Problèmes démarrage compresseur PAC Viessmann carte EEV
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24231
Question Forum Chauffage : Problèmes démarrage compresseur PAC Viessmann carte EEV
Bonjour à tous.
je tente ma chance sur ce forum, en espérant pouvoir échanger des idées concernant la problématique actuelle sur ma pompe à chaleur Viessmann Vitocal 300-G eau/eau (forages verticaux) installée en 2009.
En effet, Viessmann vous envoie tout simplement balader en tant que particulier.
Il faut impérativement passer par un partenaire ou chauffagiste, impossible de traiter en direct.
Vu la compétence de l'équipe de bras cassés qui avaient à l'époque installé la PAC, je vais tenter en 1er lieu de solutionner par moi-même la chose.
Depuis la remise en route de la PAC ce mois-ci, je constate qu'elle ne chauffe pas le bâtiment comme d'habitude.
Je regarde les statistiques dans un 1er temps, et me rends compte qu'elle tourne bien le nombre d'heures habituelles.
Après plusieurs jours d'observation, je me rends compte que le compresseur ne démarre pas toujours quand la PAC fait une demande. Sur le panneau de commande, on voit bien l’icône du compresseur qui tourne, mais le relais n'est pas tiré et le compresseur ne tourne pas.
Du coup, dans les statistiques, la PAC décompte bien des heures de fonctionnement, mais en réalité le compresseur ne tourne pas.....
Aucun timeout, aucun message d'erreur, rien.....
Après plusieurs essais infructueux, j'ai donc testé la chaine de sécurité élément par élément, et me rends compte que c'est la carte de commande du détendeur (carte EEV) qui ne ferme pas la chaine.
Comme dit, de temps en temps, pour une raison qui m'est inconnue, la carte ne commute pas.
Je pourrais simplement la changer et faire l'essai, mais à 500€ la carte....
Tous les connecteurs ont été débranchés, testés, nettoyés et rebranchés, l'alimentation (par transfo séparé) de la carte n'est pas défectueuse.
Quelqu'un aurait-il eu une expérience similaire, ou une idée sur ce sujet?
Merci d'avance.
al138
je tente ma chance sur ce forum, en espérant pouvoir échanger des idées concernant la problématique actuelle sur ma pompe à chaleur Viessmann Vitocal 300-G eau/eau (forages verticaux) installée en 2009.
En effet, Viessmann vous envoie tout simplement balader en tant que particulier.
Il faut impérativement passer par un partenaire ou chauffagiste, impossible de traiter en direct.
Vu la compétence de l'équipe de bras cassés qui avaient à l'époque installé la PAC, je vais tenter en 1er lieu de solutionner par moi-même la chose.
Depuis la remise en route de la PAC ce mois-ci, je constate qu'elle ne chauffe pas le bâtiment comme d'habitude.
Je regarde les statistiques dans un 1er temps, et me rends compte qu'elle tourne bien le nombre d'heures habituelles.
Après plusieurs jours d'observation, je me rends compte que le compresseur ne démarre pas toujours quand la PAC fait une demande. Sur le panneau de commande, on voit bien l’icône du compresseur qui tourne, mais le relais n'est pas tiré et le compresseur ne tourne pas.
Du coup, dans les statistiques, la PAC décompte bien des heures de fonctionnement, mais en réalité le compresseur ne tourne pas.....
Aucun timeout, aucun message d'erreur, rien.....
Après plusieurs essais infructueux, j'ai donc testé la chaine de sécurité élément par élément, et me rends compte que c'est la carte de commande du détendeur (carte EEV) qui ne ferme pas la chaine.
Comme dit, de temps en temps, pour une raison qui m'est inconnue, la carte ne commute pas.
Je pourrais simplement la changer et faire l'essai, mais à 500€ la carte....
Tous les connecteurs ont été débranchés, testés, nettoyés et rebranchés, l'alimentation (par transfo séparé) de la carte n'est pas défectueuse.
Quelqu'un aurait-il eu une expérience similaire, ou une idée sur ce sujet?
Merci d'avance.
al138
03 novembre 2024 à 19:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problèmes démarrage compresseur PAC Viessmann carte EEV
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette PAC ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette PAC ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2024 à 12:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problèmes démarrage compresseur PAC Viessmann carte EEV
Bonjour.
Merci pour votre retour! Voici les éléments demandés ->
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
-> Viessmann Vitocal 300-G / BW114 / eau-eau (forage vertical) de 2009 (7346304801140100)
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
-> plancher chauffant uniquement
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
-> 1 sonde extérieure
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
-> non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
-> pas de sonde d'ambiance
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
-> 14kW de puissance
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
-> environ 220m²
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette PAC ?
-> je viens de voir que l'entretien est obligatoire depuis 2020 / le dernier passage d'un technicien était en 2019 (vérification charge du compresseur -> OK)
Je n'ai pas de photos sous la main, je ne suis pas au domicile actuellement.
J'avais aussi un doute sur la charge du compresseur, qui a été mesurée comme dit plus haut il y a 5 ans de cela.
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci pour votre retour! Voici les éléments demandés ->
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
-> Viessmann Vitocal 300-G / BW114 / eau-eau (forage vertical) de 2009 (7346304801140100)
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
-> plancher chauffant uniquement
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
-> 1 sonde extérieure
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
-> non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
-> pas de sonde d'ambiance
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
-> 14kW de puissance
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
-> environ 220m²
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette PAC ?
-> je viens de voir que l'entretien est obligatoire depuis 2020 / le dernier passage d'un technicien était en 2019 (vérification charge du compresseur -> OK)
Je n'ai pas de photos sous la main, je ne suis pas au domicile actuellement.
J'avais aussi un doute sur la charge du compresseur, qui a été mesurée comme dit plus haut il y a 5 ans de cela.
Merci d'avance.
Cordialement.
04 novembre 2024 à 16:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 2. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
- N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
- 3. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 4. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 7. Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
- N°14765 : Bonjour à tous, je suis dans la mouise, ma PAC France Géothermie est de nouveau en panne, le problème c'est que l'agence de Toulouse n'existe plus, je dois partir ce mardi 19 octobre jusqu'au 15 novembre, donc il me faut...
- 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 9. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 10. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 11. Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
- N°23351 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV. Cette pompe est malheureusement en panne depuis plusieurs années. J'ai dû remplacer la carte de contrôle. J'en ai acheté...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.