FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


15854

Forum dépannage : Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude

damien13
Membre inscrit
damien13
7 messages
Bonjour,

J'ai depuis 1997, une chaudière murale gaz Saunier Duval SD 228C, couplée à un ballon SD de 150 litres.
Fonctionnement en chauffage parfait.
Fonctionnement en sanitaire dégradé car lorsque la température du ballon passe sous son thermostat, le ballon déclenche bien le démarrage du brûleur en haut débit mais passe en faible débit en quelques secondes puis s'arrête en quelques secondes.

Grande difficulté pour réchauffer le ballon car la chaudière démarre, s’arrête, puis redémarre, s’arrête, etc..
A noter que le symptôme est identique en position hiver ou en position été.
Le problème est intervenu juste après l'entretien annuel qui a, a priori, juste nettoyé....

Merci de votre aide.
19 mars 2013 à 19:14
Conseils dépannage chaudière 1

Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude

ADRIEN
Membre inscrit
ADRIEN
11 messages
Il y a un problème à votre vanne 3 voies qui est restée bloquée en chauffage ou débranchée électriquement maladroitement, vérifiez-la. biggrin
19 mars 2013 à 23:00
Conseils dépannage chaudière 2

Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude

damien13
Membre inscrit
damien13
7 messages
Bonjour,

Merci de votre retour.
Comment vérifier le branchement électrique de cette vanne 3 voies ?
Vannes 3 voies = valve à eau ?
S'agit-il des 3 branchements sur le haut du clapet inverseur ?
Si oui, je ne suis plus sûr de l'ordre : I à III de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche...
Merci de votre aide.
20 mars 2013 à 07:47
Conseils dépannage chaudière 3

Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude

damien13
Membre inscrit
damien13
7 messages
Problème réglé suite changement thermistance sanitaire.
La précédente avait été bougée lors de l'entretien annuel car elle ne rentrait pas à fond dans son logement...
Il y a un an, un technicien l'avait déjà changé mais il avait laissé un autre morceau cassé au fond du logement...
Il a fallu passé 15 minutes avec un trombone déplié pour enlever les morceaux au fond du logement et pouvoir ainsi enfoncer convenablement la thermistance !
Merci.
Cordialement.
23 mars 2013 à 10:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Saunier Duval SD 228C se coupe lorsque le ballon demande eau chaude >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solchauffage chaudiere bv01fdpchauffage solsortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite