Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15854
Forum dépannage : Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude
Bonjour,
J'ai depuis 1997, une chaudière murale gaz Saunier Duval SD 228C, couplée à un ballon SD de 150 litres.
Fonctionnement en chauffage parfait.
Fonctionnement en sanitaire dégradé car lorsque la température du ballon passe sous son thermostat, le ballon déclenche bien le démarrage du brûleur en haut débit mais passe en faible débit en quelques secondes puis s'arrête en quelques secondes.
Grande difficulté pour réchauffer le ballon car la chaudière démarre, s’arrête, puis redémarre, s’arrête, etc..
A noter que le symptôme est identique en position hiver ou en position été.
Le problème est intervenu juste après l'entretien annuel qui a, a priori, juste nettoyé....
Merci de votre aide.
J'ai depuis 1997, une chaudière murale gaz Saunier Duval SD 228C, couplée à un ballon SD de 150 litres.
Fonctionnement en chauffage parfait.
Fonctionnement en sanitaire dégradé car lorsque la température du ballon passe sous son thermostat, le ballon déclenche bien le démarrage du brûleur en haut débit mais passe en faible débit en quelques secondes puis s'arrête en quelques secondes.
Grande difficulté pour réchauffer le ballon car la chaudière démarre, s’arrête, puis redémarre, s’arrête, etc..
A noter que le symptôme est identique en position hiver ou en position été.
Le problème est intervenu juste après l'entretien annuel qui a, a priori, juste nettoyé....
Merci de votre aide.
19 mars 2013 à 19:14
Conseils dépannage chaudière 1
Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude
Il y a un problème à votre vanne 3 voies qui est restée bloquée en chauffage ou débranchée électriquement maladroitement, vérifiez-la. 

19 mars 2013 à 23:00
Conseils dépannage chaudière 2
Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude
Bonjour,
Merci de votre retour.
Comment vérifier le branchement électrique de cette vanne 3 voies ?
Vannes 3 voies = valve à eau ?
S'agit-il des 3 branchements sur le haut du clapet inverseur ?
Si oui, je ne suis plus sûr de l'ordre : I à III de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche...
Merci de votre aide.
Merci de votre retour.
Comment vérifier le branchement électrique de cette vanne 3 voies ?
Vannes 3 voies = valve à eau ?
S'agit-il des 3 branchements sur le haut du clapet inverseur ?
Si oui, je ne suis plus sûr de l'ordre : I à III de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche...
Merci de votre aide.
20 mars 2013 à 07:47
Conseils dépannage chaudière 3
Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude
Problème réglé suite changement thermistance sanitaire.
La précédente avait été bougée lors de l'entretien annuel car elle ne rentrait pas à fond dans son logement...
Il y a un an, un technicien l'avait déjà changé mais il avait laissé un autre morceau cassé au fond du logement...
Il a fallu passé 15 minutes avec un trombone déplié pour enlever les morceaux au fond du logement et pouvoir ainsi enfoncer convenablement la thermistance !
Merci.
Cordialement.
La précédente avait été bougée lors de l'entretien annuel car elle ne rentrait pas à fond dans son logement...
Il y a un an, un technicien l'avait déjà changé mais il avait laissé un autre morceau cassé au fond du logement...
Il a fallu passé 15 minutes avec un trombone déplié pour enlever les morceaux au fond du logement et pouvoir ainsi enfoncer convenablement la thermistance !
Merci.
Cordialement.
23 mars 2013 à 10:11