Bonjour à tous,
je suis dans la mouise, ma PAC France Géothermie est de nouveau en panne, le problème c'est que l'agence de Toulouse n'existe plus, je dois partir ce mardi 19 octobre jusqu'au 15 novembre, donc il me faut solutionner mon problème d'urgence.
Le compresseur ne démarre pas, la pompe à chaleur n'affiche aucune erreur que ce soit bp ou hp.
Je peux le démarrer manuellement en le forçant donc c'est qu'il tourne.
Tous les circulateurs fonctionnent normalement. J'ai poussé le thermostat d'ambiance à 25° pour activer le compresseur mais rien ne se passe l'eau qui circule dans le circuit de chauffage est froid.
Dernière précision c'est une PAC eau / eau et fonctionne sur radiateurs, pas plancher chauffant.
De plus c'est une PAC deux compresseurs 13 kW chacun marchant sur du 380V.
Merci d'avance de toutes vos réponses. admin2baroud
13 octobre 2010 à 20:54
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Certainement un contact sur la chaîne de sécurité empêchant le démarrage du compresseur, comme vous nous dites qu'il n'y a pas de défaut HP/BP, voir si le flow-switch se colle correctement, sécurité située en refoulement de la pompe de circulation autorisant le démarrage du compresseur, si ce contact n'est pas collé celui-ci ne démarrera pas, le plus classique. Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:11
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas


Invité
invité
Bonjour,
J'avais un problème similaire : au bout de 3 semaines de fonctionnement, ma PAC air-eau est tombée en panne !
Il s'est avéré, au bout de 2 mois de recherche que le compresseur était HS (PAC Mitsubishi PUHZ de bonne réputation pourtant).
Celui-ci a été remplacé et depuis elle fonctionne. Le problème ; beaucoup d'artisans se sont lancés dans la PAC sans maîtriser le sujet. Ces engins sont de vraies usines à gaz. Il a fallu faire appel à une personne spécialisée dans ce genre de dépannage
Pour réparer ; le chauffagiste qui se targuait d'avoir 30 ans de métier planait !
Bon courage, peut-être est-ce déjà réglé ?
12 novembre 2010 à 10:16
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas


Invité
invité
Bonjour, j'ai moi aussi une installation faite par Sarl ARNAUD Toulouse ; avez-vous trouvé quelqu'un de compétent pour votre dépannage ?
Merci d'avance. Cordialement.
26 juillet 2011 à 13:36
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question

Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas


Invité
invité
Bonjour, nous avons aussi des ennuis sur une PAC type Isara 18 tri chez France Géothermie achetée en 2008.
Le compresseur a lâché en décembre 2009.
Changement sous garantie. Novembre 2011 France Géothermie Isère est racheté par Solrtech. Le compresseur déclare forfait encore une fois.
Cette société ne veut pas prendre en charge la garantie.
Que faire ? Merci.

07 novembre 2011 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 2. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
    N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
  • 3. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 4. Avis sur France géothermie Iisara haute température
    N°3435 : J'ai l'intention d'installer un chauffage géothermique à capteurs enterrés, en conservant mes radiateurs en fonte. Seule France géothermie m'a proposé sa gamme Isara spécial rénovation haute température) qui soit adaptée...
  • 5. Problème PAC France Géothermie Atlantis SE ne démarre pas
    N°16215 : Bonjour. En mode chauffage la PAC France Géothermie Atlantis SE ne démarre pas. En mode chauffage eau sanitaire elle fonctionne. Il y a le voyant ventilateur convecteur sur la face avant qui est toujours allumé alors que je...
  • 6. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 7. Choix installation PAC Géothermik ou France Géothermie
    N°8024 : Mon installateur m'a fait 2 devis : une PAC Géothermik type aqua 4Z et France Géothermie ISARA 10 MONO. Pour un plancher chauffant de 140m2 sans radiateur et de plain pied. Quelqu'un peut-il me renseigner dans le meilleur choix....
  • 8. Du fioul à la géothermie
    N°1861 : Bonjour, souhaitant changer ma chaudière fioul pour un chauffage en géothermie eau/eau sur nappe souterraine, et ayant des radiateurs à haute température, cela est-il compatible ? Rendement possible ? La pompe ne risque-t-elle...
  • 9. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 10. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffageinstallation pompes a chaleurchauffage conseilsforum chauffage branchement radiateurs



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite