Bonjour.
J’ai une vieille chaudière Buderus Logana G105 avec une régulation HS 3204.
Cette régulation me pose de sérieux problèmes, j’ai récupéré une régulation HS 3220, peut-elle être montée sur cette chaudière ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
J’ai une vieille chaudière Buderus Logana G105 avec une régulation HS 3204.
Cette régulation me pose de sérieux problèmes, j’ai récupéré une régulation HS 3220, peut-elle être montée sur cette chaudière ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
22 janvier 2019 à 13:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Buderus Logana G105
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre HS 3204, votre HS 3220 ainsi que de votre installation ou pouvez-vous nous la décrire :
- Quel type de brûleur ?
- Avez-vous une production d'eau chaude ?
- Avez-vous un circuit de chauffage direct type radiateurs ?
- Avez-vous un circuit de chauffage mélangé type radiateurs ou plancher ?
- Avez-vous une vanne mélangeuse ?
- Combien de pompe avez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre HS 3204, votre HS 3220 ainsi que de votre installation ou pouvez-vous nous la décrire :
- Quel type de brûleur ?
- Avez-vous une production d'eau chaude ?
- Avez-vous un circuit de chauffage direct type radiateurs ?
- Avez-vous un circuit de chauffage mélangé type radiateurs ou plancher ?
- Avez-vous une vanne mélangeuse ?
- Combien de pompe avez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2019 à 19:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Buderus Logana G105
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
23 janvier 2019 à 19:59
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Buderus Logana G105
Problème régulation chaudière Buderus Logana G105
Bonsoir;
- Quel type de brûleur ? RIELLO 3M
- Avez-vous une production d'eau chaude ? OUI
- Avez-vous un circuit de chauffage direct type radiateurs ? OUI
- Avez-vous un circuit de chauffage mélangé type radiateurs ou plancher ? NON
- Avez-vous une vanne mélangeuse ? NON
- Combien de pompe avez-vous ? 1 circulateur sur le réseau chauffage un sur la production eau chaude
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Bonsoir;
- Quel type de brûleur ? RIELLO 3M
- Avez-vous une production d'eau chaude ? OUI
- Avez-vous un circuit de chauffage direct type radiateurs ? OUI
- Avez-vous un circuit de chauffage mélangé type radiateurs ou plancher ? NON
- Avez-vous une vanne mélangeuse ? NON
- Combien de pompe avez-vous ? 1 circulateur sur le réseau chauffage un sur la production eau chaude
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
24 janvier 2019 à 23:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème régulation chaudière Buderus Ecomatic Logana G105
- N°22522 : Bonjour. Cette chaudière Buderus Ecomatic Logana G105 n'arrête pas de démarrer puis s’arrêter, pas d'eau chaude sanitaire (je ne m'en sers plus). La régulation ne commande plus le circulateur ni la vanne mélangeuse le...
- 2. Problème chaudière Budérus G105 régulation HS 3220
- N°18226 : Bonjour. Je cherche un spécialiste de ce type de chaudière pour un problème de régulation, la température monte dans la maison (sur circuit radiateur) et ne semble plus tenir compte de la consigne du thermostat. Merci.
- 3. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
- N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
- 4. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 5. Remplacement thermostat chaudière Buderus logana G105
- N°5482 : Bonjour, je veux changer mon thermostat sur ma chaudière Buderus logana G105 mais je n'arrive pas à le brancher pour que l'accélérateur s'arrête en même temps que la chaudière. Comment faire ? Merci.
- 6. Régulation chaudière fioul Buderus logana 105 ecomatic
- N°18057 : Bonjour. Je possède une chaudière Buderus fioul avec production d'eau sanitaire (Ballon). Vanne mélangeuse motorisée et sonde extérieure, chauffage radiateurs. Je la laisse en position hiver toute l'année. Mon...
- 7. Problème régulation chaudière Buderus
- N°20595 : Bonjour à tous. J’ai un petit problème à la mise en route de ma chaudière Buderus Logamax. Elle démarre très bien sauf que le boîtier de régulation RC 35 ne s’allume pas, il ne fait que s’allumer et s’éteindre...
- 8. Problème régulation chaudière Buderus
- N°20080 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : Lors du redémarrage en mode AUTO de ma chaudière de 2002 Buderus Logano G115 Logamatic R1207 avec un thermostat intérieur + sonde le code brûleur ERR est apparu sur le tableau de...
- 9. Câblage thermostat chaudière Buderus Logano G105
- N°22466 : Bonjour. Je cherche la notice technique de ma chaudière Buderus Logano G105 ou l'explication pour câbler un thermostat d'ambiance dans la maison. Merci d'avance.
- 10. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
- N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite