Chaudière Kabola qui ne redémarre pas
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21170
Question Forum Chauffage : Chaudière Kabola qui ne redémarre pas
Bonjour.
J'ai une chaudière Kabola B12 TAP 14 kW de 2004 - 3,15 A 230 volts.
Elle a fonctionné tout l'hiver.
Suite à un manque de gasoil dans la cuve, je n'arrive pas à remettre la chaudière en marche.
J'ai mis le filtre et l'alimentation gasoil en hauteur afin d'améliorer l'arrivée du gasoil.
Puis ajouter du gasoil à ras bord dans l'alimentation.
Elle se lance, mais pas de démarrage.
Je pense que la seule piste possible est l'arrivée du gasoil puisque j'ai vidé la cuve ?
Avez-vous une piste ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière Kabola B12 TAP 14 kW de 2004 - 3,15 A 230 volts.
Elle a fonctionné tout l'hiver.
Suite à un manque de gasoil dans la cuve, je n'arrive pas à remettre la chaudière en marche.
J'ai mis le filtre et l'alimentation gasoil en hauteur afin d'améliorer l'arrivée du gasoil.
Puis ajouter du gasoil à ras bord dans l'alimentation.
Elle se lance, mais pas de démarrage.
Je pense que la seule piste possible est l'arrivée du gasoil puisque j'ai vidé la cuve ?
Avez-vous une piste ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2021 à 16:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Kabola qui ne redémarre pas
Bonjour,
Si vous êtes allé jusqu'au fond de la cuve vous devez :
- Nettoyer ou remplacer le filtre dans le pot filtre,
- Nettoyer ou remplacer le filtre de la pompe pompe fioul,
- Remplacer le gicleur du brûleur.
Ensuite il faut réamorcer la canalisation d'aspiration du fioul.
Votre brûleur fonctionne-t-il si vous mettez les deux flexibles dans un bidon de gasoil ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous êtes allé jusqu'au fond de la cuve vous devez :
- Nettoyer ou remplacer le filtre dans le pot filtre,
- Nettoyer ou remplacer le filtre de la pompe pompe fioul,
- Remplacer le gicleur du brûleur.
Ensuite il faut réamorcer la canalisation d'aspiration du fioul.
Votre brûleur fonctionne-t-il si vous mettez les deux flexibles dans un bidon de gasoil ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 mars 2021 à 12:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Kabola qui ne redémarre pas
Bonjour,
Sur la Kabola, mais il est possible d'extrapoler sur les autres chaudières de bateau fonctionnant au gasoil.
En cas d'arrêt de la chaudière faute de gasoil. Pour la remettre en fonctionnement :
1°) Réamorcer le gasoil via la pompe de fuel généralement sur le filtre à gasoil. Il est possible de baisser le filtre plus bas que la chaudière afin que par gravité le gasoil arrive facilement.
2°) Appuyer sur le bouton de mise en fonctionnement de la Kabola. Il faut insister à plusieurs reprises pour que le gasoil arrive jusqu'au brûleur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la Kabola, mais il est possible d'extrapoler sur les autres chaudières de bateau fonctionnant au gasoil.
En cas d'arrêt de la chaudière faute de gasoil. Pour la remettre en fonctionnement :
1°) Réamorcer le gasoil via la pompe de fuel généralement sur le filtre à gasoil. Il est possible de baisser le filtre plus bas que la chaudière afin que par gravité le gasoil arrive facilement.
2°) Appuyer sur le bouton de mise en fonctionnement de la Kabola. Il faut insister à plusieurs reprises pour que le gasoil arrive jusqu'au brûleur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2022 à 21:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière s'arrête ne redémarre plus
- N°165 : Bonjour à tous, J'ai un problème depuis que j'ai mis ma chaudière au fuel (cuve pleine) en route pour cet hiver, alors qu'elle fonctionnait normalement l'hiver dernier. Quand je la démarre, elle fonctionne normalement jusqu'à...
- 2. Chaudière Frisquet Gaz Liner ne redémarre plus
- N°22261 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gaz Liner qui marchait très bien depuis 2 ans. Vu que nous sommes en été, on l'allume le soir pour la douche en ce moment. Hier impossible de la redémarrer. Il y a bien la flamme mais...
- 3. Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
- N°15600 : Bonjour, Je me permets de lâcher un post après avoir lu les sujets sur les pannes de chaudière Chaffoteaux. Nous avons donc une Chaffoteaux et Maury Niagara ff (plus de 6 ans donc modèle 23 ou 28). La chaudière n'a pas...
- 4. Chaudière Frisquet Hydromotrix condensation ne redémarre pas
- N°21590 : Bonjour, Ma chaudière Frisquet Hydromotrix condensation 20kW (de 2008) fait son premier démarrage tout à fait normalement, 30 minutes après quand la température arrive au 5éme voyant la vanne de régulation se met à faire...
- 5. Chaudière Viessmann ne redémarre pas
- N°16806 : Bonjour, Je suis propriétaire d'une chaudière à gaz Viessmann datant de 1979. Je l'ai remise en route sans problème il y a 3 jours ; puis hier soir, j'avais froid et pour cause veilleuse éteinte. J'ai essayé de rallumer en...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Brûleur ne redémarre pas
- N°3881 : Le thermostat demande la température mais le brûleur ne démarre pas, il faut que j'appuie sur le réarmement, faut-il mettre en cause la boîte de contrôle et la changer ?
- 9. Chaudière Themaclassic F24E ne redémarre plus
- N°8467 : Bonjour, après avoir remplacé la soupape de sécurité (qui fuyait en permanence) je n'arrive pas à refaire démarrer ma chaudière. J'ai bien une pression de 1,5 bar, le cycle de démarrage s'arrête au moment de l'allumage des...
- 10. Poêle à mazout Deville ne redémarre pas
- N°22993 : Bonjour. J'ai arrêté mon poêle à mazout Deville pour le nettoyer, et maintenant il ne veut plus redémarrer, le mazout n'arrive plus dans la cuve. J'ai suivi les instructions de la notice. Avez-vous une solution ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite