Problème coupures intempestives chaudière Saunier Duval F30 HMOD Ventouse

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


15853

Question panne chaudière : Problème coupures intempestives chaudière Saunier Duval F30 HMOD Ventouse

PMendes
Membre inscrit
PMendes
3 messages
Bonjour,

J'ai installé il y a peu en remplacement d'une ancienne chaudière Thelia une F30 HMOD.
2 semaines plus tard et malgré l'attente d'un technicien Qualigaz pour un certificat C4 qui ne vient décidément jamais.
Celle-ci depuis hier soir s'allume et se coupe de manière intempestive empêchant toute montée en chauffe.
Le résultat final fait que désormais je n'ai plus d'eau chaude, le chauffage oui mais dans un temps excessivement long et du aux fameux arrêts à répétitions.
Je vous avoue que je sèche un peu car je ne comprends pas les raisons.
Un capteur qui s'est mis en sécurité.. Bref je vois pas.
19 mars 2013 à 15:56
Conseils dépannage chaudière 1

Problème coupures intempestives chaudière Saunier Duval F30 HMOD Ventouse

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

Elle se met en défaut ou elle repart toute seule ?

A+
19 mars 2013 à 16:35
Conseils dépannage chaudière 2

Problème coupures intempestives chaudière Saunier Duval F30 HMOD Ventouse

PMendes
Membre inscrit
PMendes
3 messages
Merci d'avance pour la prise en compte.
Non pas de mise en défaut. Pas de code erreur apparent. J'ai repris le manuel du coup, vérifié les différents paramétrages et tout concorde.
En gros elle se lance et quelques secondes plus tard, ça coupe. Le pire c'est que c'est arrivé du jour au lendemain.
Auparavant même réglage et tout fonctionnait nickel.
Si ce n'est que j'avais pris la fonction H-Mod de Saunier pour éviter les montées coupures en chauffe et limite ainsi les cycles.
Bah là pour le coup j'ai la totale.
funk
19 mars 2013 à 19:14
Conseils dépannage chaudière 3

Problème coupures intempestives chaudière Saunier Duval F30 HMOD Ventouse

PMendes
Membre inscrit
PMendes
3 messages
Je viens de comprendre.
Et en même temps je m'en veux un peu.
En installant cette chaudière j'ai repris l'ancienne ventouse ou tube au choix. En y regardant de plus près le tube interne s'est dessoudé et obstruait le gavage, le remplissage de la chaudière.
J'ai repositionné tout ça et je viens de commander une autre sortie pour le coup.
19 mars 2013 à 19:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème coupures intempestives chaudière Saunier Duval F30 HMOD Ventouse >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de boischauffage choisir chaudierequestion travaux chauffageinstallation radiateur electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite