Problème circulateur installation chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21071
Question Forum Chauffage : Problème circulateur installation chauffage
Bonjour.
Mon problème persiste depuis plusieurs mois.
Départ chaud, retour froid et impossible d'avoir plus de 50/100 des radiateurs qui chauffent.
Le circulateur semble fonctionner, car la vis centrale tourne bien, il est en position 3.
Mais, même avec un retour complétement froid, la chaudière ne se redéclenche qu'au bout de plusieurs minutes et s’arrête.
Un peu comme si le temps de transit de l'eau dans la chaudière était extrêmement lent.
J'ai essayé tous les réglages possibles avec les "T" de réglage sur les radiateurs, rien n'y fait.
J’espère vraiment avoir des réponses, car par cette période de grand froid, je ne chauffe pas à plus de 14 degrés.
À bientôt.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon problème persiste depuis plusieurs mois.
Départ chaud, retour froid et impossible d'avoir plus de 50/100 des radiateurs qui chauffent.
Le circulateur semble fonctionner, car la vis centrale tourne bien, il est en position 3.
Mais, même avec un retour complétement froid, la chaudière ne se redéclenche qu'au bout de plusieurs minutes et s’arrête.
Un peu comme si le temps de transit de l'eau dans la chaudière était extrêmement lent.
J'ai essayé tous les réglages possibles avec les "T" de réglage sur les radiateurs, rien n'y fait.
J’espère vraiment avoir des réponses, car par cette période de grand froid, je ne chauffe pas à plus de 14 degrés.
À bientôt.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2021 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème circulateur installation chauffage
Bonsoir,
Si votre circulateur tourne bien, vous devez avoir un problème :
- Sur la cartouche thermostatique en sortie du corps de chauffe (avant la vanne mélangeuse),
- Sur la purge du corps de chauffe,
- Sur un embouage du corps de chauffe.
Si vous voulez en savoir plus, merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre circulateur tourne bien, vous devez avoir un problème :
- Sur la cartouche thermostatique en sortie du corps de chauffe (avant la vanne mélangeuse),
- Sur la purge du corps de chauffe,
- Sur un embouage du corps de chauffe.
Si vous voulez en savoir plus, merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 mars 2021 à 19:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème circulateur installation chauffage
Bonjour,
merci pour ce retour d'info.
Entre temps, j'ai trouvé l'origine du problème. Les flexibles (en 1 pouce de connexion à la chaudières étaient presque totalement bouché. Par contre, absolument rien au niveau des tuyaux acier.
Peut être une réaction chimique qui favorise le dépôt au niveau de la partie caoutchouteuse des flexibles.
J'ai donc remplacé les flexibles, car devenu également moins souple et presque cassant !
Les niveau feront donc la fin de vie de la chaudière.
Merci pour votre implication.
Cordialement.
David
merci pour ce retour d'info.
Entre temps, j'ai trouvé l'origine du problème. Les flexibles (en 1 pouce de connexion à la chaudières étaient presque totalement bouché. Par contre, absolument rien au niveau des tuyaux acier.
Peut être une réaction chimique qui favorise le dépôt au niveau de la partie caoutchouteuse des flexibles.
J'ai donc remplacé les flexibles, car devenu également moins souple et presque cassant !
Les niveau feront donc la fin de vie de la chaudière.
Merci pour votre implication.
Cordialement.
David
23 mars 2021 à 08:39