Question forum chauffage : Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H

Shaaden
Membre inscrit
Shaaden
3 messages
Bonsoir,

Un petit peu en galère, je ne sais pas trop quoi faire.

Nous vivons dans un appartement ancien de 80m² équipé de 5 radiateurs alimentés par une chaudière gaz ELM Leblanc Acléis NGLM24-5H installée en 2011.
Cette chaudière est pilotée par un thermostat central sans fil Delta Dore.
Tous les robinets thermostatiques des radiateurs sont ouverts à fond toute l'année.

Nous vivons dans cet appartement depuis plus de 2 ans et avons passé 2 hivers sans soucis.
Depuis quelques mois, il me semble avoir remarqué un bruit que je n'avais pas entendu les années passées : le soir, quand le chauffage était arrêté après un long moment de chauffe, j'entends assez régulièrement comme des claquements qui me semblent venir des tuyaux de chauffage mais difficile à certifier.

Ce soir en rentrant du boulot je constate que le mano de la chaudière indique à peine 1Bar alors que la chaudière est en chauffe (elle était toujours environ à 1.1Bar à froid et < 2Bars en chauffe). Première inquiétude, je crains une fuite d'eau.
Je cherche mais ne trouve rien. Je finis par remettre de l'eau dans le circuit et redémarrer la chaudière.
Elle chauffe environ 1H30 puis s'arrête pour la nuit.
Encore 1H plus tard, je constate que la pression est de nouveau redescendue à moins de 1Bar...

Et cette fois en tendant l'oreille j’entends un ploc-ploc dans un placard en hauteur.
Il y a bien une fuite sur un tuyau de chauffage, ou plutôt sur un petit appendice que j'ai du mal à identifier, cela pourrait ressembler à une soupape de pression différentielle mais aucun certitude....
Je ne peux y accéder pour le moment, je verrai demain.

Pour le moment, j'ai coupé le chauffage, puis couper les 2 robinets de chauffage de ma chaudière (départ et retour chauffage).
Le goutte à goutte semble de moins en moins fréquent.

Je ne sais pas si cette fuite explique la première chute de pression, je ne l'avais pas trouvé quelques heures plus tôt, ou si cette fuite est une conséquence d'un dysfonctionnement de la chaudière ou d'avoir remis trop d'eau (jamais dépassé 1,2 bars à froid au mano, mais est-il fiable ?).

Maintenant, les questions :
Que faire ? Qui contacter pour ne pas se faire avoir ?
L'entreprise qui est venue faire l'entretien de la chaudière avant l'hiver ?
Le plombier qui avait fait une modification sur notre circuit de chauffage il y a 2 ans quand nous avons fait des travaux ? Un SOS plombier ? :/ Qu'en pensez-vous ?

Merci beaucoup d'avance de votre aide. :(
23 janvier 2015 à 00:23
Réponse 1 forum dépannage

Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
Bonjour,

Le petit appendice comme vous l’appelez est visible ?
Dans ce cas là une photo pourrait être utile pour visualiser et vous aider.
C'est peut-être un purgeur automatique installé sur un point haut qui fuit.

Contactez plutôt le plombier qui a fait des modifications sur votre installation et qui du coup la connait.

Cordialement.
23 janvier 2015 à 11:40
Réponse 2 forum dépannage

Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H


Invité
invité
Bonjour

Le "petit appendice" ne serait-il pas un purgeur automatique ?......

Si c'est le cas, c'est que le flotteur qu'il contient est bloqué en position basse. Quelques coups de manche de tournevis utilisé comme un marteau (ne pas frapper conne un sauvage !) suffisent souvent à résoudre le problème.

Meilleurs sentiments.
GC
24 janvier 2015 à 10:04
Réponse 3 forum dépannage

Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H

Shaaden
Membre inscrit
Shaaden
3 messages
Bonjour,

Je viens répondre près de 3 ans plus tard comme j'y ai été invité ! J'avais même oublié avoir posté ici... shy

En effet, il s'agissait bien d'un purgeur automatique qui avait lâché.
Nous sommes tombés sur un jeune plombier sympa qui m'a tout expliqué, m'a montré ce qu'il faisait. Il a changé le purgeur et son voisin.
Il m'en a également laissé un en plus pour les 2 de la cuisine qui semblaient encore tenir le coup.
Je pense que ça je saurai me débrouiller seul en cas d'urgence la prochaine fois.
13 novembre 2017 à 10:33
Réponse 4 forum dépannage

Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com
13 novembre 2017 à 11:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
    N°968 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fuel et je me suis rendu compte à l'utilisation que la pression (réglée en général à 2 bars) chute rapidement (1 bar au bout de 6 heures de chauffe). Je suis obligé...
  • 2. Perte de pression dans circuit
    N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
  • 3. Chaudière Acleis NGLM24-7M baisse en pression et eau
    N°24031 : Bonjour. J'ai ma chaudière murale Acleis NGLM24-7M qui baisse en pression et la quantité d'eau diminue dans le circuit de chauffage (pas de fuite apparente). J'ai changé le purgeur automatique point eau (qui semblait fuir...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité
    N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
  • 5. Problème perte de pression dans circuit de chauffage
    N°9540 : Bonjour, Après avoir épuisé plusieurs professionnels, je me tourne vers la communauté afin de récolter quelques conseils car je suis dans une impasse. Je suis syndic bénévole de la copropriété au sein de laquelle je suis...
  • 6. Perte pression circuit chauffage
    N°2797 : Est-il possible qu'une fuite sur le circuit de chauffage entraîne une baisse de pression au niveau du manomètre de manière non constante. Lorsqu'il fait froid et que les radiateurs sont très chauds, la pression baisse peu, par...
  • 7. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
    N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
  • 8. Perte de pression chaudière Niagara delta
    N°3908 : Bonjour. J'ai une chaudière Niagara delta et une perte de pression importante même lorsque le circuit de chauffage est fermé. Le vase d'expansion a été changé mais rien n'y fait. Nous étions absents tout le week-end et en...
  • 9. Perte de pression dans circuit
    N°1797 : Comment résoudre cette perte de pression dans le circuit de chauffage ? Pas de perte d'eau visible, or je dois en rajouter régulièrement. Au secours !
  • 10. Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
    N°15588 : Bonjour. Après avoir changé mon vase sur ma chaudière Idra 32, le technicien m'a dit que tout était ok et que si la pression diminuait toujours c'est qu'il y avait une fuite du circuit chauffage. Au bout de 3 ou 4 jours...
>>> Résultats suivants pour : Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
sortie ventouse chaudiereevacuation chaudierebruleur granule de bois transformation chaudiimages bricolage chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite