Chaudière Acleis NGLM24-7M baisse en pression et eau
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24031
Question Forum Chauffage : Chaudière Acleis NGLM24-7M baisse en pression et eau
Bonjour.
J'ai ma chaudière murale Acleis NGLM24-7M qui baisse en pression et la quantité d'eau diminue dans le circuit de chauffage (pas de fuite apparente).
J'ai changé le purgeur automatique point eau (qui semblait fuir légèrement coulé sur le tuyau).
Le vase d'expansion a été changé le 26/07/2023 (1 an) et un détartrage de l'échangeur à plaque effectué à la même date (il était emboué).
La baisse de pression (et de niveau) pourrait-elle provenir de cet échangeur ?
Sinon quelle pourrait en être la cause ?
Merci de vos réponses et conseils.
Cordialement.
Julien.
J'ai ma chaudière murale Acleis NGLM24-7M qui baisse en pression et la quantité d'eau diminue dans le circuit de chauffage (pas de fuite apparente).
J'ai changé le purgeur automatique point eau (qui semblait fuir légèrement coulé sur le tuyau).
Le vase d'expansion a été changé le 26/07/2023 (1 an) et un détartrage de l'échangeur à plaque effectué à la même date (il était emboué).
La baisse de pression (et de niveau) pourrait-elle provenir de cet échangeur ?
Sinon quelle pourrait en être la cause ?
Merci de vos réponses et conseils.
Cordialement.
Julien.
13 juillet 2024 à 10:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Acleis NGLM24-7M baisse en pression et eau
Bonjour.
Je doute que cela vienne de l'échangeur.
Si celui-ci était percé, vous auriez l'effet inverse (montée de pression).
Et s'il était mal monté/serré, vous le remarqueriez en voyant qu'il est assez vide à l'intérieur du caisson de la chaudière.
Vérifiez la pression d'air du vase d'expansion.
Sur les chaudières murales, ils ont tendance à se dégonfler assez vite.
Vérifiez également que la soupape de sécurité 3b est bien sèche (pas de goutte à goutte).
À quelle fréquence se produit la baisse de pression ?
Je doute que cela vienne de l'échangeur.
Si celui-ci était percé, vous auriez l'effet inverse (montée de pression).
Et s'il était mal monté/serré, vous le remarqueriez en voyant qu'il est assez vide à l'intérieur du caisson de la chaudière.
Vérifiez la pression d'air du vase d'expansion.
Sur les chaudières murales, ils ont tendance à se dégonfler assez vite.
Vérifiez également que la soupape de sécurité 3b est bien sèche (pas de goutte à goutte).
À quelle fréquence se produit la baisse de pression ?
14 juillet 2024 à 16:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Acleis NGLM24-7M baisse en pression et eau
Bonjour.
Je viens de m'apercevoir d'un phénomène qui pourrait peut-être aiguiller les pros :
J'ai mis la chaudière à 1,2 bars environ samedi matin.
Ce matin il y a environ 0,7bar.
Lorsque j'appuie sur le cadran du manomètre de pression de la chaudière celle-ci s'arrête (le voyant bleu s'éteint) ??
Il faut appuyer sur le bouton marche pour remettre en route.
J'ai répété cette action à plusieurs reprises pour confirmer le phénomène.
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci. Julien.
Je viens de m'apercevoir d'un phénomène qui pourrait peut-être aiguiller les pros :
J'ai mis la chaudière à 1,2 bars environ samedi matin.
Ce matin il y a environ 0,7bar.
Lorsque j'appuie sur le cadran du manomètre de pression de la chaudière celle-ci s'arrête (le voyant bleu s'éteint) ??
Il faut appuyer sur le bouton marche pour remettre en route.
J'ai répété cette action à plusieurs reprises pour confirmer le phénomène.
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci. Julien.
15 juillet 2024 à 09:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Acleis NGLM24-7M baisse en pression et eau
Bonjour.
Après avoir vérifier la pression du vase d'expansion 0,3 bar environ.
J'ai arrêté complétement la chaudière le 12 Août après avoir remis en pression 1,5 Bar.
A mon retour la pression était à 0 Bar.
La chaudière n'ayant pas tourné il y aurait donc une fuite sur le circuit ?
Merci de vos avis.
Julien.
Après avoir vérifier la pression du vase d'expansion 0,3 bar environ.
J'ai arrêté complétement la chaudière le 12 Août après avoir remis en pression 1,5 Bar.
A mon retour la pression était à 0 Bar.
La chaudière n'ayant pas tourné il y aurait donc une fuite sur le circuit ?
Merci de vos avis.
Julien.
24 août 2024 à 17:17