@VETC
Voici les différents éléments en ma possession :
- Chaudière Chappée NXR1 1993
- Brûleur Chappée 3,5 réglé à 24 kW avec le gicleur adéquat
- 1 seul départ chaudière qui se dédouble pour alimenter un circuit de plancher chauffant et un circuit de radiateur et un circuit ECS
- Toute l'installation (vanne 3 voies SQK33, circulateurs Grundfos selectronics 25 25, ECS, départ plancher chauffant... ) sont pilotés par une régulation Landis et Gyr RVP 40 30 avec pente réglable ou auto adaptative
- Le circuit de radiateurs est équipé d'une vanne 3 voies manuelle pour envoyer de la baisse température et donc forcer l'ouverture des thermostatiques et la circulation de l'eau pour éviter l'obstruction
- Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques excepté celui de la salle de bain mais il est bridé sur le retour pour équilibrage
- 2 sondes d'ambiance (plancher et radiateur) à chaque étage, 2 pentes réglables ou autoadaptatives QAD
- 1 sonde de température extérieure Landis et Gyr QAD
- La puissance max relevée pour une température extérieure de -15° est de 12 kW : 8 pour le plancher, 4 pour les radiateurs
- Logement de 190 m² sur 2 niveaux avec production d'ECS.
Voici les différents éléments en ma possession :
- Chaudière Chappée NXR1 1993
- Brûleur Chappée 3,5 réglé à 24 kW avec le gicleur adéquat
- 1 seul départ chaudière qui se dédouble pour alimenter un circuit de plancher chauffant et un circuit de radiateur et un circuit ECS
- Toute l'installation (vanne 3 voies SQK33, circulateurs Grundfos selectronics 25 25, ECS, départ plancher chauffant... ) sont pilotés par une régulation Landis et Gyr RVP 40 30 avec pente réglable ou auto adaptative
- Le circuit de radiateurs est équipé d'une vanne 3 voies manuelle pour envoyer de la baisse température et donc forcer l'ouverture des thermostatiques et la circulation de l'eau pour éviter l'obstruction
- Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques excepté celui de la salle de bain mais il est bridé sur le retour pour équilibrage
- 2 sondes d'ambiance (plancher et radiateur) à chaque étage, 2 pentes réglables ou autoadaptatives QAD
- 1 sonde de température extérieure Landis et Gyr QAD
- La puissance max relevée pour une température extérieure de -15° est de 12 kW : 8 pour le plancher, 4 pour les radiateurs
- Logement de 190 m² sur 2 niveaux avec production d'ECS.
29 octobre 2022 à 09:23

Merci pour votre aide.
Je viens de partir en congé loin de mon domicile, je réponds à vos questions à mon retour.
Cordialement.
Je viens de partir en congé loin de mon domicile, je réponds à vos questions à mon retour.
Cordialement.
20 octobre 2022 à 19:12

Bonjour.
Je dispose d'un circulateur Grundfos UPE 25-25 180 et a priori cette pompe à 3 vitesses.
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne ces 3 vitesses ?
D'autre part, elle ne fonctionne plus, pouvez-vous m'indiquer une pompe équivalente ?
Merci par avance.
Je dispose d'un circulateur Grundfos UPE 25-25 180 et a priori cette pompe à 3 vitesses.
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne ces 3 vitesses ?
D'autre part, elle ne fonctionne plus, pouvez-vous m'indiquer une pompe équivalente ?
Merci par avance.
20 octobre 2022 à 13:15