Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière gaz De Dietrich DTG 120N, le fusible 3.15A grille avec un fusible neuf, ça repart puis après un arrêt de régulation la séquence ne semble pas se faire et je retrouve le fusible HS.
Quel peut-être le problème ?
J'ai un problème avec ma chaudière gaz De Dietrich DTG 120N, le fusible 3.15A grille avec un fusible neuf, ça repart puis après un arrêt de régulation la séquence ne semble pas se faire et je retrouve le fusible HS.
Quel peut-être le problème ?
12 septembre 2013 à 23:26
Conseil 1 forum dépannage
Problème chaudière gaz De Dietrich DTG 120N fusible 3.15A grille
Bonjour,
Avez-vous les compétences techniques suffisantes pour débrancher sur la carte électronique tout ce qui est motorisé ?
Si c'est le cas, essayez de mettre en route votre chaudière en débranchant un élément différent avant un démarrage, de cette manière, vous saurez lequel tire trop d'intensité ou est en court-circuit, essayez d'abord avec la pompe.
Cordialement.
Avez-vous les compétences techniques suffisantes pour débrancher sur la carte électronique tout ce qui est motorisé ?
Si c'est le cas, essayez de mettre en route votre chaudière en débranchant un élément différent avant un démarrage, de cette manière, vous saurez lequel tire trop d'intensité ou est en court-circuit, essayez d'abord avec la pompe.
Cordialement.