Bonjour à tous,
je suis dans la mouise, ma PAC France Géothermie est de nouveau en panne, le problème c'est que l'agence de Toulouse n'existe plus, je dois partir ce mardi 19 octobre jusqu'au 15 novembre, donc il me faut solutionner mon problème d'urgence.
Le compresseur ne démarre pas, la pompe à chaleur n'affiche aucune erreur que ce soit bp ou hp.
Je peux le démarrer manuellement en le forçant donc c'est qu'il tourne.
Tous les circulateurs fonctionnent normalement. J'ai poussé le thermostat d'ambiance à 25° pour activer le compresseur mais rien ne se passe l'eau qui circule dans le circuit de chauffage est froid.
Dernière précision c'est une PAC eau / eau et fonctionne sur radiateurs, pas plancher chauffant.
De plus c'est une PAC deux compresseurs 13 kW chacun marchant sur du 380V.
Merci d'avance de toutes vos réponses. admin2baroud
je suis dans la mouise, ma PAC France Géothermie est de nouveau en panne, le problème c'est que l'agence de Toulouse n'existe plus, je dois partir ce mardi 19 octobre jusqu'au 15 novembre, donc il me faut solutionner mon problème d'urgence.
Le compresseur ne démarre pas, la pompe à chaleur n'affiche aucune erreur que ce soit bp ou hp.
Je peux le démarrer manuellement en le forçant donc c'est qu'il tourne.
Tous les circulateurs fonctionnent normalement. J'ai poussé le thermostat d'ambiance à 25° pour activer le compresseur mais rien ne se passe l'eau qui circule dans le circuit de chauffage est froid.
Dernière précision c'est une PAC eau / eau et fonctionne sur radiateurs, pas plancher chauffant.
De plus c'est une PAC deux compresseurs 13 kW chacun marchant sur du 380V.
Merci d'avance de toutes vos réponses. admin2baroud
13 octobre 2010 à 20:54
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
Certainement un contact sur la chaîne de sécurité empêchant le démarrage du compresseur, comme vous nous dites qu'il n'y a pas de défaut HP/BP, voir si le flow-switch se colle correctement, sécurité située en refoulement de la pompe de circulation autorisant le démarrage du compresseur, si ce contact n'est pas collé celui-ci ne démarrera pas, le plus classique. Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:11
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
Invité

Bonjour,
J'avais un problème similaire : au bout de 3 semaines de fonctionnement, ma PAC air-eau est tombée en panne !
Il s'est avéré, au bout de 2 mois de recherche que le compresseur était HS (PAC Mitsubishi PUHZ de bonne réputation pourtant).
Celui-ci a été remplacé et depuis elle fonctionne. Le problème ; beaucoup d'artisans se sont lancés dans la PAC sans maîtriser le sujet. Ces engins sont de vraies usines à gaz. Il a fallu faire appel à une personne spécialisée dans ce genre de dépannage
Pour réparer ; le chauffagiste qui se targuait d'avoir 30 ans de métier planait !
Bon courage, peut-être est-ce déjà réglé ?
J'avais un problème similaire : au bout de 3 semaines de fonctionnement, ma PAC air-eau est tombée en panne !
Il s'est avéré, au bout de 2 mois de recherche que le compresseur était HS (PAC Mitsubishi PUHZ de bonne réputation pourtant).
Celui-ci a été remplacé et depuis elle fonctionne. Le problème ; beaucoup d'artisans se sont lancés dans la PAC sans maîtriser le sujet. Ces engins sont de vraies usines à gaz. Il a fallu faire appel à une personne spécialisée dans ce genre de dépannage
Pour réparer ; le chauffagiste qui se targuait d'avoir 30 ans de métier planait !
Bon courage, peut-être est-ce déjà réglé ?
12 novembre 2010 à 10:16
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
Invité

Bonjour, j'ai moi aussi une installation faite par Sarl ARNAUD Toulouse ; avez-vous trouvé quelqu'un de compétent pour votre dépannage ?
Merci d'avance. Cordialement.
Merci d'avance. Cordialement.
26 juillet 2011 à 13:36
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
Invité

Bonjour, nous avons aussi des ennuis sur une PAC type Isara 18 tri chez France Géothermie achetée en 2008.
Le compresseur a lâché en décembre 2009.
Changement sous garantie. Novembre 2011 France Géothermie Isère est racheté par Solrtech. Le compresseur déclare forfait encore une fois.
Cette société ne veut pas prendre en charge la garantie.
Que faire ? Merci.
Le compresseur a lâché en décembre 2009.
Changement sous garantie. Novembre 2011 France Géothermie Isère est racheté par Solrtech. Le compresseur déclare forfait encore une fois.
Cette société ne veut pas prendre en charge la garantie.
Que faire ? Merci.
07 novembre 2011 à 19:22