Problème perte de pression chaudière De Dietrich
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21171
Question Forum Chauffage : Problème perte de pression chaudière De Dietrich
Bonjour,
J'ai une perte de pression d'eau du circuit de chauffage, je perds 0.2 bar durant la nuit.
Après avoir fait plusieurs tests :
Vase d'expansion, OK pression 1 bar.
Test vannes sécurité OK pas de perte d'eau.
Par contre j'ai de l'eau qui arrive dans le siphon des condensats (goutte à goutte on dirait, même chaudière arrêtée je remplis le siphon durant la journée).
La chaudière De Dietrich DTG1300 Econox 25kW est de 2007.
J'ai essayé de fermer les vannes départ et retour chauffage de mes 2 circuits (rdc plancher chauffant et radiateur pour l’étage) pour isoler la chaudière mais bizarrement la pression diminue pareil.
Je m'oriente vers le corps de chauffe percé mais j'avoue que je n'en suis pas sûr à 100 pour 100.
Pouvez-vous m'indiquer d'autres tests ou avez-vous la même conclusion que moi ? Afin d'être sûr de son changement car il coûte 1250 euros et c'est vraiment une dépense importante.
Merci d'avance à tous.
J'ai une perte de pression d'eau du circuit de chauffage, je perds 0.2 bar durant la nuit.
Après avoir fait plusieurs tests :
Vase d'expansion, OK pression 1 bar.
Test vannes sécurité OK pas de perte d'eau.
Par contre j'ai de l'eau qui arrive dans le siphon des condensats (goutte à goutte on dirait, même chaudière arrêtée je remplis le siphon durant la journée).
La chaudière De Dietrich DTG1300 Econox 25kW est de 2007.
J'ai essayé de fermer les vannes départ et retour chauffage de mes 2 circuits (rdc plancher chauffant et radiateur pour l’étage) pour isoler la chaudière mais bizarrement la pression diminue pareil.
Je m'oriente vers le corps de chauffe percé mais j'avoue que je n'en suis pas sûr à 100 pour 100.
Pouvez-vous m'indiquer d'autres tests ou avez-vous la même conclusion que moi ? Afin d'être sûr de son changement car il coûte 1250 euros et c'est vraiment une dépense importante.
Merci d'avance à tous.
26 mars 2021 à 08:27
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème perte de pression chaudière De Dietrich
Bonjour,
Dans un premier temps vous devez diminuer la pression dans votre vase d'expansion (à vide et à froid) 1 bar c'est de trop : vous devriez être entre 0.3 et 0.5 bar selon la hauteur manométrique de votre installation.
Profiter en pour vérifier que votre soupape chauffage est bien étanche et qu'elle ne suinte pas.
Pour vérifier que ce ne serait pas le corps de chauffe, faites le test en fermant les deux vannes d'isolements sous la chaudière et constatez si la pression descend ou reste stable.
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire a-t-il bien respecté la procédure d'entretien, décrite dans le chapitre "MAINTENANCE" aux pages 45 et 46 de la notice, en démontant les accélérateurs de convections supérieur et inférieur et en les remplaçant si nécessaire en moyenne tous les deux ans. Ces composant étant facturables, comme votre chaudière ayant plus de 14 ans vous auriez dû en avoir de remplacés : si ce n'est pas le cas votre prestataire n'a pas fait son travail correctement...
Combien de temps passe-t-il à faire l'entretien ?
Le non respect de cette procédure peut-être à l'origine de la dégradation de votre corps de chauffe, comme les phénomènes d'électrolyse ou l'absence de traitement de l'eau du réseau de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans un premier temps vous devez diminuer la pression dans votre vase d'expansion (à vide et à froid) 1 bar c'est de trop : vous devriez être entre 0.3 et 0.5 bar selon la hauteur manométrique de votre installation.
Profiter en pour vérifier que votre soupape chauffage est bien étanche et qu'elle ne suinte pas.
Pour vérifier que ce ne serait pas le corps de chauffe, faites le test en fermant les deux vannes d'isolements sous la chaudière et constatez si la pression descend ou reste stable.
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire a-t-il bien respecté la procédure d'entretien, décrite dans le chapitre "MAINTENANCE" aux pages 45 et 46 de la notice, en démontant les accélérateurs de convections supérieur et inférieur et en les remplaçant si nécessaire en moyenne tous les deux ans. Ces composant étant facturables, comme votre chaudière ayant plus de 14 ans vous auriez dû en avoir de remplacés : si ce n'est pas le cas votre prestataire n'a pas fait son travail correctement...
Combien de temps passe-t-il à faire l'entretien ?
Le non respect de cette procédure peut-être à l'origine de la dégradation de votre corps de chauffe, comme les phénomènes d'électrolyse ou l'absence de traitement de l'eau du réseau de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 mars 2021 à 14:46
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème perte de pression chaudière De Dietrich
Merci déjà pour votre réponse.
Alors pour répondre à vos questions : la pression est de 1 bar pour le vase d'expansion car la chaudière est en sous-sol et les radiateurs sont à 3 mètres au-dessus. Et le prestataire m'a toujours dit d’être 0.3 bar en dessous la pression de service, donc 1 bar vase et 1.3 bar le circuit d'eau.
Par contre c'est là où j'ai peut-être un problème de vanne d'isolement, car en fermant les 2 vannes départ et retour chauffage, aussi bien radiateur que plancher chauffant, quand je vide la pression du circuit chaudière, le manomètre descend aussi sur le circuit chauffage (ce manomètre et en dehors de la chaudière sur le circuit retour).
Les turbulateurs ont été changés il y a 2 ans, et là ils sont d'apparence intacte.
Par contre lors de l'installation, on m'avait injecté un passivant pour le circuit d'eau mais depuis plus rien, cela vient-il de ça ?
Électrolyse je ne pense pas, car tout est bien à la terre, et pas eu de soucis de ce côté là.
J’attends votre réponse, pour confirmer ou pas mon choix du corps de chauffe.
Cordialement.
Alors pour répondre à vos questions : la pression est de 1 bar pour le vase d'expansion car la chaudière est en sous-sol et les radiateurs sont à 3 mètres au-dessus. Et le prestataire m'a toujours dit d’être 0.3 bar en dessous la pression de service, donc 1 bar vase et 1.3 bar le circuit d'eau.
Par contre c'est là où j'ai peut-être un problème de vanne d'isolement, car en fermant les 2 vannes départ et retour chauffage, aussi bien radiateur que plancher chauffant, quand je vide la pression du circuit chaudière, le manomètre descend aussi sur le circuit chauffage (ce manomètre et en dehors de la chaudière sur le circuit retour).
Les turbulateurs ont été changés il y a 2 ans, et là ils sont d'apparence intacte.
Par contre lors de l'installation, on m'avait injecté un passivant pour le circuit d'eau mais depuis plus rien, cela vient-il de ça ?
Électrolyse je ne pense pas, car tout est bien à la terre, et pas eu de soucis de ce côté là.
J’attends votre réponse, pour confirmer ou pas mon choix du corps de chauffe.
Cordialement.