FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre cuistots

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 633 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit cuistots sur le forum Chauffage

cuistots
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Ce qui me fait penser aussi au corps de chauffe, c'est la condensation dans la lunette du clapet de ventilation, j'ai jamais eu ça ! Voir photos.
Le siphon des condensats est plein, en 5 heures.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20210326 155548img 20210326 155517

26 mars 2021 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème perte de pression chaudière De Dietrich

Merci déjà pour votre réponse.
Alors pour répondre à vos questions : la pression est de 1 bar pour le vase d'expansion car la chaudière est en sous-sol et les radiateurs sont à 3 mètres au-dessus. Et le prestataire m'a toujours dit d’être 0.3 bar en dessous la pression de service, donc 1 bar vase et 1.3 bar le circuit d'eau.
Par contre c'est là où j'ai peut-être un problème de vanne d'isolement, car en fermant les 2 vannes départ et retour chauffage, aussi bien radiateur que plancher chauffant, quand je vide la pression du circuit chaudière, le manomètre descend aussi sur le circuit chauffage (ce manomètre et en dehors de la chaudière sur le circuit retour).
Les turbulateurs ont été changés il y a 2 ans, et là ils sont d'apparence intacte.

Par contre lors de l'installation, on m'avait injecté un passivant pour le circuit d'eau mais depuis plus rien, cela vient-il de ça ?
Électrolyse je ne pense pas, car tout est bien à la terre, et pas eu de soucis de ce côté là.
J’attends votre réponse, pour confirmer ou pas mon choix du corps de chauffe.
Cordialement.
26 mars 2021 à 15:22
forum consulter ce sujet Problème perte de pression chaudière De Dietrich

Publicité

Bonjour,

J'ai une perte de pression d'eau du circuit de chauffage, je perds 0.2 bar durant la nuit.
Après avoir fait plusieurs tests :
Vase d'expansion, OK pression 1 bar.
Test vannes sécurité OK pas de perte d'eau.
Par contre j'ai de l'eau qui arrive dans le siphon des condensats (goutte à goutte on dirait, même chaudière arrêtée je remplis le siphon durant la journée).
La chaudière De Dietrich DTG1300 Econox 25kW est de 2007.
J'ai essayé de fermer les vannes départ et retour chauffage de mes 2 circuits (rdc plancher chauffant et radiateur pour l’étage) pour isoler la chaudière mais bizarrement la pression diminue pareil.
Je m'oriente vers le corps de chauffe percé mais j'avoue que je n'en suis pas sûr à 100 pour 100.
Pouvez-vous m'indiquer d'autres tests ou avez-vous la même conclusion que moi ? Afin d'être sûr de son changement car il coûte 1250 euros et c'est vraiment une dépense importante.
Merci d'avance à tous.
26 mars 2021 à 08:27
forum consulter ce sujet Problème perte de pression chaudière De Dietrich