Eau dans arrivée d'air chaudière Viessmann Vitocrossal 300
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24277
Question Forum Chauffage : Eau dans arrivée d'air chaudière Viessmann Vitocrossal 300
Bonjour.
Tous les 10 jours environ le tuyaux d’arrivée d'air (gris et souple) de ma chaudière Viessmann Vitocrossal 300 contient de l'eau et ma chaudière passe en défaut brûleur (normal, manque d'air).
Je vide l'eau et redémarre et c'est reparti.
D'où vient cette eau ? que faire ?
Cordialement.
F PIERRE.
Tous les 10 jours environ le tuyaux d’arrivée d'air (gris et souple) de ma chaudière Viessmann Vitocrossal 300 contient de l'eau et ma chaudière passe en défaut brûleur (normal, manque d'air).
Je vide l'eau et redémarre et c'est reparti.
D'où vient cette eau ? que faire ?
Cordialement.
F PIERRE.
14 novembre 2024 à 09:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Eau dans arrivée d'air chaudière Viessmann Vitocrossal 300
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Cette eau doit être des condensats, pour le confirmer il faut vérifier le PH de ce liquide.
Ensuite il faut contrôler tout le circuit de l'évacuation des fumées et s'assurer de l'étanchéité de l'ensemble.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Cette eau doit être des condensats, pour le confirmer il faut vérifier le PH de ce liquide.
Ensuite il faut contrôler tout le circuit de l'évacuation des fumées et s'assurer de l'étanchéité de l'ensemble.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2024 à 15:39