Question forum chauffage : Installation conduit de fumisterie horizontale longueur 5m
Bonjour.
Je souhaite modifier mon installation car à ce jour ma buse est en sortie pignon limite de propriété ce qui gêne mon voisin,
j'envisage par facilité une sortie horizontale qui traverserait tout mon garage c'est à dire 5m de longueur pour mettre la buse en façade.
En ai-je le droit ? Quelles sont les contraintes techniques ? Dois-je changer de buse ? Dois-je mettre un tubage particulier ? Y a-t-il un risque pour la chaudière ?
Merci.
Je souhaite modifier mon installation car à ce jour ma buse est en sortie pignon limite de propriété ce qui gêne mon voisin,
j'envisage par facilité une sortie horizontale qui traverserait tout mon garage c'est à dire 5m de longueur pour mettre la buse en façade.
En ai-je le droit ? Quelles sont les contraintes techniques ? Dois-je changer de buse ? Dois-je mettre un tubage particulier ? Y a-t-il un risque pour la chaudière ?
Merci.
13 septembre 2013 à 08:40
Conseil 1 tubage chaudière
Installation conduit de fumisterie horizontale longueur 5m
Bonjour,
Quel est le type de chaudière : Tirage naturel ? Ventouse ?
Le futur emplacement de la chaudière respecte-t-il la réglementation des aérations des logements ?
Quelques liens utiles :
Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
NF DTU 24.1
Mais, il me semble que pour un tirage naturel, c'est 3 mètres maximum sachant que chaque coude à 90° représente 50 cm.
Pour tout ce qui est ventouse, voir avec le constructeur.
Le risque est un problème de tirage, un refoulement des fumées, des pannes sur la chaudière à cause du SPOTT (ou klixon refoulement fumée), voire une intoxication au monoxyde de carbone.
Bon courage. =)
Quel est le type de chaudière : Tirage naturel ? Ventouse ?
Le futur emplacement de la chaudière respecte-t-il la réglementation des aérations des logements ?
Quelques liens utiles :
Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
NF DTU 24.1
Mais, il me semble que pour un tirage naturel, c'est 3 mètres maximum sachant que chaque coude à 90° représente 50 cm.
Pour tout ce qui est ventouse, voir avec le constructeur.
Le risque est un problème de tirage, un refoulement des fumées, des pannes sur la chaudière à cause du SPOTT (ou klixon refoulement fumée), voire une intoxication au monoxyde de carbone.
Bon courage. =)
13 septembre 2013 à 14:42
Conseil 2 tubage chaudière
Installation conduit de fumisterie horizontale longueur 5m
Bonjour, chaudière ventouse gaz naturel logement individuel.
13 septembre 2013 à 15:15
Conseil 3 tubage chaudière
Invité

Installation conduit de fumisterie horizontale longueur 5m
Invité

Bonjour,
Vous avez le droit, si vous respectez les normes de sorties à l'extérieur.
Pour ce qui concerne diamètre, longueur de ventouse horizontale autorisée etc... ce ne sont pas des normes gaz mais des normes constructeurs (a priori 5 mètres ça passe, mais il vous faut vérifier : un constructeur A n'a pas les mêmes exigences qu'un constructeur B). N'importe quel fournisseur professionnel sympa de la marque vous fera cadeau de la documentation nécessaire.
Aucun risque pour la chaudière si vous respectez la pente pour la ventouse.
Meilleurs sentiments.
GC
Vous avez le droit, si vous respectez les normes de sorties à l'extérieur.
Pour ce qui concerne diamètre, longueur de ventouse horizontale autorisée etc... ce ne sont pas des normes gaz mais des normes constructeurs (a priori 5 mètres ça passe, mais il vous faut vérifier : un constructeur A n'a pas les mêmes exigences qu'un constructeur B). N'importe quel fournisseur professionnel sympa de la marque vous fera cadeau de la documentation nécessaire.
Aucun risque pour la chaudière si vous respectez la pente pour la ventouse.
Meilleurs sentiments.
GC
13 septembre 2013 à 17:09