Question Forum Chauffage : Problème perte de pression chaudière De Dietrich

cuistots
Membre inscrit
cuistots
3 messages
Bonjour,

J'ai une perte de pression d'eau du circuit de chauffage, je perds 0.2 bar durant la nuit.
Après avoir fait plusieurs tests :
Vase d'expansion, OK pression 1 bar.
Test vannes sécurité OK pas de perte d'eau.
Par contre j'ai de l'eau qui arrive dans le siphon des condensats (goutte à goutte on dirait, même chaudière arrêtée je remplis le siphon durant la journée).
La chaudière De Dietrich DTG1300 Econox 25kW est de 2007.
J'ai essayé de fermer les vannes départ et retour chauffage de mes 2 circuits (rdc plancher chauffant et radiateur pour l’étage) pour isoler la chaudière mais bizarrement la pression diminue pareil.
Je m'oriente vers le corps de chauffe percé mais j'avoue que je n'en suis pas sûr à 100 pour 100.
Pouvez-vous m'indiquer d'autres tests ou avez-vous la même conclusion que moi ? Afin d'être sûr de son changement car il coûte 1250 euros et c'est vraiment une dépense importante.
Merci d'avance à tous.
26 mars 2021 à 08:27
Réponse 1 du forum-chauffage

Problème perte de pression chaudière De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Dans un premier temps vous devez diminuer la pression dans votre vase d'expansion (à vide et à froid) 1 bar c'est de trop : vous devriez être entre 0.3 et 0.5 bar selon la hauteur manométrique de votre installation.
Profiter en pour vérifier que votre soupape chauffage est bien étanche et qu'elle ne suinte pas.

Pour vérifier que ce ne serait pas le corps de chauffe, faites le test en fermant les deux vannes d'isolements sous la chaudière et constatez si la pression descend ou reste stable.

Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire a-t-il bien respecté la procédure d'entretien, décrite dans le chapitre "MAINTENANCE" aux pages 45 et 46 de la notice, en démontant les accélérateurs de convections supérieur et inférieur et en les remplaçant si nécessaire en moyenne tous les deux ans. Ces composant étant facturables, comme votre chaudière ayant plus de 14 ans vous auriez dû en avoir de remplacés : si ce n'est pas le cas votre prestataire n'a pas fait son travail correctement...

Combien de temps passe-t-il à faire l'entretien ?

Le non respect de cette procédure peut-être à l'origine de la dégradation de votre corps de chauffe, comme les phénomènes d'électrolyse ou l'absence de traitement de l'eau du réseau de chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 mars 2021 à 14:46
Réponse 2 du forum-chauffage

Problème perte de pression chaudière De Dietrich

cuistots
Membre inscrit
cuistots
3 messages
Merci déjà pour votre réponse.
Alors pour répondre à vos questions : la pression est de 1 bar pour le vase d'expansion car la chaudière est en sous-sol et les radiateurs sont à 3 mètres au-dessus. Et le prestataire m'a toujours dit d’être 0.3 bar en dessous la pression de service, donc 1 bar vase et 1.3 bar le circuit d'eau.
Par contre c'est là où j'ai peut-être un problème de vanne d'isolement, car en fermant les 2 vannes départ et retour chauffage, aussi bien radiateur que plancher chauffant, quand je vide la pression du circuit chaudière, le manomètre descend aussi sur le circuit chauffage (ce manomètre et en dehors de la chaudière sur le circuit retour).
Les turbulateurs ont été changés il y a 2 ans, et là ils sont d'apparence intacte.

Par contre lors de l'installation, on m'avait injecté un passivant pour le circuit d'eau mais depuis plus rien, cela vient-il de ça ?
Électrolyse je ne pense pas, car tout est bien à la terre, et pas eu de soucis de ce côté là.
J’attends votre réponse, pour confirmer ou pas mon choix du corps de chauffe.
Cordialement.
26 mars 2021 à 15:22
Réponse 3 du forum-chauffage

Problème perte de pression chaudière De Dietrich

cuistots
Membre inscrit
cuistots
3 messages
Ce qui me fait penser aussi au corps de chauffe, c'est la condensation dans la lunette du clapet de ventilation, j'ai jamais eu ça ! Voir photos.
Le siphon des condensats est plein, en 5 heures.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20210326 155548img 20210326 155517

26 mars 2021 à 16:01

Proposer une réponse à Problème perte de pression chaudière De Dietrich



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
    N°21199 : Bonjour. J’ai un problème de perte de pression sur le circuit de chauffage de ma chaudière De Dietrich MCA 25/28 (achetée neuve en 2015), que personne n’a réussi à résoudre pour l’instant, et ce malgré...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 4. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 5. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 6. Problème pression chaudière De Dietrich GT1104V
    N°17622 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière De Dietrich GT1104V actuellement elle monte en pression, obligé de vidanger plusieurs fois par jour par un radiateur. Je pense au ballon puisque vase neuf et vanne de remplissage ne...
  • 7. Perte de pression chaudière De Dietrich
    N°4116 : J'ai une chaudière De Dietrich qui a 5 ans, et entretenu par contrat entretien tous les ans. La chaudière a des pertes de pression, le réparateur me dit que le vase d'expansion est à changer. Est-ce normal ? Y a-t-il une autre...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 9. Problème perte de pression dans circuit de chauffage
    N°9540 : Bonjour, Après avoir épuisé plusieurs professionnels, je me tourne vers la communauté afin de récolter quelques conseils car je suis dans une impasse. Je suis syndic bénévole de la copropriété au sein de laquelle je suis...
  • 10. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème perte de pression chaudière De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite