Question Forum chauffage : Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222

bouliwp
Membre inscrit
bouliwp
2 messages
Bonjour,

J'ai effectué une vidange complète de mon installation de chauffage car je devais remplacer un robinet de radiateur qui fuyait...
Depuis mon opération sur l'installation je n'ai plus d'eau chaude sanitaire (ballon intégré à la chaudière)...

Je vous mets le mode opératoire avec lequel j'ai opéré à cette maintenance :
- j'ai mis ma chaudière hors tension
- j'ai ouvert les vis de purge des radiateurs placés les plus hauts dans la maison
- j'ai ouvert le robinet de vidange sur ma chaudière d'où s'est vidée toute l'eau de l'installation
- j'ai remplacé le robinet du radiateur qui fuyait
- j'ai ouvert la vanne d'eau reliée à la sortie chauffage de ma chaudière pour re-remplir le circuit de chauffage et la chaudière
- quand l'eau a commencé à couler au niveau des vis de purges des radiateurs les plus hauts j'ai coupé l'arrivée d'eau puis j'ai fermé les vis de purge (le circuit est normalement "rempli")
- j'ai ouvert à nouveau la vanne d'eau afin de mettre le circuit sous pression (mano à 2 bars)
- j'ai remis la chaudière sous tension, elle a démarré "normalement" ( pas de message d'erreur)
- voyant que l'eau du ballon devait être réchauffée le brûleur s'est mis en route faisant grimper la température de chaudière à 75 °C
- on entend la pompe ECS qui tourne
----> mais pas de production d'eau chaude.... sad

Grâce au manuel de la chaudière j'ai effectué quelques tests des relais pour les différents périphériques (pompe ECS, pompe chauffage, vanne mélangeuse motorisée) et tout semble fonctionner. Je ne comprends pas que la chaudière chauffe mais que l'eau ne soit pas envoyée dans le serpentin du ballon d'eau chaude vu que j'entends la pompe (les tuyaux qui relient la chaudière au serpentin du ballon ne sont pas chaud) :/

J'en profite également pour demander le rôle de la vanne motorisée dans mon installation. smile
Merci d'avance.
31 juillet 2013 à 01:56
Conseil 1 Forum chauffage

Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
Bonjour,

Êtes-vous certain d'avoir ouvert toutes les vannes ? Vérifiez une fois de plus.
02 août 2013 à 08:58
Conseil 2 Forum chauffage

Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222

remiclim
Membre inscrit
remiclim
4 messages
Bonjour,

Je ne connais pas cette chaudière, mais vous avez un problème de purge de la chaudière.
Il faut que vous regardiez si vous ne voyez pas un purgeur quelque part: un petit bouchon à dévisser sans l'enlever complément; si vous entendez de l'air sortir, attendre que l'eau arrive et re surveiller votre mano de pression d'eau.
Sur la pompe de circulation aussi, vous devez avoir une grosse vis qu'il faut desserrer juste pour faire sortir l'air.
Normalement ça devrait fonctionner.
Sur certaine une vanne 3 voies permet à la chaudière de couper la circulation de chauffage pour passer en eau chaude prioritaire.

Bonne chance.
A bientôt.
02 août 2013 à 10:53
Conseil 3 Forum chauffage

Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222

bouliwp
Membre inscrit
bouliwp
2 messages
Bonjour et merci pour vos réponses,

Le problème est réglé, j'ai fait appel à mon chauffagiste hier car je ne pouvais attendre trop longtemps sans eau chaude: tongue
Il s'agissait en effet d'un problème de purge de la chaudière qui contenait trop d'air induisant un mauvais pompage de l'eau de chaudière vers le réchauffeur d'eau chaude sanitaire...
Le chauffagiste a exactement fait ce que vous avez préconisé, à savoir faire fuir de l'air par le purgeur (qui était un peu grippé par le temps) et en purgeant également l'air par la grosse vis de la pompe de circulation.
Je le saurai pour la prochaine fois lol

Merci pour vos conseils et bonne continuation.
02 août 2013 à 11:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermometre radiateur thermomconseil chauffagechauffage chaudiere bv fdp6nettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuces



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite