:21

Proposer une réponse à Piloter une vanne 3 voies motorisée



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
    N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
  • 2. Câblage électrique vanne 3 voies motorisée sur sonde température
    N°16234 : Bonjour, Je vous décris mon installation dans un premier temps. J'ai une pompe à chaleur qui me maintient un ballon tampon à une température de 52 degrés. Ensuite j'ai deux départs du ballon vers l'installation....
  • 3. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 4. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 5. Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies
    N°19277 : Bonjour, Mon problème : Je viens d’acheter une chaudière d’occasion De Dietrich GTU 1204 (avec ballon intégré). Cette chaudière a un tableau Basic et celui-ci ne permet pas la régulation d’une vanne 3 voies pour...
  • 6. Vanne quatre voies non motorisée
    N°2385 : Bonjour à tous. A quoi sert une vanne 4 voies non motorisée et comment dois-je la régler, j'ai aussi sur le tableau de la chaudière Chappée mutine un bouton qui sert à régler la température mais je sais pas si c'est celle...
  • 7. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 8. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
    N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
  • 9. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 10. Panne chaudière vanne 3 voies
    N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
>>> Résultats suivants pour : Piloter une vanne 3 voies motorisée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite