Chaudière ELM 5.20 ECS fonctionne que si le chauffage est au maximum
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19758
Question Forum Chauffage : Chaudière ELM 5.20 ECS fonctionne que si le chauffage est au maximum
Bonjour.
En période hivernale, la production d'ECS m'oblige à augmenter le thermostat du chauffage (de moitié à entendre les contacts suivant) pour avoir une production d'eau chaude.
A noter que ce phénomène se produit lorsque la chaudière est en mode chauffage (électrovanne petit débit).
Cordialement.
En période hivernale, la production d'ECS m'oblige à augmenter le thermostat du chauffage (de moitié à entendre les contacts suivant) pour avoir une production d'eau chaude.
A noter que ce phénomène se produit lorsque la chaudière est en mode chauffage (électrovanne petit débit).
Cordialement.
24 janvier 2019 à 10:22
Réponse 1 Forum Dépannage Chaudières
Chaudière ELM 5.20 ECS fonctionne que si le chauffage est au maximum
Bonsoir,
Connaissant très bien ce modèle de chaudière, si vous êtes obligé d'augmenter votre aquastat de chauffage pour avoir de l'eau chaude ce n'est effectivement pas normal :
- Votre chaudière reste en mode chauffage sans jamais passer en eau chaude sanitaire,
- L'aquastat chauffage ne fonctionne que pour le chauffage.
La fonction eau chaude sanitaire utilise :
- La valve eau pour le déclenchement de la chaudière,
- La température de l'eau chaude et la modulation du brûleur se fait par le boitier de modulation,
- Dans ce mode la pompe chauffage ne tourne jamais.
Votre chaudière est de quelle année ? De quand date le dernier entretien de votre chaudière par un professionnel ? Avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire ?
Si votre chaudière en arrive là c'est que son suivi n'est pas fait correctement chaque année !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Connaissant très bien ce modèle de chaudière, si vous êtes obligé d'augmenter votre aquastat de chauffage pour avoir de l'eau chaude ce n'est effectivement pas normal :
- Votre chaudière reste en mode chauffage sans jamais passer en eau chaude sanitaire,
- L'aquastat chauffage ne fonctionne que pour le chauffage.
La fonction eau chaude sanitaire utilise :
- La valve eau pour le déclenchement de la chaudière,
- La température de l'eau chaude et la modulation du brûleur se fait par le boitier de modulation,
- Dans ce mode la pompe chauffage ne tourne jamais.
Votre chaudière est de quelle année ? De quand date le dernier entretien de votre chaudière par un professionnel ? Avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire ?
Si votre chaudière en arrive là c'est que son suivi n'est pas fait correctement chaque année !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:58
Réponse 2 Forum Dépannage Chaudières
Chaudière ELM 5.20 ECS fonctionne que si le chauffage est au maximum
Bonjour Mario.
Après démontage du circuit électrique (boitier de commande) vérification des composants, action sur le boitier de modulation et remontage, c'est reparti.
La valve à eau n'est pas cause puisqu'en mode ECS, la chaudière se déclenche en petite vitesse.
Je pense que la panne était sur le boitier de modulation.
Cordialement.
Après démontage du circuit électrique (boitier de commande) vérification des composants, action sur le boitier de modulation et remontage, c'est reparti.
La valve à eau n'est pas cause puisqu'en mode ECS, la chaudière se déclenche en petite vitesse.
Je pense que la panne était sur le boitier de modulation.
Cordialement.
26 janvier 2019 à 17:00
Réponse 3 Forum Dépannage Chaudières
Chaudière ELM 5.20 ECS fonctionne que si le chauffage est au maximum
Bonjour,
Au risque de me répéter, en mode eau chaude sanitaire, la puissance du brûleur est modulée uniquement par le biais sa sonde sanitaire et son boitier de modulation. La pompe de chauffage est obligatoirement à l'arrêt.
Selon le débit d'eau chaude et la température réglée sur la chaudière, seul le boitier de modulation, commandé par la sonde sanitaire, augmente et diminue la puissance de la flamme.
Votre chaudière ne peut pas rester en petit débit (petit débit comme en mode chauffage) si elle se comporte ainsi c'est que vous avez une défaut sur votre système de régulation sanitaire.
En mode chauffage seulement petit et grand débit de flamme.
En mode sanitaire modulation de la puissance flamme selon le débit et la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Au risque de me répéter, en mode eau chaude sanitaire, la puissance du brûleur est modulée uniquement par le biais sa sonde sanitaire et son boitier de modulation. La pompe de chauffage est obligatoirement à l'arrêt.
Selon le débit d'eau chaude et la température réglée sur la chaudière, seul le boitier de modulation, commandé par la sonde sanitaire, augmente et diminue la puissance de la flamme.
Votre chaudière ne peut pas rester en petit débit (petit débit comme en mode chauffage) si elle se comporte ainsi c'est que vous avez une défaut sur votre système de régulation sanitaire.
En mode chauffage seulement petit et grand débit de flamme.
En mode sanitaire modulation de la puissance flamme selon le débit et la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 15:09