Question Forum Chauffage : Claquement chaudière démarrage E.C.S.

khossil
Membre inscrit
khossil
5 messages
Bonjour tout le monde,

Et merci à la ou aux personnes qui pourront me rassurer (ou le contraire).
Voilà nous avons changé notre chaudière il y a un an et demi et presqu'à chaque fois qu'on tire de l'eau chaude et quand la chaudière se met en route, ça provoque un espèce de claquement dans la chaudière.

J'avais demandé au plombier pourquoi cela faisait ça et il m'a répondu que c'était la dilatation à cause de la différence de température d'un seul coup. Enfin je pense que je n'ai pas très bien compris.
Si quelqu'un peut me dire déjà si c'est normal ou pas.
C'est une chaudière Frisquet à condensation HM 25 kW mixte A4AB25020.

Merci de votre aide.
Annette
17 janvier 2018 à 23:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur le comportement de votre installation :
- Ce claquement se produit-il uniquement en eau chaude ?
- Ce claquement se produit au moment ou vous ouvrez un robinet d'eau chaude ?
- Ce claquement se produit après l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ?
- Ce claquement est-il unique ou avez-vous plusieurs claquements rapides et rapprochés et qui s'éloigne ?

A première vue et dans l'attente de votre retour d'infos, cela me fait penser à :
- Soit le basculement de la vanne inverseuse.
- Soit une vitesse de pompe trop élevée.
- Soit des coups de bélier dans les canalisations à l'ouverture d'un robinet.
- Soit une pression trop importante de l'eau de la ville.

Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté utilisatrice de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 11:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

khossil
Membre inscrit
khossil
5 messages
Bonjour et merci beaucoup Mario de m'avoir répondu si rapidement.

Pour répondre à vos questions :
- Oui le claquement se fait que pour l'eau chaude.
- Oui il se fait tout juste après l'ouverture du robinet d'eau chaude et 1 ou 2 secondes après le démarrage de la chaudière.
- Oui le claquement est unique. Par contre, lors d'une douche la chaudière s'éteint, se rallume, s'éteint, au rythme de la prise d'eau chaude et à chaque fois le même processus, ouverture de l'eau chaude donc démarrage de la chaudière et 1 ou 2 secondes après claquement.

Mon mari aussi me dit que c'est sûrement la vanne qui bascule entre l'eau chaude et l'eau froide à l'ouverture des robinets. Mais alors pourquoi est-ce que cela ne le fait pas quand on ouvre le robinet d'eau froide ?

Et puis quand tout le bâtiment dort et qu'on ouvre le robinet d'eau chaude, il faut dire que cela résonne et je me demandais si, quand même, c'était normal d'entendre ce bruit de claquement.

De plus, ce n'est pas dans les canalisations, mais cela provient bien de la chaudière.

Encore une fois merci de votre aide et à mon tour de vous souhaiter une bonne année et merci pour toutes les personnes que vous aidez quand surgissent des problèmes que vous analysez avec calme.

Amicalement.
Anahide
21 janvier 2018 à 17:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos,

Pour diminuer voir annuler ce bruit de vanne inverseuse il faudrait diminuer et mettre au minimum la vitesse de la pompe de votre chaudière.

Pouvez-vous me transmettre une photos de la plaque signalétique de votre chaudière sur laquelle se trouve le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ? D'un modèle à l'autre les pompes sont différentes et le réglage de la vitesse aussi...

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2018 à 18:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

khossil
Membre inscrit
khossil
5 messages
Re bonjour,

La chaudière est dans un meuble mural dans la cuisine et à part cette plaque, on ne voit pas où on peut lire les caractéristiques. Qu'en pensez-vous.
Je ne pense pas que ça soit cette plaque.
En plus elle est à l'envers sur la chaudière mais il suffit de la remettre à l'endroit comme elle a été prise en image.

Merci encore.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
claquement chaudière démarrage E.C.S

21 janvier 2018 à 19:17
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si j'ai bien deviné le bon modèle, sur cette chaudière la pompe de chauffage se trouve en haut à droite (au-dessus du vase d'expansion : ballon rouge).
Sur la gauche de cette pompe, vous trouverez un bouton pour régler la vitesse de la pompe : mettez-la au minimum sur 1 ou I, le claquement devrait diminuer !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 janvier 2018 à 10:59
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

khossil
Membre inscrit
khossil
5 messages
Bonjour Mario et mille excuses de n'avoir répondu plus tôt.
Mais vous savez à part les chauffe-eaux qu'on a connu il y a une cinquantaine d'années nous n'avons jamais eu de chaudière alors on est un peu déboussolés avec mon mari.
Mais je vous ai refait des photos et de la plaque signalétique de la chaudière (qu'on a fini par trouver alors qu'elle était juste à l'intérieur de la porte lol) et du bouton dont nous ne comprenons pas la signification parce qu'il y a et des chiffres et des lettres et le taquet est mis sur la lettre C. Et pour mettre sur le chiffre 1 il faut carrément tourner le bouton de l'autre côté (voir la photo).

Avant de faire une bêtise vous pouvez me dire si c'est bien ce bouton qu'il faut tourner.
Merci encore de nous aider.
Amicalement.
Anahide

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fiche signaletique frisquetbouton pompe

27 janvier 2018 à 11:49
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

C'est bien ça, mettez le réglage de la pompe sur 1 et faites des essais.

Sur votre installation de chauffage, vous avez combien de radiateurs ?
Sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 12:18
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Claquement chaudière démarrage E.C.S.

khossil
Membre inscrit
khossil
5 messages
Re Mario,

En réalité le bouton de réglage n'est pas sur le 5 comme on pourrait le supposer sur la photo mais est sur la graduation lettrée (le C).

Faut-il quand même basculer la graduation des lettres aux chiffres ? A quoi correspondent les lettres dans ce cas là. Vous allez vous dire qu'on n'est pas futés mais on a peur de faire des bêtises.

Sinon, nous avons 8 radiateurs dont 6 à robinets thermostatiques, c'est-à-dire que la chaudière se trouve entre le radiateur 1 qui n'a pas de robinet thermostatique et le 8 qui n'a pas de robinet thermostatique. Tous les autres (1 par pièce) ont des robinets thermostatiques.

Je vous mets ci-joint un plan que nous avions eu à l'achat de l'appartement qui vous parlera sûrement plus que ce que je pourrais faire.

Et encore une fois merci. Cela fait chaud au cœur de se sentir épaulés parce que j'avoue que notre chauffagiste nous ne l'avons plus vu depuis l'installation il y a un plus d'un an. Nous étions tellement contents de son travail mais le service après-vente est archi nul.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma pour le forum chauffage

28 janvier 2018 à 01:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Claquement suite démarrage après remontage chaudière Vitopend 100
    N°17254 : Bonjour à tous. Voilà je viens de récupérer une chaudière Viessmann Vitopend 100 et je veux m'en servir que pour l'eau chaude sanitaire (E.C.S) pour une baignoire éloignée du reste du circuit de la maison (la chaudière...
  • 2. Problème claquement chaudière Elexia II
    N°16814 : Bonjour. Ma chaudière murale Elexia II n'a plus subitement fourni d'eau chaude ECS malgré la mise en route du processus de chauffe. L'eau partait vers les radiateurs. Mon plombier est venu et a remplacé la vanne 3 voies....
  • 3. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
    N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
  • 4. Chaudière Elexia2 problème démarrage chauffage ECS OK
    N°24128 : Bonjour. J'ai une chaudière Elexia2, je remplace quelques pièces chaque année soit en préventif soit en curatif. Ainsi, l'année dernière j'ai remplacé les débistats et le circulateur, l'année d'avant l'échangeur et la...
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
    N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
  • 7. Chaudière gaz Radson ECS ronfle et passe en sécurité
    N°3127 : Je possède une chaudière RADSON (la marque n'existe plus) qui a 14 ans. L'année dernière la visite annuelle s'est soldée par un Whouaa ! Le corps de chauffe est nickel et le reste semble presque neuf. Cela étant, elle ronfle...
  • 8. Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF
    N°23370 : Bonjour. Depuis peu, ma chaudière génère un bruit dans les tuyaux à tel point qu'il réveille les enfants lorsque je mets le chauffage. L'entretien a été fait et le technicien a dit que tout allait bien, mais un...
  • 9. Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33
    N°20544 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en route et produit de l'ECS lorsque j'ouvre le robinet de la salle de bain, est très proche de la chaudière. En revanche lorsque je tire de l'ECS depuis le robinet de la cuisine...
  • 10. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
>>> Résultats suivants pour : Claquement chaudière démarrage E.C.S. >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite