Problème surpression sortie de ballon De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
10026
Problème Chauffage : Problème surpression sortie de ballon De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx
Invité

Bonjour, j'ai un problème de surpression à la sortie de mon ballon d'eau chaude sur une chaudière De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx.
En effet, j'ai près de 10 bars en sortie de ballon ce qui déclenche ma soupape de sécurité.
Il faut savoir que cette soupape a été changée deux fois, qu'un réducteur de pression a été installé (3 bars), ainsi qu'un limiteur de pression en sortie de ballon et enfin qu'un détartrage du ballon a été réalisé.
QUESTIONS :
Autant de pression en sortie de ballon eau chaude, est-ce normale ?
Est-ce que je dois installer un vase d'expansion pour limiter la fuite ?
Merci de me répondre.
En effet, j'ai près de 10 bars en sortie de ballon ce qui déclenche ma soupape de sécurité.
Il faut savoir que cette soupape a été changée deux fois, qu'un réducteur de pression a été installé (3 bars), ainsi qu'un limiteur de pression en sortie de ballon et enfin qu'un détartrage du ballon a été réalisé.
QUESTIONS :
Autant de pression en sortie de ballon eau chaude, est-ce normale ?
Est-ce que je dois installer un vase d'expansion pour limiter la fuite ?
Merci de me répondre.
15 septembre 2009 à 14:05
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Problème surpression sortie de ballon De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx
Invité

Il faudrait voir un schéma de votre installation mais si vous avez un réducteur de pression en entrée qui marche le problème ne vient pas du réseau mais bien du ballon.
Si vous avez un réducteur en sortie qui limite la pression dans le réseau c'est le ballon qui encaisse la dilatation de l'eau qui chauffe (quelle température est réglée ?) et il est donc normal que la soupape crache. Un vase d'expansion ECS permettra de supprimer la fuite (économie d'eau et de chauffage d'eau) et accessoirement de protéger aussi votre ballon...
Si vous avez un réducteur en sortie qui limite la pression dans le réseau c'est le ballon qui encaisse la dilatation de l'eau qui chauffe (quelle température est réglée ?) et il est donc normal que la soupape crache. Un vase d'expansion ECS permettra de supprimer la fuite (économie d'eau et de chauffage d'eau) et accessoirement de protéger aussi votre ballon...
18 août 2011 à 13:18
Conseils 2 Réparation Chauffage
Invité

Problème surpression sortie de ballon De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx
Invité

Vérifiez la distance entre le réducteur de pression et la chaudière ! Trop près l'expansion d'eau sur le réseau entre la chaudière et réducteur peut monter à 10 bars avec réducteur à 3 bars.
Un réducteur se comporte comme un clapet anti-retour !
Un réducteur se comporte comme un clapet anti-retour !
03 novembre 2011 à 21:50